Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

17.07.2013 в 14:49:05

Спасибо ВТБ) я сейчас отключил один автомат это зал и прихожая, меняю там проводку самый вопрос куда мне потом все подключить? я думаю пока ввод не поменяют, временно зацепится за старый ввод использовать сеть только минимум, и все же на ввод что посоветуете на максимальную нагрузку в будещем 12,6 квт на всю квартиру

0
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

17.07.2013 в 15:02:12

провод нулевой это ?

это как жестко сделанно

0
Вложение
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

17.07.2013 в 15:04:29

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25399

17.07.2013 в 15:09:14

Сейдж написал : провод нулевой это ?

Он самый - значок "земля" рядом на шине. Сечение "на глазок" не определишь, но похоже на 16мм2.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25399

17.07.2013 в 15:14:00

Сейдж написал : на ввод что посоветуете

Умерить аппетит до 40А. :( Если действительно будет не хватать, тогда можно задуматься о путях увеличения разрешённой мощности.

0
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

17.07.2013 в 16:14:19

этой зимой на этой неменяной проводке всю зиму жили) кстати от плиты от розетки идет еще одна маленькая.на стиральную машину и ни разу не сработал автомат))) единственный казус был...в одну розетку через тройник включили пароварку холодильник и..)чайник! сработал предохранитель на удлинителе)

а 40А это что значит? что то из приборов не потянет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25399

17.07.2013 в 16:19:32

Сейдж

Если включить всё-всё одновременно, то может выбить. В реальности маловероятно.

0
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

17.07.2013 в 16:25:24

тогда еще раз) на ввод медный ввг какой ставить? перед домашним щитком с автоматами стоит ли ставить диф автомат, если да то какой мощности и еще на плиту 3х4 ввг не пойдет? советовали 3х6.. на данный момент штроблю стены но не по старой проводке а новые штробыно к распред корбке старой

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25399

17.07.2013 в 16:59:29

Сейдж написал : советовали 3х6

3*6 - столько должны закладывать на электроплиты проектировщики домов.

Замерьте реальное сечение жил кабеля. Если не сильно занижено - можно заделать в штукатурку под защитой автомата 32А. Если сильно - лучше ограничиться автоматом 25А.

На ввод можно 3*6 впритык, 3*10 на перспективу, 3*16 на очень радужную перспективу (сейчас стояк тоньше). Или 3 одножильных провода - и сейчас не напряжёт, и заменить не проблема.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.07.2013 в 19:00:43

Сейдж написал : провод нулевой это ?

:

ВТБ! написал : Сечение "на глазок" не определишь, но похоже на 16мм2.

(сравниваем с диаметром отверстия М6) Наружный диаметр примерно 14 мм. Сечение не менее 35 мм кв. Что вполне отвечает году постройки здания.

ВТБ! написал : Умерить аппетит до 40А.

Это штатная нагрузка для такой системы. Но АВ номиналом выше 50А действительно не могу рекомендовать.

Сейдж написал : тогда еще раз)

Где ваш счетчик расположен? ТП далеко от дома? Есть ли возможность сделать подобное фото ВРУ дома?

Далее по собственно подключению:

  1. Двумя прокалывающими сжимами присоедините проводники сечением 10 квадрат меди N(синего цвета), РЕ(желто-зеленого) к проводнику РЕN стояка. Одним сжимом фазный проводник к наименее нагруженной фазе.
  2. Фазный и нулевой проводники подключить к АВ 2р 50А расположив его в этажном щите.
  3. Далее счетчик или вводной кабель ВВГнг 3х10 с счетчику.
  4. и затем схема квартирного щитка...
0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25399

17.07.2013 в 20:37:52

ПPOPAБ написал : Одним сжимом фазный проводник к наименее нагруженной фазе.

Под напряжением? Кстати, а почему весь этаж на одной фазе? Ещё бы в щиты на других этажах заглянуть...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.