17.07.2013 в 15:14:59
Подскажите пожалуйста, я решил поменять канальный кондиционер на Daikin FBQ125C. Везде в и-нете искал, но так и не нашел толком ничего.
Нужно поставить фильтр на входе F5, на выходе из кондея F7. Есть несколько вопросов.
Реально ли это сделать (поставить фильтр ф7 на выходе)? С помощью чего он крепится? Я так понимаю должен быть пленум (адаптер)? И каких размеров он должен быть?
17.07.2013 в 15:56:39
StandBy написал : Нужно поставить фильтр на входе F5, на выходе из кондея F7. Есть несколько вопросов.
Вы наверняка видели что в каталоге черным по белому написано: .... - внешнее статическое давление до 120 Па .... 5-й фильтр - "чистый" - от 50 Па, 7-й фильтр - от 70 Па, ИГОГО (;)) - минимум, 120 Па. И это при условии что фильтры чистые .... Соната №2 Ф.Шопена. Как раз для этого случая ;) :)
StandBy написал : .... Я так понимаю должен быть пленум (адаптер)?.....
Это и готовое продается. Только что-то не помню, но могу и ошибаться, чтобы класс очистки был выше 3-го .....
StandBy написал : ... И каких размеров он должен быть?....
Соизмеримо с выходами блока .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.07.2013 в 16:01:27
В принципе на потери давления пофиг, там стоят вентиляторы для подкачки. Немного извращенная схема, но не моя. :) Осталось только узнать, какой максимальный фильтр туда можно засунуть. :)
17.07.2013 в 16:15:01
StandBy написал : .... там стоят вентиляторы для подкачки.....
Но тогда Вы настоящий "партизан", ни грамма лишней информации. Если бы представлять что у Вас есть то может быть и можно было бы обойтись стандартными корпусами с фильтрами для вент.каналов ....
Пытать никто не будет, это Вам нужно. Так что - или "колитесь" или получите дезуху ..... ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.07.2013 в 16:26:22
Просто есть кондей, который подает воздух в соседнее помещение класса чистоты А, схема примерно такая на данный момент:
Грязевой фильтр, фильтр г3, вентилятор, фильтр кондея г3, кондей, фильтр кондея на выходе ф5, фильтр на воздуховоде ф7, вентилятор, фильтр н14.
Вот с потерей давления печально все, сейчас и пытаюсь избавиться от лишних фильтров, хочу примерную схему получить:
Грязевой фильтр, г3, вентилятор, фильтр кондея ф5, фильтр на выходе ф7, вентилятор, н14.
17.07.2013 в 16:52:27
Очередность оборудования в наборе - это конечно же уже прогресс. Но повторюсь в ... раз:
Ким написал : Пытать никто не будет, это Вам нужно. Так что - или "колитесь" или получите дезуху .....
Хотя бы одна маркировка в оборудовании, хотя бы что за вентилятор стоит .....
StandBy написал : .... фильтр н14. ....
Это еще минимум 200 Па в "чистом" виде, а то и более, смотря какой размерчик и на какой расходик используется.
При таком "обилии" информации, не промахнувшись, можно посоветовать только одно. Вы убираете 3-й фильтр кондиционера, заказываете на заводе (практически все крупные вентиляционные фирмы имеют свои заводы по изготовлению оборудования) фильтры 5-й и 7-й размером не менее чем вход/выход внутреннего канального блока. Такого сечения вполне хватит. А вот сколько заплатите за такое - это уже "вопрос не по окладу ..."
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.07.2013 в 17:00:19
Вот именно подобное я и хочу сделать. :)
17.07.2013 в 17:26:48
А все-таки реально засунуть фильтр ф7 в пленум?
17.07.2013 в 17:41:06
StandBy написал : А все-таки реально засунуть фильтр ф7 в пленум?
Все реально если есть нормальная информация. Просто ради "спортивного" интереса для себя составил всю цепочку. Да и делал я такой вариант как у Вас. Только вентилятор стоял сразу после 3-го фильтра, чтобы исключить попадание всякой бяки от него. За вентилятором 5-й, потом кондиционер, далее, 7-й и 14-й. Смотря что за помещение у Вас, можно и 5-й убрать оставив 7-й. Но это возможно только для определенных помещений ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.