SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.07.2013 в 12:36:56

ВТБ! Он говорил про BCD.

Ну а коли привели характеристики для типа К сравните их с теми что указаны для ЕТИмать 1,1*Iн - неотключающий ток 1,4*Iн - отключение 2-900с 2,5*Iн - отключение 0,5-60с

Хоть одна цифра сходится?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

24.07.2013 в 12:58:55

SVKan написал : "Все равно отбрешется..."

Легко! :)

SVKan написал :

  1. Буква указываемая перед номиналом однозначно нормирует ОБА расцепителя.

В аппарате топик-стартера буквы перед номиналом нет.

SVKan написал :

  1. От номинала график срабатывания вообще никак не зависит ибо он проградуирован в номиналах, а не в Амперах.

У топик-стартера аппарат номинала 10А - речь шла о сравнении с ним.

SVKan написал :

  1. С характеристикой К характеристики теплового расцепителя этого "ети его мать" не имеют ничего общего.

Скажем так: область на графике ближе к K-Z (с поправкой 6% на температуру), чем к B-C-D. Об этом и шла речь: "что-то вроде".

Это в теории. А исполнение, вероятно, подкачало - стабильность параметров под вопросом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

24.07.2013 в 13:09:01

SVKan написал : Хоть одна цифра сходится?

Сбросьте у К 6% тока на десять градусов разницы в температуре.

SVKan написал : Хоть одна цифра сходится?

Графики сравните.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

24.07.2013 в 13:53:43

ВТБ! написал : Сбросьте у К 6% тока на десять градусов разницы в температуре.

Графики сравните.

И что сравнивать?

"Если бы у бабушки был ... это был бы дедушка". (С)

А если взять график характеристики D

Слегка подвинуть правый край кривой, то получим в точности характиристику К. А если подвинуть только отсечку, то можно получить кривую С, а если...

Характеристики или идентичны или нет. У K и D между собой общего больше чем с этим йети... Даже если просто на форму кривой глянуть.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

24.07.2013 в 14:40:16

SVKan

Хорошо, сформулирую иначе. У автоматов с характеристикой K-Z более точная настройка тепловой защиты. У ограничителей "йети" более точная настройка декларирована. ;)

SVKan написал : Даже если просто на форму кривой глянуть.

У них у всех идентичная конструкция, поэтому и "семейство" кривых однотипное. А что "йети" ещё и рисовать не умеют, так таланта нет. :D

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.07.2013 в 02:33:56

Был у меня такой ЕTI ОSР10 10А и я даже здесь спрашивал куда его можно приспособить. Из любопытства я подключил через него старую стиралку 2000W на подогрев, потом чуть позже добавил старый советский утюг 1000W и он, ****, через 75 секунд вырубился. Таким образом, перегрузка 1,5 In была отключена менее чем за 2 минуты.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу