ВТБ! Он говорил про BCD.
Ну а коли привели характеристики для типа К сравните их с теми что указаны для ЕТИмать 1,1*Iн - неотключающий ток 1,4*Iн - отключение 2-900с 2,5*Iн - отключение 0,5-60с
Хоть одна цифра сходится?
24.07.2013 в 12:36:56
ВТБ! Он говорил про BCD.
Ну а коли привели характеристики для типа К сравните их с теми что указаны для ЕТИмать 1,1*Iн - неотключающий ток 1,4*Iн - отключение 2-900с 2,5*Iн - отключение 0,5-60с
Хоть одна цифра сходится?
24.07.2013 в 12:58:55
SVKan написал : "Все равно отбрешется..."
Легко! :)
SVKan написал :
- Буква указываемая перед номиналом однозначно нормирует ОБА расцепителя.
В аппарате топик-стартера буквы перед номиналом нет.
SVKan написал :
- От номинала график срабатывания вообще никак не зависит ибо он проградуирован в номиналах, а не в Амперах.
У топик-стартера аппарат номинала 10А - речь шла о сравнении с ним.
SVKan написал :
- С характеристикой К характеристики теплового расцепителя этого "ети его мать" не имеют ничего общего.
Скажем так: область на графике ближе к K-Z (с поправкой 6% на температуру), чем к B-C-D. Об этом и шла речь: "что-то вроде".
Это в теории. А исполнение, вероятно, подкачало - стабильность параметров под вопросом.
24.07.2013 в 13:53:43
ВТБ! написал : Сбросьте у К 6% тока на десять градусов разницы в температуре.
Графики сравните.
И что сравнивать?
"Если бы у бабушки был ... это был бы дедушка". (С)
А если взять график характеристики D
Слегка подвинуть правый край кривой, то получим в точности характиристику К. А если подвинуть только отсечку, то можно получить кривую С, а если...
Характеристики или идентичны или нет. У K и D между собой общего больше чем с этим йети... Даже если просто на форму кривой глянуть.
24.07.2013 в 14:40:16
SVKan
Хорошо, сформулирую иначе. У автоматов с характеристикой K-Z более точная настройка тепловой защиты. У ограничителей "йети" более точная настройка декларирована. ;)
SVKan написал : Даже если просто на форму кривой глянуть.
У них у всех идентичная конструкция, поэтому и "семейство" кривых однотипное. А что "йети" ещё и рисовать не умеют, так таланта нет. :D
25.07.2013 в 02:33:56
Был у меня такой ЕTI ОSР10 10А и я даже здесь спрашивал куда его можно приспособить. Из любопытства я подключил через него старую стиралку 2000W на подогрев, потом чуть позже добавил старый советский утюг 1000W и он, ****, через 75 секунд вырубился. Таким образом, перегрузка 1,5 In была отключена менее чем за 2 минуты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу