26.12.2014 в 19:31:34

Ново-сел написал : можно ли так фиксировать кабель

можно, по полу нормально если не растопчите, а вот по стене почаще надо и штукатурки вагончик понадобится...

0
3dsman
3dsman
Новичок

Регистрация: 26.12.2014

Тула

Сообщений: 2

26.12.2014 в 21:50:53

В гофре кабель лежит свободно, не боится деформаций и подвижек. Например трещины в стяжке или дышащие зазоры межды перпендикулярными плоскостями - вечный ужас строителей отделочников. Провод надежно зафиксированный в бетоне/штробе в месте трещины испытывает приличные деформации, которые ему совсем не нужны. Кроме того, в случае ремонта (например пробили буром) ремонт становится несколько проще, а в некоторых случаях, даже есть возможность протянуть новый участок через гофру.

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

26.12.2014 в 21:54:51

Ново-сел написал : правильно ли делать такие штробы для подвода (4-х кабелей) к щитку

По полу под стяжку провод нужно уложить в гофру. Есть ПНД, которая не боится когда на нее наступают. Такую и надо . http://www.electro-mpo.ru/card3466.html#.VJ2u7F4g0

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20985

26.12.2014 в 23:53:54

Тимур116 написал : ПЭУ 7.1.37.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;

Про гофру тут где? Сменяемость проводки чем обеспечиваете?

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20985

26.12.2014 в 23:55:26

Тимур116 написал : Ну а то, что заметили мою опечатку

Я?

0
Dps08
Dps08
Местный

Регистрация: 13.11.2008

Ной-Изенбург

Сообщений: 225

27.12.2014 в 00:20:19

Radio написал : Никогда.

Прямо так класть кабели? Их и порвать могёт, очень даже просто.

0
jekasus
jekasus
Резидент

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

27.12.2014 в 00:20:30

Radio написал : Про гофру тут где?

http://s-k-s.ru/site/35

0

Баш майсторът

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2014 в 00:37:59

Тимур116 написал : ПЭУ 7.1.37.

Лично я не обнаруживаю уже который год в этом пункте про обязательность использования для кабеля дополнительной оболочки. Дополнительная оболочка ( в нашем случае "гофра" ) обязательна при прокладке проводов. "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается." А вообще, способ прокладки, применённый ТС, регламентирован ГОСТ. Что касается меня лично, то при прокладке по полу я предпочитаю прятать всю проводку в "гофру", но лишь из психологических соображений - в "гофре" кажется, что проводка лучше защищена от каблуков басурманской обуви до заливки стяжки. В нашем случае ТС делает всё сам и за проводку не опасается.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

27.12.2014 в 01:13:22

Так зачем же нужна гофра? Для проводов без собственной защитной оболочки. В виде исключения прокладка по полу только в гофре (трубе...), как сказал avmal, так как-то спокойней.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

27.12.2014 в 01:14:44

Ново-сел написал :

  • правильно ли так фиксировать/укладывать кабель (ВВГнг 3х2.5) (рис.1)...[/ATTACH]

Можно и так. Только зачем ? Две дырки, дюбеля, шурупы... Есть же :

В Вашем случае - левые по картинке (для плоского кабеля). Дальше - Вы преимущества плоского кабеля (в данном случае меньше слой штукатурки) сводите на нет, тем, что кабель "как бык нассал". :) Его надо тчательно выпрямить (а лучше сразу не мять и разбухтовывать правильно). Можно и просто к стене приклеить.

пс: логичнее сначала дырки выбурить для подрозетника, а потом уже кабель класть (ну если они у Вас не накладные конечно).

0
Вложение
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

27.12.2014 в 01:55:08

avmal написал : допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке

А теперь прямо из того же ПУЭ, громко и с выражением, читаем определение понятия "допускается".

0