Помогите определиться с выбором. Поставить терморегулятор Danfoss или после запирающего второй шаровый кран для регулировки температуры? Однотрубная система 13 этаж 16-ти этажки серии 68-II (какая то не извесная модификация). Понятно что первый вариант позволяет автоматом поддерживать температуру, но при этом я так понял часто забивается и как следствие не греется. Второй вариант исключает всякую автоматику но позволяет обеспечить полнопроходность. Руки у меня вроде растут более менее из положенных мест, поэтому снять радиатор и почистить терморегулятор поидее не проблема но если он сильно заужает проход и часто забивается то боюсь это не спосет. Может есть еще варианты?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.07.2013 в 03:43:16

#3930625

Данфосс для однотрубки часто забивается?.. :a

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.07.2013 в 04:11:27

#3930630

ШК не предназначен для регулировки, при эксплуатации должен находиться либо в положении "открыто", либо в положении "закрыто". Автоматика рулит.

0
Аватар пользователя
Paskal

Местный

Регистрация: 18.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

23.07.2013 в 09:08:22

#3930741

Термостатику лучше не ставить: зазор в золотнике не превышает 0,5мм -засрется очень быстро. Я бы поставил ручной радиаторный клапан.

0
Аватар пользователя
lexal

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 26

23.07.2013 в 10:18:41

#3930827

Mazayac написал : ШК не предназначен для регулировки, при эксплуатации должен находиться либо в положении "открыто", либо в положении "закрыто". Автоматика рулит.

Вы все правильно говорите, и потому я написал что он идет вторым краном, тоесть первый работает на отсечение только в положении открыто закрыто, а второго не жалко он быдет выполнять роль изменения проходного сечения и как следствие изменение объема проходящего теплоносителя, и фиг то сним что он современем не станет полностью перекрывать воду. или я в чем то ошибаюсь, поправьте если так.

0
Аватар пользователя
lexal

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 26

23.07.2013 в 10:19:21

#3930828

Paskal написал : Я бы поставил ручной радиаторный клапан.

А какой именно посоветуете?

0
Аватар пользователя
_dmitry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 375

02.09.2013 в 17:57:46

#4003033

Ну и как, определились? Вместо шарового крана предпочтительнее вентиль. Если у шарового крана будет сальник, то он потечет при промежуточном положении.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10201

02.09.2013 в 18:06:49

#4003058

lexal написал : Поставить терморегулятор Danfoss или после запирающего второй шаровый кран для регулировки температуры?

Если первый вариант часто забивается, то думаю стоит попробовать пред ним поставить фильтр грубой очистки, который может взять бремя засорения на себя... А второй вариант для регулирования не подходит, тогда уж не шаровый кран, а как уже подсказали вентиль - это устройство предназначено для регулировки в отличии от шарового крана.

0
Аватар пользователя
lexal

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 26

02.09.2013 в 18:18:25

#4003089

_dmitry написал : Если у шарового крана будет сальник, то он потечет при промежуточном положении.

Я так же и подумал и решил рискнуть и поставить терморегуляторы Danfoss.

Вентиль на мой взгляд плох (по сравнению с шаровым краном) тем что дает большее сопротивление при полном открытии, но при этом оно безусловно меньше чем сопротивление Danfoss :) В общем как начнется отопительный сезон, посмотрим что к чему :)

0
Аватар пользователя
SIS

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

02.09.2013 в 23:01:57

#4003693

Paskal написал : зазор в золотнике не превышает 0,5мм -засрется очень быстро.

В Данфосе для однотрубки зазор миллиметра 2 или даже 3. Да и не золотник там, а седловой клапан.

0
Аватар пользователя
SIS

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

02.09.2013 в 23:15:18

#4003740

lexal написал : Вентиль на мой взгляд плох (по сравнению с шаровым краном) тем что дает большее сопротивление при полном открытии, но при этом оно безусловно меньше чем сопротивление Danfoss :) В общем как начнется отопительный сезон, посмотрим что к чему :)

У вентиля и термостатического клапана типа Данфосс конструкции схожи, и там и там поток перекрывается диском прижимаемом к седлу. У вентиля ход штока больше, зато у однотрубного Данфосса диаметр тарелки миллиметров 25. Так что сопротивление у него тоже низкое. Если есть сомнения - дуньте в Данфосс, сразу все станет ясно.

0
Аватар пользователя
Leon26

Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

03.09.2013 в 09:15:42

#4004172

ser000 написал : ... тогда уж не шаровый кран, а как уже подсказали вентиль - это устройство предназначено для регулировки в отличии от шарового крана.

У вентиля клапан болтается, может звуки издавать, и не только для пользователя но и для соседей по стояку.

0
Аватар пользователя
lexal

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 26

03.09.2013 в 10:28:36

#4004275

SIS написал : Если есть сомнения - дуньте в Данфосс, сразу все станет ясно.

Дул, и сопротивление все же есть, тарелка действительно большая а в угловом еще больше и по паспорту у него чуть ли не вдвое пропускная способность больше чем у прямого. поэтому на два запаралеленных по диагонали радиатора было решено поставить угловой. я в руках их покрутил повертел и думаю что для того что б они забились нужны частички милиметра по 2 (наверника в наших системах отопления есть и гораздо больше). Снять почистить и обратно поставить для меня в общем то не проблема, дадут отопление посмотрю как они себя поведут в наших суровых реалиях. больше всего пока переживаю что б продавило диагональ из двух радиаторов с угловым 3/4 Данфосом.

0
Аватар пользователя
SIS

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

04.09.2013 в 01:56:57

#4006195

lexal написал : нужны частички милиметра по 2 (наверника в наших системах отопления есть и гораздо больше).

Да нет там таких крокодилов по 2мм. Вода в системе отопления может иметь неприятный цвет и запах, но механической грязи обычно не так много. Когда снимал радиатор в нижнем коллекторе было немного черного ила, а клапана девственно чистые. У меня тоже сцепка из двух радиаторов подключена по-диагонали через прямой данфосс 3/4. Продавливает без проблем, оба радиатора полностью прогреваются.

0
Аватар пользователя
lexal

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 26

04.09.2013 в 10:20:20

#4006473

SIS написал : Продавливает без проблем, оба радиатора полностью прогреваются.

Спасибо, ну тогда думаю и у меня проблем не будет с угловым то 3/4 :) (правда секций на каждом по 10 штук правда Rifar Monolit а у них проде внутри заужений нет)

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

04.09.2013 в 10:34:02

#4006498

Все термостаты без фильтров забиваются, причём так что сверлом не высверлиш Термостат можно ставить на личное автономное отопление но не на многоквартирку

0
Аватар пользователя
lexal

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 26

04.09.2013 в 10:37:19

#4006501

polarrus написал : Все термостаты без фильтров забиваются, причём так что сверлом не высверлиш

Как именно забиваются? на стенках отлажения образуются трудно удаляемые?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10201

04.09.2013 в 10:48:50

#4006515

polarrus написал : Термостат можно ставить на личное автономное отопление но не на многоквартирку

Поставили клапаны по кап.ремонту без фильтров и кранов, за несколько лет проблем не было, правда увеличенного прохода, может ещё не успел забиться...

0
Аватар пользователя
Yurson

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 17

05.09.2013 в 15:35:31

#4009100

lexal написал : Вентиль на мой взгляд плох (по сравнению с шаровым краном)

Здесь вы ошибаетесь...вентиль как раз и предназначен для регулировки потока теплоносителя, чтобы регулировать теплоотдачу радиатора (температуру в помещении). Рекомендую ставить только с ручной регулировкой. Ставьте итальянский, чего вы в этот Данфос упёрлись...? (если только дизайн нравится). Себе буду ставить или Itap, или Emmeti

0
Аватар пользователя
Yurson

Местный

Регистрация: 31.08.2013

Москва

Сообщений: 17

05.09.2013 в 15:39:10

#4009110

lexal написал : Как именно забиваются? на стенках отлажения образуются трудно удаляемые?

Может в Ноябрьске и забиваются, впервые слышу о таком...фильтры вешать в квартире перед каждой батареей...не знаю. Уж, если забъётся, тогда заменить вентиль, соответственно шаровые краны для перекрытия обязательно должны стоять.

0
Аватар пользователя
lexal

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 26

05.09.2013 в 15:43:18

#4009119

Yurson насчет того что вентиль плох я говорил лишь о большем сопротивлении нежели у шарового, а так я перкрасно понимаю что вентель для того и сделан что б регулировать поток :). насчет того что ставить вопрос уже закрыт, так как ВСЕ уже поставлено (установлены терморегуляторы Danfoss), а вот если прогреваться радиаторы не будут с началом отопительного сезона, вот тогда придется что то сново думать (но надеюсь не придется).

0
Аватар пользователя
Miranda

Местный

Регистрация: 15.10.2017

Москва

Сообщений: 1

15.10.2017 в 19:11:49

#6135602

Добрый вечер! Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, женщине, где прописано правило об установке 2-х запорных и 1-го регулировочного кранов? Почему-то поставили только 1 запорный и 1 регулировочный, но прочитав обсуждение на форуме, я поняла, что это неправильно. Как доказать, что нужен ещё один запорный?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.10.2017 в 21:41:58

#6135690

Miranda, нет такого правила.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.10.2017 в 07:36:55

#6135923

Miranda написал: ? Почему-то поставили только 1 запорный и 1 регулировочный,

Если с двух сторон батареи, то это уже не плохо!

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10201

17.10.2017 в 14:33:36

#6137084

Miranda написал: Почему-то поставили только 1 запорный и 1 регулировочный, но прочитав обсуждение на форуме, я поняла, что это неправильно. Как доказать, что нужен ещё один запорный?

Всё зависит от того, что вам поставили. Просто есть регулировочные клапаны, которые не предназначены по инструкции для перекрытия воды, вод перед таким регулировочным желательно поставить кран или озаботится приобретением специальной крышечки, что бы он не уступал обычному крану. Если под регулировочным понимается соответствующий клапан, вентиль, кран у которого нет оговорок, что он не может быть запорным, то дополнительный кран можно не ставить.

0
Аватар пользователя
АнастасияКл

Местный

Регистрация: 19.10.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2

19.10.2017 в 11:22:57

#6138701

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться,у нас в квартире стоят термоклапаны, а какой терморегулятор к ним надо купить, не могу понять.

0
Аватар пользователя
АнастасияКл

Местный

Регистрация: 19.10.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2

19.10.2017 в 11:24:20

#6138702

Купила наобум такой

Он конечно же не подходит. Сантехники наши ничего не могут сказать.

0