Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.07.2013 в 14:53:18

Применимо для всех АВ и электромеханических УЗО :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.07.2013 в 14:54:29

некоторым электронным УЗО и диффавтоматам принципиально важно чтобы ввод был сверху (как указано на схеме на корпусе самого аппарата). остальным пофиг

0
Аватар пользователя
ziphead

Местный

Регистрация: 16.07.2013

Казань

Сообщений: 12

23.07.2013 в 15:01:38

ksiman, Alexiy спасибо! а УЗО F202 - все электромеханические или зависит от конкретной модели? я где-то видел что ABB начали делать электронные УЗО или дифы.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.07.2013 в 15:16:30

F202 - электромеханика

0
Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

23.07.2013 в 15:36:42

Тоесть тестовое сопротивление остается под напряжением и при случайном нажатии на кнопку получаем....?

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.07.2013 в 15:39:54

Юрий 304 написал : Тоесть тестовое сопротивление остается под напряжением и при случайном нажатии на кнопку получаем....?

Тестовое сопротивление включено диагонально трансформатору и не зависит от направления подачи электричества. К тому-же резистор принудительно отключается при выключенном УЗО

0
Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

23.07.2013 в 15:49:22

ksiman написал : К тому-же резистор принудительно отключается при выключенном УЗО

упс... не доглядел.