13.11.2016 в 22:06:28
#5835943
STASL написал: Судя по цене в магазине, кабель не из дешевых 4500 р. за 100 м. 3х2.5
как раз самый дешевенький кабель... а магазин видимо не самый дешевый, но работать будет, коли уже проложили
13.11.2016 в 22:34:51
#5835984
юра Т написал:
STASL написал: Судя по цене в магазине, кабель не из дешевых 4500 р. за 100 м. 3х2.5
как раз самый дешевенький кабель... а магазин видимо не самый дешевый, но работать будет, коли уже проложили
юра Т, что по качеству данного производителя можете сказать? понятно, что работать будет, но как и насколько безопасно. а то, что он не НГ, не сильно принципиально-критично для использования в квартире?
13.11.2016 в 23:28:42
#5836045
STASL написал: а то, что он не НГ, не сильно принципиально-критично для использования в квартире?
если он не идет пучками по дереву, то в принципе ничего страшного, а производитель... похоже там маркетологи перестарались капитально
13.11.2016 в 23:35:31
#5836054
юра Т написал:
STASL написал: а то, что он не НГ, не сильно принципиально-критично для использования в квартире?
если он не идет пучками по дереву, то в принципе ничего страшного, а производитель... похоже там маркетологи перестарались капитально
юра Т, А что такое IEC в аббревиатуре IECВВГ-П?
14.11.2016 в 00:34:04
#5836120
14.11.2016 в 09:51:10
#5836298
Так все-таки, что с качеством и надежностью данного производителя? Сейчас разведены розетки в трех комнатах, освещение пока не проведено, сан.узлы и кухня пока не разведены. Может, есть смысл переложить этот кабель в трех комнатах на нормальный или оставить его в них, а в остальных класть другой? Какой?
14.11.2016 в 10:00:10
#5836308
STASL, свотографируйте зачищенный.
14.11.2016 в 10:03:50
#5836312
el-fi написал: STASL, свотографируйте зачищенный.
el-fi, к сожалению нет возможности, все провода на объекте.
14.11.2016 в 11:21:54
#5836371
решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?
14.11.2016 в 11:39:41
#5836386
STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?
STASL, течка не пугает?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
14.11.2016 в 12:05:07
#5836407
Alexey_Spb написал:
STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?
STASL, течка не пугает?
Alexey_Spb, она разве все текут? вроде где-то читал, что косяк в какой-то партии был или вовсе левак. Что посоветуете?
14.11.2016 в 13:43:19
#5836524
STASL написал: Что посоветуете?
Я посоветую не пороть горячку и, для начала, показать общественности фото разделанного кабеля. Он же из Leroy Merlin, насколько я понимаю, а там кабель бывает очень даже разный.
14.11.2016 в 13:47:12
#5836526
el-fi написал:
STASL написал: Что посоветуете?
Я посоветую не пороть горячку и, для начала, показать общественности фото разделанного кабеля. Он же из Leroy Merlin, насколько я понимаю, а там кабель бывает очень даже разный.
el-fi, брали в Москве в Петровиче. Ремонтник уже демонтировал старую прокладку ВВГ, решено менять на NYM нг - LS Севкабель. Просто делается это для себя, поэтому лучше перебздеть. меня лично смущал хотя бы тот факт, что это просто ВВГ а не НГ, не говоря уже о производителе, т.к. везде про ОКЗ отзываются, как говнокабеле.
14.11.2016 в 14:31:21
#5836553
STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?
уж лучше этот оставьте, нормальный провод, а от NYM можно словить сюрприз а если такие шустрые и уже решили менять, то берите ВВГнг-LS поприличней (посмотрите на изоляцию, запах, не слипшаяся ли или не свободно болтающаяся, цвет и диаметр жилы)
14.11.2016 в 15:01:57
#5836589
Покупаю ВВГнг
14.11.2016 в 15:11:43
#5836600
юра Т написал:
STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?
уж лучше этот оставьте, нормальный провод, а от NYM можно словить сюрприз а если такие шустрые и уже решили менять, то берите ВВГнг-LS поприличней (посмотрите на изоляцию, запах, не слипшаяся ли или не свободно болтающаяся, цвет и диаметр жилы)
юра Т, чем NYM нг - LS Севкабель плох?
14.11.2016 в 15:31:19
#5836628
STASL написал: юра Т, чем NYM нг - LS Севкабель плох?
хороший кабель, просто замечательный, но и Севкабель был замечен в плачущем кабеле, а по дорогой отделке ну его нафиг, я бы не стал рисковать, хотите кругленький серенький и денег куры не клюют, возьмите импортный, например MMJ
в России вообще нет нормативки на NYM нг - LS, это отсебятина, и производят его кто как хочет, есть ВВГ**** круглый с заполнением, вот он классно делается, получше всяких NYMов, единственный минус то что он не светлый а чёрный(актуально при открытой прокладке), но ценник совсем не радует
14.11.2016 в 15:40:13
#5836637
юра Т написал:
STASL написал: юра Т, чем NYM нг - LS Севкабель плох?
хороший кабель, просто замечательный, но и Севкабель был замечен в плачущем кабеле, а по дорогой отделке ну его нафиг, я бы не стал рисковать, хотите кругленький серенький и денег куры не клюют, возьмите импортный, например MMJ
юра Т, плакучесть, как я понял, была на партиях в 2009-2010 года и больше данный косяк вроде замечен не был.
14.11.2016 в 15:57:25
#5836653
STASL написал: юра Т, плакучесть, как я понял, была на партиях в 2009-2010 года и больше данный косяк вроде замечен не был.
плакучесть обнаруживается спустя год-два после выпуска кабеля, видимо из-за нарушения технологии производства заполняющего слоя, и в нынешних условиях нет никакой гарантии что на свежих партиях такого не повторится, то и дело мелькают сообщения о подобном дефекте, 10 лет назад я нарвался на такой кабель, это был Конкорд, благо это были внутренние щиты кроссовых ТРК Июнь, чистая, прозрачная, маслянистая жидкость (причем при монтаже ничего не предвещало, а спустя несколько дней пошли подтеки под щитами по гипсокартону), а потом фирма на которую работал попала на перекладку 4 км подобного кабеля, с тех пор только ВВГ****
14.11.2016 в 16:00:43
#5836655
STASL написал: юра Т, плакучесть, как я понял, была на партиях в 2009-2010 года и больше данный косяк вроде замечен не был.
не дальше чем в
14.11.2016 в 16:09:17
#5836664
соседи наши проложили полгода назад везде NYM нг - LS Севкабель, вроде все нормально. Лотерея, я так понимаю...
14.11.2016 в 17:42:15
#5836796
если рассматривать кабель ВВГнг-LS, то я так понимаю нужно брать "Электрокабель" ККЗ? подскажите, где лучше в Москве его приобрести, т.к. в Мерлене и Петровиче его нет.
14.11.2016 в 18:21:30
#5836834
14.11.2016 в 19:35:09
#5836891
юра Т, уже нет, послушав все доводы решено ВВГнг-LS Кальчугинский. правильно я понимаю Кольчугинский это Электрокабель? маркировка у них судя по сайту такая ВВГнг(А)-LS, эти ведь мне нужны?
14.11.2016 в 19:44:38
#5836902
STASL написал: Может, есть смысл переложить этот кабель в трех комнатах на нормальный или оставить его в них, а в остальных класть другой?
Ни малейшего смысла в этом нет. Более того, если кабель уже куплен в достаточном количестве, продолжайте со спокойной душой его и прокладывать.
14.11.2016 в 19:58:37
#5836918
Radio написал:
STASL написал: Может, есть смысл переложить этот кабель в трех комнатах на нормальный или оставить его в них, а в остальных класть другой?
Ни малейшего смысла в этом нет. Более того, если кабель уже куплен в достаточном количестве, продолжайте со спокойной душой его и прокладывать.
Radio, уже поздно, все демонтировано.
14.11.2016 в 20:00:35
#5836922
STASL, вы сильно поторопились. Очень сильно. Кабель очень не плох.
14.11.2016 в 20:03:10
#5836928
Radio, вы бы себе обычный орловский ввг оставили или переложили? мне лично безопасность семьи важна. Зачем тогда нормальные люди в теме себе кладут ВВГ нс-лс, а не просто ВВГ. Согласен, что открытые бухты в магазин не вернуть, а это 7000 р. Может так кому-нибудь будут нужны, продам.
14.11.2016 в 20:06:24
#5836932
STASL написал: Зачем тогда нормальные люди в теме себе кладут ВВГ нс-лс, а не просто ВВГ
Кладут из-за букв те, кто формально обязан это делать. К вам, как к частному лицу, таких требований нет.
По факту нг даже пунп. Я своими руками сжег кучу образцов. Фактический любой пвх не поддерживает горение, о чем вы можете прочесть в массе источников. Что касается лс - важнее построить сеть так, чтобы эти буквы никогда не стали актуальны. Ну а если уж заранее готовиться к неминуемому пожару, то есть вещи поважнее малодымного кабеля. :)
14.11.2016 в 20:08:53
#5836938
STASL написал: вы бы себе обычный орловский ввг оставили или переложили?
Естественно оставил бы, что я с ума сошел нормальный кабель перекладывать? У меня не миллиарды и папа не рокфеллер. И да, безопасность семьи на первом месте.