01.07.2024 в 11:21:52
#7240490
ВТБ!, ККЗ - норм кабель. При комнатной Т 20...27 изменения не столь велики, чтобы меняться с 1 гиг до выше возможностей прибора. Из первого сообщения - на каком напряжении 1 гиг? При какой температуре?
01.07.2024 в 11:26:49
#7240492
ВТБ! написал: Заинтересовало, какой наполнитель используют для ПВХ изоляции жил и оболочки кабелей? Что-то масса бухты выходит чрезмерная. Что меди больше обещанного производителем - не верится.
ВТБ!, микрометр или штангенциркуль - десяток измерений с поворотом - учесть овальность. Масса - толщина изоляции, оболочки, наполнителя между жил и кол-ва пластификатора в наполнителе.
01.07.2024 в 12:24:05
#7240498
ВТБ!, и все же дайте ссылочку на девайс... Любопытно... Если есть мультиметр на 1000в - измерьте на переменном!!!напряжение на выходе девайса. Столкнулся с тем, что в одной из таких была приличная переменная составляющая - пульсации постоянного напряжения... Вольт так 30 - не помню... Похоже из-за этого девайс и измерял не пойми что.
01.07.2024 в 16:58:03
#7240529
BV написал: При комнатной Т 20...27 изменения не столь велики, чтобы меняться с 1 гиг до выше возможностей прибора.
Оно в другую сторону менялось, меньше раз в шесть. Грешу на подогрев солнышком часа три.
BV написал: на каком напряжении 1 гиг? При какой температуре?
2500 (2533 показывало, вроде бы). В пункте выдачи кондиционер, полагаю, что бухта была не более 22-24 градусов.
BV написал: Масса - толщина изоляции, оболочки, наполнителя между жил и кол-ва пластификатора в наполнителе.
Удельная плотность ПВХ-изоляции якобы может колебаться в диапазоне 1.2-1.6. На сайте electro-mpo для калужского ВВГ указывают 263 г/м.
BV написал: ссылочку на девайс
ANENG MH13
01.07.2024 в 17:27:38
#7240530
Прибор вроде не самый плохой.
07.07.2024 в 23:03:46
#7241009
Измерил сопротивление резистора: зависимость от напряжения не более трёх процентов. Измерение сопротивления изоляции напряжением 250..2000В даёт близкие результаты, а для 2500В на пару порядков меньше. Словом, при 2500В прибор достоверно измеряет только сопротивление резистора, вместо сопротивления изоляции показывает цену дров на Северном полюсе.
07.07.2024 в 23:12:28
#7241010
При 25 градусах (без прямого подогрева солнышком) измерения между жилами были в диапазоне 15-20 гигаом. Получается, что 34-40 гигаом в первый раз намерил при температуре изоляции около 20 градусов.
08.07.2024 в 00:43:52
#7241013
ВТБ!, норм
08.07.2024 в 00:44:58
#7241014
ВТБ! написал: Измерил сопротивление резистора: зависимость от напряжения не более трёх процентов. Измерение сопротивления изоляции напряжением 250..2000В даёт близкие результаты, а для 2500В на пару порядков меньше. Словом, при 2500В прибор достоверно измеряет только сопротивление резистора, вместо сопротивления изоляции показывает цену дров на Северном полюсе.
ВТБ!, у кабеля есть еще и емкость.
08.07.2024 в 19:14:50
#7241097
BV написал: у кабеля есть еще и емкость
Угу, он даже между бухтами (одна лежала на другой) не бесконечность намерял.
08.07.2024 в 20:30:56
#7241121
См ранее - может пульсации
08.07.2024 в 22:56:36
#7241157
BV написал: может пульсации
Наверняка, но резисторов нужных номиналов и мощности под рукой нет, чтобы эти 2577 вольт раз в пять поделить.
08.07.2024 в 23:02:34
#7241158
BV написал: Странно что сопротивление сильно зависит от напряжения.
А что тут странного? При некотором напряжении сопротивление вообще падает до нуля, это называется пробой. И пробивается что угодно, вопрос только в величине напряжения))
08.07.2024 в 23:10:57
#7241162
Radio написал: А что тут странного?
В днном конкретном случае явный дефект балалайки при напряжении 2500 вольт. "Пробивает" что угодно (была бы ёмкость): и почему-то всё до 150-180 мегаом. :D
08.07.2024 в 23:18:03
#7241165
Radio написал:
BV написал: Странно что сопротивление сильно зависит от напряжения.
А что тут странного? При некотором напряжении сопротивление вообще падает до нуля, это называется пробой. И пробивается что угодно, вопрос только в величине напряжения))
Radio, на заводе кабель 3кв испытывают
09.07.2024 в 09:30:32
#7241240
Да, еще. Свободные концы в бухте разделали, и развели в стороны?
09.07.2024 в 22:59:18
#7241287
BV написал: Свободные концы в бухте разделали, и развели в стороны?
Я профан, конечно, но не до такой же степени, чтобы забыть. :)
09.07.2024 в 23:03:15
#7241288
BV написал: 200ком есть резистор?
Нет - и даже мыслей нет, как его можно было бы использовать. 3-4 мегаомом на пару ватт плюс раза в четыре поменьше на пол-ватта - тут бы я догадался.
10.07.2024 в 14:17:34
#7241357
ВТБ!, у прибора ограничен ток примерно 2ма макс. Напряжение на низких сопротивлениях падает
10.07.2024 в 14:40:52
#7241363
BV написал: у прибора ограничен ток примерно 2ма макс
ТКЗ 1.8 мА, диапазон измерений для 2000/2500В от 5 МОм
28.07.2024 в 23:18:57
#7243628
BV написал: Если есть мультиметр на 1000в - измерьте на переменном!!!напряжение на выходе девайса. Столкнулся с тем, что в одной из таких была приличная переменная составляющая - пульсации постоянного напряжения... Вольт так 30 - не помню...
Поделил напряжение резисторами номиналом 3.3 мегаом и 750 килоом и намерил на резисторе постоянного 1960 вольт и переменного около 12 вольт. Если измерять без делителя на переменном с подключенной ёмкостью (бухтой метров 60), тогда 2 вольта на 2500, 1 вольт на 1000, 0 на прочих.
30.08.2024 в 13:41:44
#7248116
Недавно приобрел кабель в этом магазине, и хочу поделиться своим опытом!
Мне понравилось описание каждого кабеля достаточно подробное. Я купил кабель ВВГ-Пнг(A)-LS 3 x 2.5, и он пришёл в срок, отлично упакованным.
Качество кабеля просто на высшем уровне. Изоляция прочная, а проводка выглядит надежной. Я использовал его для внутренней проводки, и никаких проблем не возникло. На все вопросы, которые у меня были, сотрудники магазина оперативно ответили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий