ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25971

27.09.2006 в 09:18:43

VladislavV написал : это в телефонном то проводе?

Вам не доводилось слушать по телефону первый канал репродуктора или разговоры соседей? Это не всегда только подмокшая изоляция, иногда и разнопарка.

а Вы 50-парник пятой категории (5е) где нашли, простите?

А кто-то обещал гигабит? Просто пятой...

0

Следование моим советам вредит кошельку

romannn
romannn
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 483

27.09.2006 в 09:28:27

VladislavV неправильно выразился "взаимное влияние между парами" Непонял 2000 метров это сеть или телефон.

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

27.09.2006 в 09:29:15

VladislavV написал : а Вы 50-парник пятой категории (5е) где нашли, простите?...

Подсказать? Пожалуйста...

UTP кабель TWT 50 пар cat.5

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

27.09.2006 в 14:03:32

2romannn 2000 метров - т.н. горизонтальная линия. Сеть. Телефонная. Кат. 3. 2SDMVL Ни один производитель (АМР, Legrand и проч.) не даст вам 25-летнюю гарантию, если у Вас горизонтальная разводка локальной сети выполнена многопарником

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

27.09.2006 в 14:12:37

2VladislavV

О... речь о 25-летней гарантии... Прогресс. :-) Наслушался я этого добра вдоволь, лет эдак 6-7 назад. Но, правда, продавцы в ту пору были поскромнее...
Приснопямятное московское АйТи на свою СКС только 15 лет давало... При условии, что вся комплектуха была бы куплена у них, с их мулькой... Контора была, кажись, признана "крупнейшим отечественным призводителем в области IT технологий"... Это ж надо было умудриться, на ребрендинге такое имя себе сделать :-)

Так, глядишь, лет через 5 на сетку 5е будут уже 50 годов гарантии давать....

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

27.09.2006 в 14:23:01

sdmvl написал : продавцы в ту пору были поскромнее

Это Вы на меня намекаете? Большое человеческое.... Кстати, я видел как по витухе, валявшейся на полу и по которой катаются на стульях и у которой лопнула уже внешняя изоляция, спокойно проходит гигабит. Ну или с трудом, но проходит :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25971

27.09.2006 в 14:34:49

VladislavV написал : В какм-нибудь 50-парнике тоже есть повив. ТОлько там он для того, чтобы эти самые парные жилы не рассыпались одна от другой

Так как, признаёте, что не только для того? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

27.09.2006 в 14:40:54

VladislavV написал : Это Вы на меня намекаете? ...

Да боже упаси, никого не хотел обидеть... Чесслово!!! Откуда ж я знал... :-)

Просто про принципы продажи... 25 лет гарантии при условии неподвижности кабеля и отсутствия перекомутаций на единожды пробитые контакты... В таких "тепличных" условиях срок гарантии равняется максимальному сроку службы изоляции кабеля.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.09.2006 в 14:41:33

ВТБ! написал : Так как, признаёте, что не только для того? ;)

Извиняюсь, но я не присутствовал на начальной стадии разборки. Здесь обсуждается вопрос необходимости повива пар в ТПП для устранения наводок?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25971

27.09.2006 в 15:28:27

sdmvl написал : В таких "тепличных" условиях срок гарантии равняется максимальному сроку службы изоляции кабеля

А розетки?!

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25971

27.09.2006 в 15:30:39

avmal написал : Здесь обсуждается вопрос необходимости повива пар в ТПП для устранения наводок?

Применительно к "цифре", в основном.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.