25.07.2013 в 19:45:47
Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести вентиляцию СУ (СУ слева за стеной с окошком) в закрытый левый вентиляционный стояк! К нему можно удобно подсоединиться с левого торца. А ко второму придется подходить с фасада. Чревато ли это проблемами с соседями или БТИ, пожарными? Квартира на 4-м этаже 5-этажного дома. До этого через короб вентиляция шла во второй слева стояк.
Спасибо!
25.07.2013 в 20:46:55
1Sun написал : К нему можно удобно подсоединиться с левого торца.
Нет, нельзя. Это не Ваш канал.
25.07.2013 в 20:48:37
trubo4ist, спасибо! А в чем реальные причины? Ухудшится тяга у соседей снизу?
25.07.2013 в 21:10:48
В хрущевках у каждого индивидуальные каналы. Если Вы залезете в чужой, то силу канала делите надвое. Получается и у Вас тяга будет слабее и соседу ослабите. Кроме того, к Вам еще и запахи соседа будут приходить. Был бы первый канал Ваш, тогда сам бог велел, а так... звиняйте.:)
25.07.2013 в 21:35:48
Вау, есть вариант. Но только нужно будет договориться с соседом. Нужно будет поменяться каналами. Вы пробиваете не одно отверстие, а два. Второе будет переводить его канал в Ваш, а Вы займете его.
25.07.2013 в 21:45:31
Спасибо!