Юрий 304 написал : Отключить провод заземления в розетке.
У электроплиты тоже отключить? :D
26.07.2013 в 15:08:31
Юрий 304 написал : Отключить провод заземления в розетке.
У электроплиты тоже отключить? :D
Следование моим советам вредит кошельку
26.07.2013 в 15:11:28
ВТБ! написал : У электроплиты тоже отключить?
не. Плита, установленная в квартире ранее - электроприбор, соответствующий нормам ПУЭ-6, а стиралка сделана в соответствии с более современными нормами и условиями ПУЭ-7
Bladiclab написал : почему с корпуса, а не с нулевой колодки после счетчика рабочий ноль берется?
а то вы не знаете, что для ЖЭКа весь корпус щитка и является универсальной нулевой колодкой...
26.07.2013 в 15:20:42
Bladiclab написал : В первых хорошо бы фото эт. щита. Как подключено. Интересно, почему с корпуса, а не с нулевой колодки после счетчика рабочий ноль берется?
В розетке зануления получается нет. Может и есть а контакта нет.
Потому что нулевая колодка и корпус в моем случае одно целое
Alexiy написал : а то вы не знаете, что для ЖЭКа весь корпус щитка и является универсальной нулевой колодкой...
Да нет там конструкция щитка такая , нулевая колодка штатная деталь корпуса щитка.
26.07.2013 в 15:24:12
wan написал : нулевая колодка штатная деталь корпуса щитка.
вот и я про что. Тут народ намекает на то, что рабочий ноль каждой квартиры должен сидеть на отдельной изолированной шинке, а защитный ноль - на отдельной или общей присоединённой к щитку отдельным проводником специальной шинке. А сотрудники ЖЭК никогда даже не пытаются эти шинки устанавливать - все новые и старые нули вешаются непосредственно на корпус (на специальную пластину или вообще куда попало - даже под крепёж счётчиков засовывают)!
26.07.2013 в 16:04:19
ВТБ! написал : У электроплиты тоже отключить?
А что, плиту тоже заземлили на водопровод?
26.07.2013 в 16:30:47
wan написал : нужен конкретный совет.
Проверь, контачит ли землянной контакт розетки с соответствующим контактом вилки стиралки. Частенько бывает, именно в этом вся проблема... Конкретнее уж не придумаешь...
26.07.2013 в 19:12:25
wan написал : Потому что нулевая колодка и корпус в моем случае одно целое
Вы фото скиньте (без фанатизма) подробно. Да есть эт. щиты где нули стоячный, на пакетник, на счетчик, на квартиры, сидят на корпусе эт. щита. Фото стояка. Подключение стоячного нуля. И точка подключения Вашей стиралки (не удивлюсь что с экрана АВ всех квартир).