01.08.2013 в 11:18:57

Скажите, а можно ли взять землю из под винта (которые держат крепёж для ВА), естественно поставив шайбу/гровер и хорошенько затянув? Насколько это критичней в отличии, если брать землю орехом с PEN? Я на такую многожилку (она там вроде из тонких проволочек сделана) орехи не ставил, мне кажется, что она расползётся в том орехе как масло. p.s. Крепёж для ВА возможно (если получится) прихвачу сваркой к щиту.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

01.08.2013 в 12:14:26

Songo написал : Линий сейчас 3 (каждая на сваей фазе), но 3-тья линия смешная (3 розетки). Переделывать буду на 2 линии и 1 фаза на обе.

Не делайте так. Лучше распределите нагрузку равномерно на три фазы. Не получится равномерно - ничего страшного. Но на три.

Землю можно брать из под болта. Но этот болт больше не должен выполнять никаких функций. Никаких креплений. Приварите болты к корпусу, сделайте шину, но не используйте крепежные.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

01.08.2013 в 12:18:27

Dale написал : Не делайте так. Лучше распределите нагрузку равномерно на три фазы.

Зачем на 3? Пиковая 7500Вт, а в обычном режиме будет 3000-4000Вт. Да и на 1 месте стоит безопасность помещения.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

01.08.2013 в 12:23:04

Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль. И соответственно сечения кабелей в щите и питающих линиях (которые вы менять не будете, а состояние их - неважное) Короче, не хотите сжечь ноль и питающие - сажайте на три фазы.

0
AAlfim
AAlfim
Новичок

Регистрация: 02.04.2013

Москва

Сообщений: 41

01.08.2013 в 12:48:36

Dale написал : Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль. И соответственно сечения кабелей в щите и питающих линиях (которые вы менять не будете, а состояние их - неважное) Короче, не хотите сжечь ноль и питающие - сажайте на три фазы.

Одно замечание: эти три (или две) фазы будут находиться в одном помещении, в почти смежных розетках (на расстоянии пары метров). Как техника будет переносить, когда системный блок на одной фазе, а принтер на другой. Я у себя на работе в углу, где компьютеры, все розетки делаю на одной фазе. На всякий случай...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

01.08.2013 в 15:30:37

AAlfim написал : Как техника будет переносить, когда системный блок на одной фазе, а принтер на другой

если заземление будет то пофиг, а без не айс

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.08.2013 в 16:56:43

Dale написал : Поэтому лично я бы - в расчет кабелей заложил мощность - 400 вт + принтеры и училкин чайник.

Недавно делал большой офис с кучей компов с 3D проектированием. На 1 рабочее место комп с БП -600-1000Вт и не кислой видючкой, 2 монитора 22 и 26". Замер показал 350 Вт в пике.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.08.2013 в 16:58:28

юра Т написал : если заземление будет то

Этож школа . Как можно без заземления эксплуатировать приборы класса 1?! Делать однако надо.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

01.08.2013 в 17:29:34

Songo написал : Да и на 1 месте стоит безопасность помещения.

тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

01.08.2013 в 17:57:09

юра Т написал : тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?

Если честно, то как кого-нибудь долбает незаземленным компом не видел ни разу. Хотя сижу за ними уже лет двадцать. В большинстве своем все не заземленные были. А вот как ломают глаза на мелком экране ноута и пальцы на мелкой клавиатуре с недостающими кнопками много раз. Да и лишний нагрев под руками здоровью не полезен.

В конце концов системники можно засунуть куда-нибудь...

0
AAlfim
AAlfim
Новичок

Регистрация: 02.04.2013

Москва

Сообщений: 41

01.08.2013 в 18:20:38

юра Т написал : тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?

Насколько я понял, классы уже есть

0