01.08.2013 в 09:06:50
ksiman написал : Не всё так просто, надо ещё учитывать КПД БП и сильную нелинейность потребления тока бюджетных БП. Если ещё учитывать повышенный пусковой ток (на зарядку конденсаторов), то получится не более 6-8 компов на одну линию под C16. Так что делать минимум 2 линии
Суть не сильно отличается. Потребление было указано максимальное. На школьных компах оно таковым как правило не бывает. И в сумме там 200Вт точно не наберется. А про количество линий разговор отдельный. Я про это написал. Хотя и без подробностей
01.08.2013 в 10:36:13
SVKan написал : А это считается очень просто. Процессор потребляет 60-90Вт, мамка около 20-30Вт, винты примерно по 20Вт, видяха в школьном компе встроенная в мать/процессор, на крутом игровом до 50-100Вт. Вот и все потребители. А какой там ток может выдать БП уже по барабану. Он ток выдает, а не потребляет. Какая-нибудь МФУ может потреблять 4-5А. Но недолго. Никто в школах тоннами не печатает. Теоретически могут, но как только возникает вопрос кто платить будет за бумагу и тонер вопрос сразу исчезает.
В моем домашнем мощность БП - 600 Вт. Когда стоял на 400 в неигровом режиме видеокарта пищала, что хочет есть. Поэтому лично я бы - в расчет кабелей заложил мощность - 400 вт + принтеры и училкин чайник. А автоматы поставил на коэффициент спроса 0,5-0,6 т.е - 200 Вт на комп.
SVKan написал : Сечение кабелей берется 2,5 квадрата. Это очень приличный и разумный запас по сечению. А вот количество линий надо считать.
Это точно. И исходить надо не только от мощности, но и от геометрии класса.
По фоткам - все черные автоматы выдрать. Бюджетная приемлемая замена - ЭКФ ВА99.
01.08.2013 в 10:41:01
SVKan написал : но как только возникает вопрос кто платить будет за бумагу и тонер вопрос сразу исчезает.
Смотрю нюансы у всех одинаковые :D
SVKan написал : А вот количество линий надо считать.
Линий сейчас 3 (каждая на сваей фазе), но 3-тья линия смешная (3 розетки). Переделывать буду на 2 линии и 1 фаза на обе.
01.08.2013 в 11:18:57
Скажите, а можно ли взять землю из под винта (которые держат крепёж для ВА), естественно поставив шайбу/гровер и хорошенько затянув? Насколько это критичней в отличии, если брать землю орехом с PEN? Я на такую многожилку (она там вроде из тонких проволочек сделана) орехи не ставил, мне кажется, что она расползётся в том орехе как масло. p.s. Крепёж для ВА возможно (если получится) прихвачу сваркой к щиту.
01.08.2013 в 12:14:26
Songo написал : Линий сейчас 3 (каждая на сваей фазе), но 3-тья линия смешная (3 розетки). Переделывать буду на 2 линии и 1 фаза на обе.
Не делайте так. Лучше распределите нагрузку равномерно на три фазы. Не получится равномерно - ничего страшного. Но на три.
Землю можно брать из под болта. Но этот болт больше не должен выполнять никаких функций. Никаких креплений. Приварите болты к корпусу, сделайте шину, но не используйте крепежные.
01.08.2013 в 12:18:27
Dale написал : Не делайте так. Лучше распределите нагрузку равномерно на три фазы.
Зачем на 3? Пиковая 7500Вт, а в обычном режиме будет 3000-4000Вт. Да и на 1 месте стоит безопасность помещения.
01.08.2013 в 12:23:04
Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль. И соответственно сечения кабелей в щите и питающих линиях (которые вы менять не будете, а состояние их - неважное) Короче, не хотите сжечь ноль и питающие - сажайте на три фазы.
01.08.2013 в 12:48:36
Dale написал : Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль. И соответственно сечения кабелей в щите и питающих линиях (которые вы менять не будете, а состояние их - неважное) Короче, не хотите сжечь ноль и питающие - сажайте на три фазы.
Одно замечание: эти три (или две) фазы будут находиться в одном помещении, в почти смежных розетках (на расстоянии пары метров). Как техника будет переносить, когда системный блок на одной фазе, а принтер на другой. Я у себя на работе в углу, где компьютеры, все розетки делаю на одной фазе. На всякий случай...
01.08.2013 в 15:30:37
AAlfim написал : Как техника будет переносить, когда системный блок на одной фазе, а принтер на другой
если заземление будет то пофиг, а без не айс
01.08.2013 в 16:56:43
Dale написал : Поэтому лично я бы - в расчет кабелей заложил мощность - 400 вт + принтеры и училкин чайник.
Недавно делал большой офис с кучей компов с 3D проектированием. На 1 рабочее место комп с БП -600-1000Вт и не кислой видючкой, 2 монитора 22 и 26". Замер показал 350 Вт в пике.
01.08.2013 в 16:58:28
юра Т написал : если заземление будет то
Этож школа . Как можно без заземления эксплуатировать приборы класса 1?! Делать однако надо.
01.08.2013 в 17:29:34
Songo написал : Да и на 1 месте стоит безопасность помещения.
тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?
01.08.2013 в 17:57:09
юра Т написал : тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?
Если честно, то как кого-нибудь долбает незаземленным компом не видел ни разу. Хотя сижу за ними уже лет двадцать. В большинстве своем все не заземленные были. А вот как ломают глаза на мелком экране ноута и пальцы на мелкой клавиатуре с недостающими кнопками много раз. Да и лишний нагрев под руками здоровью не полезен.
В конце концов системники можно засунуть куда-нибудь...
01.08.2013 в 18:20:38
юра Т написал : тогда может рассмотреть возможность перехода на ноутбуки?
Насколько я понял, классы уже есть
01.08.2013 в 18:30:38
SVKan написал : А вот как ломают глаза на мелком экране ноута и пальцы на мелкой клавиатуре с недостающими кнопками много раз.
есть вполне полноценные модели, не обязательно же в школу микроскопические нетбуки ставить
AAlfim написал : Насколько я понял, классы уже есть
может есть а может и нет, компы слишком быстро морально устаревают, 5 лет и это уже нечто непонятное
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу