01.08.2013 в 18:54:03
Dale написал : Это значительно разгружает сети и кабеля, а главное - ноль.
Это если мощные потребители. А так получается, что если 3 принтера лазерных есть, то их надо каждый от своей фазы запитать? Кстати, если внимательно посмотрите на 1-вую фотку, то уведите там 2 кабеля ВВГ 3х2,5мм2 черные. Один из них это освещение в коридоре, 2 - питание второго компьютерного кабинета, в котором стоят 12 древних компов с мониками-линзами и 1 лазерный принтер и всё это весит на 1 фазе, а белый не подключенный проводок (с право у щита прижатый) это заземление, вот только не помню чего, то ли освещения, то ли кабинета. И всё это с 2003г. работает так. p.s. Вроде кабинета. p.p.s. Делали те же спецом обученные люди.
13.08.2013 в 00:39:54
Начал переподключать 2 линии розеток на 1 фазу. Раскрутив розетки, увидел такое: Проследите путь PE (и его цвет). Расположение фазы в некоторых розетках с разной стороны, что мешало всё с одной подключить? Переподключил PE (красный вход и выход) под один винт (зажим позволяет) и переподключил фазы на одну сторону.
13.08.2013 в 07:46:50
Songo написал : Раскрутив розетки, увидел такое:
Скорее всего с одной стороны питание приходит, со второй уходит на следующую группу розеток. При этом РЕ есть только у первой розетки, начиная со второй всех последующих на шлейфе его уже нет.
Songo написал : Переподключил PE (красный вход и выход) под один винт (зажим позволяет) и переподключил фазы на одну сторону.
РЕ то восстановили?
13.08.2013 в 09:28:16
SVKan написал : РЕ есть только у первой розетки, начиная со второй всех последующих на шлейфе его уже нет.
есть. голым проводом по низу механизмы розеток в блоке соединены. Разве нет?
13.08.2013 в 09:34:19
Alexiy написал : есть. голым проводом по низу механизмы розеток в блоке соединены. Разве нет?
Не знаю. Проволока там вроде есть, но как она там присоединена не вижу. Не надо маяться дурью, надо нормально соединить соответствующие контакты проводниками нормального сечения в штатные зажимы.
13.08.2013 в 09:36:57
SVKan написал : соединить соответствующие контакты проводниками нормального сечения в штатные зажимы.
а там снизу и есть штатные винты для подключения защитного проводника
13.08.2013 в 10:07:09
Alexiy написал : а там снизу и есть штатные винты для подключения защитного проводника
Это не штатные. Штатные зажимы сверху с вводом провода вертикально.
13.08.2013 в 10:07:24
Songo написал : Это если мощные потребители. А так получается, что если 3 принтера лазерных есть, то их надо каждый от своей фазы запитать? Кстати, если внимательно посмотрите на 1-вую фотку, то уведите там 2 кабеля ВВГ 3х2,5мм2 черные. Один из них это освещение в коридоре, 2 - питание второго компьютерного кабинета, в котором стоят 12 древних компов с мониками-линзами и 1 лазерный принтер и всё это весит на 1 фазе, а белый не подключенный проводок (с право у щита прижатый) это заземление, вот только не помню чего, то ли освещения, то ли кабинета. И всё это с 2003г. работает так. p.s. Вроде кабинета. p.p.s. Делали те же спецом обученные люди.
Это совершенно не значит, что сделано правильно. Вот он, оновной аргумент всех халтущиков - "10 лет работает!" Работает -же! Вам волю дай, вы всю школу на одну фазу посадите, потребителей ведь мощных нет...
13.08.2013 в 10:13:21
SVKan написал : Это не штатные.
а какие? Если на заводе заложено, значит штатные.
13.08.2013 в 12:00:59
SVKan написал : Это не штатные. Штатные зажимы сверху с вводом провода вертикально.
Сверху розетки зажим под 2 жилы сделан, а снизу зажим под одну жилу. Снизу соединены все зажимы розеток цельным медным проводом 1х2,5мм2. Все зажимы заводские.
Dale написал : Вам волю дай, вы всю школу на одну фазу посадите, потребителей ведь мощных нет...
Не посажу, но и в один кабинет ради 15 компов 3L заводить не буду, ибо это ничем необоснованно.
25.08.2013 в 01:45:16
Пару фоток по теме. Чтобы отсоединить провода от ВА - нужно снять лицевую крышку у ВА (держится на 4-х винтах). (все работы проводились без отключения электричества).
А это PEN :mad:, как эти компы не погорели :confused:
[](
25.08.2013 в 03:51:40
Songo написал : есть ли нормы на высоту установки электрощита в учебных заведениях,
ХЗ, но если учесть что высота выключателей там 1,8м ... то щиты, ИМХО, не менее.
25.08.2013 в 20:51:46
Songo написал : А это PEN :mad:, как эти компы не погорели :confused: Спасибо.
На разных фазах были, вот и не погорели.
По установке Щитов нашел только 7.1.22 и 7.1.23. Ставьте где удобно и под ключ. Но в школах где доводилось работать, все щиты были расположены высоковато. До 2 м.
Кстати. Приложение С к Постановлению Правительства Москвы от 1 июня 2004 г. N 352-ПП Можно не руководствоваться, но информация.
*Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов
1.1 Сеть питания компьютерных классов должна быть, как правило, самостоятельной от вводно-распределительного устройства или от этажного распределительного щитка при 5-ти проводных распределительных линиях (стояках).
1.2 Сечение линии питания компьютеров должно выбираться из расчета 450 Вт на одно рабочее место.
1.3 Коэффициент спроса для определения нагрузки на распределительных линиях следует принимать из расчета при количестве рабочих мест до 8-0,9 от 20-0,8.
1.4 К одной групповой линии следует подключать не более трех ПЭВМ. Нагрузка групповой линии определяется с коэффициентом спроса, равным 1.
1.5 Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными).
1.6 Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки.
1.7 Провода должны иметь в соответствии с ПУЭ расцветку (нулевой рабочий провод - голубой, нулевой защитный - желто-зеленый).
1.8 Сеть питания, проходящая внутри классов, должна быть проложена экранированным кабелем или проводами в стальных трубах. Экран кабелей, стальные трубы и корпуса вводных щитков должны быть соединены с нулевым защитным проводом.
1.9 Групповую сеть внутри классов рекомендуется прокладывать, начиная от вводных щитков по разным трассам и, по возможности, ближе к полу или в подготовке пола.
1.10 Розетки, питающиеся по одной групповой линии, рекомендуется размещать в металлическом щитке, соединенным с нулевым защитным проводником.
1.11 Каждая групповая линия розеточной сети должна быть защищена устройством защитного отключения (УОЗ) с установкой по току утечки не более 30 мА. Рекомендуется установка на ток утечка - 10мА.
1.12 Нулевой защитный проводник распределительной сети должен быть на вводе в здание присоединен к общей системе уравнивания потенциала.
1.13 Металлические решетки на окнах должны быть заземлены путем присоединения к нулевому защитному проводнику или непосредственно к шине уравнивания потенциала на вводе.
1.14 Рекомендуется арматуру стеновых панелей и панелей перекрытия соединять между собой сваркой и делать выпуск для присоединения к общей системе уравнивания потенциала.
1.15 При применении защитных экранных фильтров мониторов ПЭВМ должно обеспечено надежное заземление (с периодическим контролем) путем соединения фильтра на корпус системного блока ПЭВМ (например, под винт крепления источника питания). Не рекомендуется заземление защитного экранного фильтра в другие точки схемы питания, хотя и связанные гальванически.
2.1 Расстояние от экрана монитора до глаз пользователя должно быть не менее 50 см (оптимальное значение 70-90 см).
2.2 Системные блоки источника бесперебойного питания должны быть максимально удалены от пользователя (исходя из имеющихся возможностей). Штепсельные розетки и провода питания также должны быть максимально удалены от пользователя.
2.3 Должна быть предусмотрена возможность изменения полярности включения в розетку вилки питания системного блока и монитора ПЭВМ.
2.4 Организация пространства, размещение мебели и оборудования класса-кабинета для фронтальных и групповых форм ведения урока.
2.5 Освещенность рабочего места должна соответствовать МГСН 2.06 "Естественное, искусственное и совмещенное освещение".
2.6 С целью улучшения общей электромагнитной обстановки в здании компьютерные классы рекомендуется размещать на нижних этажах здания.
2.7 Компьютерные классы следует размещать на расстоянии не менее 10 м от энергоемких электроприемников (пищеблоки, системы кондиционирования, электрощитовые помещения).
2.8 Допустимые расстояния по фронту между столами должно не менее 2 метров, а между боковыми поверхностями мониторов 1,2 м согласно СанПиН.
2.9 При оснащении помещений ПЭВМ необходимо особое внимание обращать на наличие сертификатов России на данное оборудование. После оснащения помещения ПЭВМ рекомендуется провести соответствующие измерения с привлечением специализированной организации.*
25.08.2013 в 21:03:05
Dale написал : 1.8 Сеть питания, проходящая внутри классов, должна быть проложена экранированным кабелем или проводами в стальных трубах. Экран кабелей, стальные трубы и корпуса вводных щитков должны быть соединены с нулевым защитным проводом.
Афигеть..
25.08.2013 в 22:09:25
Dale написал : На разных фазах были, вот и не погорели.
Принтер и чайник были на одной, так что навряд ли.
Dale написал : Но в школах где доводилось работать, все щиты были расположены высоковато. До 2 м.
Вот и я перемерял, стоят на 1480-1580мм от пола. Думал может есть конкретные нормы. Повешу на 1,4-1,5м от пола.
Dale написал : 1.2 Сечение линии питания компьютеров должно выбираться из расчета 450 Вт на одно рабочее место.
Подтверждает, что 3-м фазам делать там нечего.
Спасибо за помощь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу