судя по всему,загрузил.
01.08.2013 в 19:02:48
судя по всему,загрузил.
01.08.2013 в 19:24:29
надеюсь,все получилось?
01.08.2013 в 21:19:55
кузька написал :
Всё намного проще. У вас не верное расширение у файла, не ПДФ а БМП.
пережимаем в джапег.
02.08.2013 в 04:56:52
..... алюминий уберите..... ток потребления Вашей очень маленькой электроплиты составляет 18,2А- автомат 16А нет защиты по току утечки -Алиминий убирать не буду.потому-что на плиту провод без скруток,апри свете нагрузка совсем небольшая.автомат на печку поставлю не 16 а 20 ампер.про Узо или диф я тоже думал.
02.08.2013 в 05:21:28
02.08.2013 в 06:52:40
но некоторое время(месяц примерно) узо не будет в доме...
02.08.2013 в 13:29:53
как вижу,больше замечаний по поводу схемы не наблюдается?
02.08.2013 в 22:55:30
кузька написал : как вижу,больше замечаний по поводу схемы не наблюдается?
кузька написал : -Алиминий убирать не буду.потому-что на плиту провод без скруток,апри свете нагрузка совсем небольшая
а Вы не задумывались над тем почему данный материал запрещен для прокладки?
03.08.2013 в 09:36:55
опечатка-реле стоит после щетчика
03.08.2013 в 10:29:22
Тогда не УЗО надо ставить, а ДИФ автоматы.