кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.08.2013 в 19:02:48

судя по всему,загрузил.

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

01.08.2013 в 19:24:29

надеюсь,все получилось?

0
Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

01.08.2013 в 21:19:55

кузька написал :

Всё намного проще. У вас не верное расширение у файла, не ПДФ а БМП.

пережимаем в джапег.

0
Вложение
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.08.2013 в 04:56:52

..... алюминий уберите..... ток потребления Вашей очень маленькой электроплиты составляет 18,2А- автомат 16А нет защиты по току утечки -Алиминий убирать не буду.потому-что на плиту провод без скруток,апри свете нагрузка совсем небольшая.автомат на печку поставлю не 16 а 20 ампер.про Узо или диф я тоже думал.

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.08.2013 в 05:10:28

вот тогда переделанная схема www.fayloobmennik.net/3062881

0
Вложение
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.08.2013 в 05:21:28

0
Вложение
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.08.2013 в 06:52:40

но некоторое время(месяц примерно) узо не будет в доме...

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.08.2013 в 13:29:53

как вижу,больше замечаний по поводу схемы не наблюдается?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

02.08.2013 в 22:55:30

кузька написал : как вижу,больше замечаний по поводу схемы не наблюдается?

кузька написал : -Алиминий убирать не буду.потому-что на плиту провод без скруток,апри свете нагрузка совсем небольшая

а Вы не задумывались над тем почему данный материал запрещен для прокладки?

  • Поставили противопожарное УЗО и успокоились? о себе и о своих близких..... правильно, пусть не лезут.
  • защита от перенапряжений где?
  • где защитное заземление? В общем как и писал раньше- Ваше "художество"- отстой. нАйдите лучше толковую схему (тем по этому поводу полно) и примените к своим условиям.
0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

03.08.2013 в 09:36:55

опечатка-реле стоит после щетчика

0
Вложение
Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

03.08.2013 в 10:29:22

Тогда не УЗО надо ставить, а ДИФ автоматы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу