Замена УЗО пока ничего не даст... снимите перемычку в плите ... и подцепите фазу на L1 или L2 (при этом часть варочной работать не будет) ... землю тоже подцепите.. глянем.. фото приветствуются!
04.08.2013 в 12:50:20
Замена УЗО пока ничего не даст... снимите перемычку в плите ... и подцепите фазу на L1 или L2 (при этом часть варочной работать не будет) ... землю тоже подцепите.. глянем.. фото приветствуются!
04.08.2013 в 12:54:00
так без земли все отлично работает. разве это не показатель?
04.08.2013 в 12:57:35
Motjconis написал : так без земли все отлично работает. разве это не показатель?
Нет..
Я почему советовал без УЗО - чтоб удостовериться, что не путаете N и РЕ
А варочная корпусом никаких металлических конструкций не касается?
04.08.2013 в 12:58:40
Еще.. при подключеной земле - УЗО выбивает сразу при подключении земли или при включении варочной?
04.08.2013 в 13:07:59
при включении в розетку сразу вырубает хотя на миг на варочной появляются значки якобы заработала... вароччная в столешнице. там ничего нет металлического. только крепежи которые шли с варочной ну и спил дсп смазан герметиком.
04.08.2013 в 13:12:51
хотя щас посмотрел, в тумбе для варочной мы спиливали переднюю планку, чтобы она поместилась, там болт торчит, но он в дереве полностью. может быть из за него?
04.08.2013 в 13:25:21
а что нам даст отключение перемычки? узнать тянет ли он 2 конфорки? для чего?
04.08.2013 в 13:29:21
Motjconis написал : может быть из за него?
если полностью в дереве - нет.
Так, давайте поэтапно, начнем с питающей линии (а вдруг), берем конрольку (она запрещена, но...) тыкаемся сначала в фазу с нулем, потом в фазу с землей.. В первом случае лампочка должна просто гореть, во втором выбить УЗО... если все будет именно так, то линия исправна.. а если исправна - то косяк надо будет искать в самой варочной или его подключении (перемычки... шнур.. а может и брак)
04.08.2013 в 13:30:43
Motjconis написал : а что нам даст отключение перемычки?
это для исключения фактора кривизны рук подключающего :)
04.08.2013 в 14:04:17
конролька это отвертка которая показывает напряжение?)
04.08.2013 в 14:05:38
вот по этой которая на коробке панели электролюкс которую предоставил kvOst картинке в цифре 2 у нас коричневый провод, между 1 и 2 перемычка стоит. изначально в 1 стоял черный провод, его мы убрали и заизолировали. остальное все как было. что то неверно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу