Трансформаторы у нас изпользуются с группой Yzn-11 Сеть 20кВ работает с изолированной неитралью
05.08.2013 в 12:20:14
Трансформаторы у нас изпользуются с группой Yzn-11 Сеть 20кВ работает с изолированной неитралью
05.08.2013 в 16:39:23
SenjaS написал : Трансформаторы у нас изпользуются с группой Yzn-11
вы уверены, что правильно указали схему соединения обмоток?
05.08.2013 в 16:39:57
Хитрая схема Звезда - Зигзаг. Действительно, в некоторых случаях может давать повышенное на низкой стороне :(
05.08.2013 в 16:40:56
ksiman написал : Хитрая схема Звезда - Зигзаг
ага. Звезда - Зигзаг с нулём мы такие только в универе проходили. Реально встречаются DYn и YYn
05.08.2013 в 17:05:35
Такие схемы довольно часто встречаются на небольших трансформаторах. Аварии по входу не любят :(
05.08.2013 в 17:07:49
А вот как ето с научной точки обьяснить, Неболшой перекос наблюдал, а тут болшой, померить не получится, да и не хочется :)
05.08.2013 в 17:23:34
SenjaS написал : А вот как ето с научной точки обьяснить, Неболшой перекос наблюдал, а тут болшой, померить не получится, да и не хочется :)
Если одна фаза на входе пропадает, угол сдвига между оставшимися становится противофазным 180гр (вместо 120гр), а на выходе зигзаг, который суммирует напряжения с этих фаз. Напряжение одной может возрасти процентов на 30, а на других значительно уменьшиться.
05.08.2013 в 18:07:53
ksiman написал : Если одна фаза на входе пропадает, угол сдвига между оставшимися становится противофазным 180гр (вместо 120гр), а на выходе зигзаг, который суммирует напряжения с этих фаз. Напряжение одной может возрасти процентов на 30, а на других значительно уменьшиться.
пробовал порисовать диаграммы - ну никак у меня не получается увеличение напряжения в зигзаге...
05.08.2013 в 18:24:12
Solovey написал : пробовал порисовать диаграммы - ну никак у меня не получается увеличение напряжения в зигзаге...
Да, действительно, просто при обрыве напряжение не очень-то и повышается. А если теперь попробовать её оторвать от источника и посадить на соседнюю фазу? Тоже не повышается... Какие-бы ещё ситуации смоделировать?
05.08.2013 в 18:35:31
ksiman написал : .... Какие-бы ещё ситуации смоделировать? ....
Придумывать можно все что хочешь. Нужна информация от тс. А ее нет.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.08.2013 в 09:19:49
А почему никто не хочет принемать во внимания, что 20 кВ кабель ето очень хороший конденсатоп, а катушка трафа ето индуктивность, ето колебательный контур, должнен же ведь разредится кабель. Когда включаеш заземляющие ножы на кабель, искра проскакивает хорошая. Может от етого как то отталкиватся?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу