SenjaS
SenjaS
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Рига

Сообщений: 87

05.08.2013 в 12:20:14

Трансформаторы у нас изпользуются с группой Yzn-11 Сеть 20кВ работает с изолированной неитралью

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2013 в 16:39:23

SenjaS написал : Трансформаторы у нас изпользуются с группой Yzn-11

вы уверены, что правильно указали схему соединения обмоток?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.08.2013 в 16:39:57

Хитрая схема Звезда - Зигзаг. Действительно, в некоторых случаях может давать повышенное на низкой стороне :(

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2013 в 16:40:56

ksiman написал : Хитрая схема Звезда - Зигзаг

ага. Звезда - Зигзаг с нулём мы такие только в универе проходили. Реально встречаются DYn и YYn

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.08.2013 в 17:05:35

Такие схемы довольно часто встречаются на небольших трансформаторах. Аварии по входу не любят :(

0
SenjaS
SenjaS
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Рига

Сообщений: 87

05.08.2013 в 17:07:49

А вот как ето с научной точки обьяснить, Неболшой перекос наблюдал, а тут болшой, померить не получится, да и не хочется :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.08.2013 в 17:23:34

SenjaS написал : А вот как ето с научной точки обьяснить, Неболшой перекос наблюдал, а тут болшой, померить не получится, да и не хочется :)

Если одна фаза на входе пропадает, угол сдвига между оставшимися становится противофазным 180гр (вместо 120гр), а на выходе зигзаг, который суммирует напряжения с этих фаз. Напряжение одной может возрасти процентов на 30, а на других значительно уменьшиться.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2013 в 18:07:53

ksiman написал : Если одна фаза на входе пропадает, угол сдвига между оставшимися становится противофазным 180гр (вместо 120гр), а на выходе зигзаг, который суммирует напряжения с этих фаз. Напряжение одной может возрасти процентов на 30, а на других значительно уменьшиться.

пробовал порисовать диаграммы - ну никак у меня не получается увеличение напряжения в зигзаге...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.08.2013 в 18:24:12

Solovey написал : пробовал порисовать диаграммы - ну никак у меня не получается увеличение напряжения в зигзаге...

Да, действительно, просто при обрыве напряжение не очень-то и повышается. А если теперь попробовать её оторвать от источника и посадить на соседнюю фазу? Тоже не повышается... Какие-бы ещё ситуации смоделировать?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12792

05.08.2013 в 18:35:31

ksiman написал : .... Какие-бы ещё ситуации смоделировать? ....

Придумывать можно все что хочешь. Нужна информация от тс. А ее нет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

SenjaS
SenjaS
Новичок

Регистрация: 21.01.2010

Рига

Сообщений: 87

06.08.2013 в 09:19:49

А почему никто не хочет принемать во внимания, что 20 кВ кабель ето очень хороший конденсатоп, а катушка трафа ето индуктивность, ето колебательный контур, должнен же ведь разредится кабель. Когда включаеш заземляющие ножы на кабель, искра проскакивает хорошая. Может от етого как то отталкиватся?