07.08.2013 в 09:18:56

Доброго времени суток всем

уже как два года в моём гараже установлена GSM сигнализация "Часовой" и один датчик движения http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=17101

сегодня ночью произошло однократное ложное срабатывание.

Обслуживаю охранные сигнализации и такое дело для меня не новость - но сейчас испытал на своей "шкуре" собственно вопрос как побороть это дело???

  1. поможет ли установка второго датчика движения подключённого параллельно???
  2. Или от ложных срабатываний спасёт только геркон на двери???
  3. Есть ли ещё варианты???

Спасибо за любой комментарий.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.08.2013 в 09:27:57

Vladislav.ru,У датчика должно быть три крутилки, одна из них - чуствительность

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 10:21:41

Такие датчики действительно иногда ложно срабатывают по многим причинам (э/м помехи, вибрации, сквозняки и т.п)

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

07.08.2013 в 12:21:57

Викторыч, речь идёт про ОХРАННЫЕ датчики и никаких "крутилок" там нет, максимум что там может быть это джампер для занижения чувствительности....

пока вижу один выход поставить второй датчик параллельно...

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.08.2013 в 13:15:31

Vladislav.ru,У него есть джампик, с помощью которого устанавливается количество пересечений лучей чувствительной зоны (1/2/3) после которых он срабатывает. Поставьте 3 и посмотрите

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

07.08.2013 в 13:17:26

Викторыч написал : Поставьте 3 и посмотрите

мне надо 100 процентов. не очень приятно подрываться по ночам предвидя схватку со злодеями.... в холостую...

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.08.2013 в 13:37:39

Vladislav.ru написал : мне надо 100 процентов.

:) Это только если его отключить

1
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

07.08.2013 в 14:12:53

Викторыч, мне надо 100 процентов исключить ложные срабатывания.... кроме геркона на дверь что ещё можно???

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

07.08.2013 в 15:51:03

Vladislav.ru написал : мне надо 100 процентов исключить ложные срабатывания....

Да не бывает 100%

Vladislav.ru написал : кроме геркона на дверь что ещё можно???

Какая связь с объемником? Или вы хотите поставить геркон, а объемник выкинуть? PS: В свое время, когда у нас в лаборатории мышки завелись и объемник начал на них срабатывать сигнальщики на него поставили еще одну защитную пленку в дополнении к штатной. Срабатывать на мышей перестал, правда не знаю, сработал бы он на человека :)

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

07.08.2013 в 23:40:27

Викторыч написал : Да не бывает 100%

как не бывает???

  1. Выкинуть объёмники поставить герконы.
  2. выкинуть объёмники поставить линейные...

один геркон не хочу.... у соседа три года назад влезли в гараж раздолбив стенку перфоратором и кувалдой...

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

08.08.2013 в 00:02:57

В гараже сквозняки есть? объёмники на них срабатывают. А также на засветку фарами автомобиля в окно. На что угодно. Для исключения ложняков простые объёмники заменяли на двойные - ИК + СВЧ

0