Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

12.08.2013 в 07:37:04

DED@ПВО написал : Тогда оборудуйте уже АРМ и будет Вам!

погодите, заморочиться раз в 3 месяца или же налаживать целую систему, а потом исправлять сбои, да еще отвечать за сохранность оборудования да много еще разных "но" при внушительных инвестициях... у меня есть чем заняться в свободное время))) мой план борьбы с небалансами именно и заключается в поэтапном вычислении "дырок" - сейчас по веткам (у нас получается 3-и улицы, 1-а улица и 2-е улицы) одновременно разбрасывая уже перерасход на товарищей с одного счетчика, дальше будем ставить учет по улицам, где самые большие расхождения, ну а потом комплексная адресная проверка, но к тому времени может что и придумают для эффективной борьбы)))

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

12.08.2013 в 08:12:16

скажем так ради повышения уровня знания, подскажите в двух словах разницу в автоматах:

  1. ABB T1C 63A 25kaTMD63-630 3p F FC Cu и
  2. ABB T2N 63A 36ka TMD63-630 3p F F
  3. ABB T2N 63A 36ka PR221DS-LS In=63A 3p F F
  4. ABB T2S 63A 50ka PR221DS In=63A 3p
0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

12.08.2013 в 10:18:57

На отходящие линии от РУ-0,4 кВ ТП(КТП) ставим отсекающими авт. выключатели ДЗНВА дивногорского завода, например серии ВА57 на токи от 80А и выше . Модульные никогда на магистраль не ставим - в контактах присоединений проблемы можно поиметь не хило.

Для того, чтобы в гаражах все платили исправно и не жульничали нужно провести не только технические , но и организационные мероприятия. И в одиночку этого не решить. Должен быть серьезный правовой кнут для воришек. Застукали безучетное потребление - сотавили Акт, решение общего собрания и мощный штраф или отключение. А не то гоняться в одиночку будете и быстро надоест.

А марку расчетного счетчика энергосбыта не подскажите. Потребитель имеет право принимать участие в съеме показаний с него, в т.ч. и профиля мощности во второй декаде июня и декабря каждого года.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

13.08.2013 в 00:00:45

Glaen21 написал : А марку расчетного счетчика энергосбыта не подскажите. Потребитель имеет право принимать участие в съеме показаний с него, в т.ч. и профиля мощности во второй декаде июня и декабря каждого года.

там простой Меркурий 230 без всего...

сегодня заказал 3 счетчика 236 (размер понравился, очень удобно разместить), купил 9 шт. ТТ 100/5, определюсь с автоматами и в путь)))

Sculptor написал : скажем так ради повышения уровня знания, подскажите в двух словах разницу в автоматах:

  1. ABB T1C 63A 25kaTMD63-630 3p F FC Cu и
  2. ABB T2N 63A 36ka TMD63-630 3p F F
  3. ABB T2N 63A 36ka PR221DS-LS In=63A 3p F F
  4. ABB T2S 63A 50ka PR221DS In=63A 3p

подскажите кто в теме?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.08.2013 в 07:38:20

Sculptor написал : скажем так ради повышения уровня знания, подскажите в двух словах разницу в автоматах

Они отличаются в основном коммутационной способностью и ценой

У Вас ожидаемый ТКЗ на трансформаторе 160кВА не превышает 10кА, поэтому можно ставить ABB T1C 63A 25kaTMD63-630 3p F FC Cu

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.08.2013 в 10:30:23

Glaen21 написал : Вот когда расчетный учет из строя выйдет Вы безусловно поймете,

Читайте внимательно! Счетчик технического учета, не является расчетным!!!!!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.08.2013 в 10:33:52

ksiman написал : 160000/230/3 = 232A

Это ясно. Я не стал делить пофазно!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2013 в 10:43:25

DED@ПВО написал : Это ясно. Я не стал делить пофазно!

Ниасилил, что ль?

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

13.08.2013 в 11:56:31

DED@ПВО написал : Счетчик технического учета, не является расчетным!!!!!

!!!!! - ни в коем разе. Но ни что не вечно под луной (с). В том числе и расчетный счетчик.

Glaen21 написал : при отсутствии достоверных показаний расчетного учета согласно Постановления любимого Правительства № 442.

А вот тогда Потребителю придется перекурить п. 166 "Основных положений... " ПП № 442 и окажешься кругом виноват и пролетишь на значительную сумму если ... если заранее не предусмотрел в договоре ЭС контрольный счетчик на своем балансе. Это твоя палочка-выручалочка.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.08.2013 в 13:11:46

Alexiy написал : Ниасилил, что ль?

Забыл....Торопился ответить..... Старый уже.....

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2013 в 14:20:19

Glaen21 написал : заранее не предусмотрел в договоре ЭС контрольный счетчик на своем балансе.

а как это предусмотреть? Установить себе ещё один счётчик для подстраховки?

0