11.08.2013 в 19:41:21

DED@ПВО написал : 160kWA это 160000/230=696A.

160000/230/3 = 232A ;)

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:43:23

DED@ПВО написал : Счетчики технического учета ставятся на стороне потребителя и поэтому Энергосбыт они вообще не интересуют

Вот когда расчетный учет из строя выйдет Вы безусловно поймете, что Потребитель всегда ... виноват в отсутствии/неисправности/утере/госповерки и т.д. при отсутствии достоверных показаний расчетного учета согласно Постановления любимого Правительства № 442.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.08.2013 в 19:45:30

Glaen21 написал : Это как? Однофазный учет что ли?

Уже исправился, а то махнул не глядя! Спасибо! Нет, 3-х фазный и на низкой стороне, судя потому что ему необходимо контролировать несанкционированные подключения!?

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

11.08.2013 в 19:55:31

Автоматический выключатель ABB T1C 63A 25kaTMD63-630 3p F FC Cu и такой же на 80 и 100 ампер Меркурий 230 ART-03 PQС(R)SIDN(можно вычеркнуть там нет оптопорта, который советовали, а приезжать зимой в -20 и возиться с клеммной колодкой желания нет) или Меркурий 233 АRТ-03 (К)R или Меркурий 236 АRТ-03 RS ТТ - 200/5 или достаточно 100/5 на все автоматы (они будут иметь кратность 20?)

по установки счетчиков - в бытовом использовании необходимо ставить КИП? почему сбыт такие не ставит? ну это так, интересно)))

самый главный вопрос - при наличии контрольного счетчика я могу выкинуть из схемы технического учета один счетчик? а показания по этой ветки получать сбыт-тех1-тех2?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.08.2013 в 20:06:20

Sculptor написал : почему сбыт такие не ставит?

Потому что сбыт ставит только на высокую сторону и точностью повыше 0,2 или0,5%. Для технического учета на НН таких(1%) вполне достаточно.

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 20:11:23

Работа на КТП, если она еще и "чужая" - это, к сведению, по официальному письму и на правах командированного персонала. Причем допускать персонал будет "Охрана труда" сетевой организации с проверкой действующих допусков и разрешений. От того и цены/пальцы гнут. К этому корыту пускают своих. Или стараются просто так не пускать. Ничего личного - "манки бизнес" (с).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 20:39:26

Sculptor написал : Автоматический выключатель ABB T1C 63A 25kaTMD63-630 3p F FC Cu и такой же на 80 и 100 ампер Меркурий 230 ART-03 PQС(R)SIDN(можно вычеркнуть там нет оптопорта, который советовали, а приезжать зимой в -20 и возиться с клеммной колодкой желания нет) или Меркурий 233 АRТ-03 (К)R или Меркурий 236 АRТ-03 RS ТТ - 200/5 или достаточно 100/5 на все автоматы (они будут иметь кратность 20?)

по установки счетчиков - в бытовом использовании необходимо ставить КИП? почему сбыт такие не ставит? ну это так, интересно)))

самый главный вопрос - при наличии контрольного счетчика я могу выкинуть из схемы технического учета один счетчик? а показания по этой ветки получать сбыт-тех1-тех2?

Автоматы вполне подходят Счётчики - тоже ТТ 100/5 немного точнее будет преобразовывать. Коэффициент деления будет 20 Ничего кроме СЧ и ТТ дополнительно ставить не нужно От третьего счётчика не отказывайтесь! Иначе представьте как Вам придётся события на этой линии смотреть

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

11.08.2013 в 20:47:48

ksiman написал : От третьего счётчика не отказывайтесь! Иначе представьте как Вам придётся события на этой линии смотреть

блин, "слона то я и не заметил"... второе по главности из-за чего все переделки(((

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

12.08.2013 в 00:28:29

ksiman написал : Иначе представьте как Вам придётся события на этой линии смотреть

А какие события можно увидеть в графике суммарной потребляемой мощности в отходящей линии (даже и пофазно) средней за период интегрирования, ну например, в 30 минут? Ничего интересного с 3 -го и все последующие просмотры я не видел. Нет, без прикола, просто интересно. Столбики цифр в текстовом формате. Я то просматриваю профили мощности через прогу в виде екселевских диаграмм. И только с целью определения достоверности (визуальной близости значений отсчетов) снятых профилей мощности из показаний расчетных счетчиков по отношению к контрольным. После этого визирую на оплату в бухгалтерию. Ну правда можно увидеть по графику момент вкл/отключения вентиляции (по реактивной составляющей) или компрессоров чиллера. Но мелочь Потребительская там замылена-проинтегрирована. К конкретному Потребителю график не привязан, предъявы не сделаешь. Да и стоит это все удовольствие достаточно дорого. В чем профит?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.08.2013 в 00:41:07

Sculptor написал : Параметры счетчика - нужен RS485 для программирования, журнал из которого можно узнать когда и какая нагрузка была по каждой фазе, больше ничего кроме еще прямых функций по учету электроэнергии...

Тогда оборудуйте уже АРМ и будет Вам!

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

12.08.2013 в 07:32:15

Glaen21 написал : А какие события можно увидеть в графике суммарной потребляемой мощности в отходящей линии (даже и пофазно) средней за период интегрирования, ну например, в 30 минут?

стоят основные вопросы - достаточно ли нам мощности КТП, какие пиковые нагрузки, есть ли необходимость в модернизации и с чего и каких улиц начать... ну и т.д. Как все это хозяйство замерить? Если подскажете - готов отказаться от лишних функций счетчиков... Ну и в дополнение видно кто сколько потребляет, ведь разбивка идет пофазно, а значит можно посмотреть кто на каком проводе сидит... не так и много у нас потребителей в зимнее время, да и разбивка по улицам (а те в свою очередь по фазам) дадут некоторую картину... и не так уж много это стоит (во всяком случае в рамках небаланса за год на 105, а добрая половина из них необитаемы и зимой живут от силы 13, участков примерно 300 тыс. руб.)

0