Sculptor написал :

  1. Если выбирать автоматы из того же ABB Tmax то какую именно модель выбрать для нагрузок 100, 80 и 63 А? Как я понимаю основное различие это в отключающей способности? Что предпочесть?
  2. Насколько необходимо использование счетчиков 233 по сравнению с 236 или 230? Из необходимого желательно получать график мощности (когда какая мощность потреблялась).
  3. Параметры ТТ? Необходима кратность показаний 40 (т.е. для получения реального расхода показание счетчика умножить на 40).
  1. Автоматы будете ставить модульные? тогда например S800С, S800N, S800S или аналогичные
  2. Причитайте инструкции к этим счётчикам и тогда будет понятно что и как
  3. Если нужна кратность 40, то ТТ нужны 200/5
0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

11.08.2013 в 17:16:06

ksiman написал :

  1. Автоматы будете ставить модульные? тогда например S800С, S800N, S800S или аналогичные
  2. Причитайте инструкции к этим счётчикам и тогда будет понятно что и как
  3. Если нужна кратность 40, то ТТ нужны 200/5
  1. Серии Tmax
  2. Вы думаете я их не читал? По мне так почти все одинаковые... Насколько я понял топовые 233, 230 массовые, 236 вообще непонятно что как и для чего...
  3. просто 200/5 или есть еще какие характеристики?
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 17:46:58

Sculptor написал :

  1. Серии Tmax
  2. Вы думаете я их не читал? По мне так почти все одинаковые... Насколько я понял топовые 233, 230 массовые, 236 вообще непонятно что как и для чего...
  3. просто 200/5 или есть еще какие характеристики?
  1. Можно и Тмах T1 - 25кА вполне достаточно для 160кВА :)
  2. Если не видите разницы, значит для Вас они одинаковые - берите любой :)
  3. Остальные характеристики не так важны (кл. точности, исполнение, крепление, подключение, наличие шины)
0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:02:01

DED@ПВО написал : Поскольку Вам нужен счетчик технического учета

А что добру пропадать. Предусмотреть его как контрольный учет и вписать в договор энергоснабжения со сбытом (Приложение 1. Технический паспорт объекта). Всегда может пригодиться. А потому точность учета не безразлична. И зависит от ценовой категории и установленной мощности присоединения. 1 -ка должна хватить.

Рекомендую брать эл.счетчик с каналом связи через оптопорт. Гальваническая развязка, в колодку присоединения лезть не надо, прилепил датчику на магните к парковке на лицевой стороне прибора и готово - качай на ноутбук. Такие есть нижегородские. Удобно и бесконтактно.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 19:15:30

Glaen21 написал : Такие есть нижегородские. Удобно и бесконтактно.

Наши СЭБ и ПСЧ не отличаются высокой надёжностью :(

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:28:59

Sculptor написал : Необходима кратность показаний 40

Для 160 кВА понятно, что Ктр=40. А почему для Вашей нагрузки 40?

  1. 100/5=20 берем ТТ на 20
  2. 80/5=16 берем ТТ на 20
  3. 63/5=13 берем ТТ на 15, а можно тоже на 20. Совсем не обязательно 40, который у сбыта?
0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.08.2013 в 19:29:11

Glaen21 написал : А что добру пропадать. Предусмотреть его как контрольный учет и вписать в договор энергоснабжения со сбытом (Приложение 1. Технический паспорт объекта).

Счетчики технического учета ставятся на стороне потребителя и поэтому Энергосбыт они вообще не интересуют - это внутренний учет, тем более пломбировать их не надо, и своевременность поверки тоже проблема потребителя. 160kWA это 160000/230=696A; Стало быть как сказал ksiman: S800С, S800N, S800S и им подобные(аналогичные).

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:34:39

ksiman написал : Наши СЭБ и ПСЧ не отличаются высокой надёжностью

Как то грустно от такого признания. Соседи вроде. Ну у НЗИФ хотя бы техническая поддержка хорошая?

0
Glaen21
Glaen21
Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:36:43

DED@ПВО написал : 160kWA - 160000/230=696A

Это как? Однофазный учет что ли?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 19:38:03

Glaen21 написал : Для 160 кВА понятно, что Ктр=40. А почему для Вашей нагрузки 40?

  1. 100/5=20 берем ТТ на 20
  2. 80/5=16 берем ТТ на 20
  3. 63/5=13 берем ТТ на 15, а можно тоже на 20.

Можно ставить и 200/5 и 100/5. Просто на 200/5 будет больше погрешность измерения

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 19:39:17

Glaen21 написал : Как то грустно от такого признания. Соседи вроде. Ну у НЗИФ хотя бы техническая поддержка хорошая?

Хорошая, если счётчик рядом (для быстрой проверки и замены) :)