ksiman написал :

  1. Автоматы будете ставить модульные? тогда например S800С, S800N, S800S или аналогичные
  2. Причитайте инструкции к этим счётчикам и тогда будет понятно что и как
  3. Если нужна кратность 40, то ТТ нужны 200/5
  1. Серии Tmax
  2. Вы думаете я их не читал? По мне так почти все одинаковые... Насколько я понял топовые 233, 230 массовые, 236 вообще непонятно что как и для чего...
  3. просто 200/5 или есть еще какие характеристики?
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 17:46:58

Sculptor написал :

  1. Серии Tmax
  2. Вы думаете я их не читал? По мне так почти все одинаковые... Насколько я понял топовые 233, 230 массовые, 236 вообще непонятно что как и для чего...
  3. просто 200/5 или есть еще какие характеристики?
  1. Можно и Тмах T1 - 25кА вполне достаточно для 160кВА :)
  2. Если не видите разницы, значит для Вас они одинаковые - берите любой :)
  3. Остальные характеристики не так важны (кл. точности, исполнение, крепление, подключение, наличие шины)
0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:02:01

DED@ПВО написал : Поскольку Вам нужен счетчик технического учета

А что добру пропадать. Предусмотреть его как контрольный учет и вписать в договор энергоснабжения со сбытом (Приложение 1. Технический паспорт объекта). Всегда может пригодиться. А потому точность учета не безразлична. И зависит от ценовой категории и установленной мощности присоединения. 1 -ка должна хватить.

Рекомендую брать эл.счетчик с каналом связи через оптопорт. Гальваническая развязка, в колодку присоединения лезть не надо, прилепил датчику на магните к парковке на лицевой стороне прибора и готово - качай на ноутбук. Такие есть нижегородские. Удобно и бесконтактно.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 19:15:30

Glaen21 написал : Такие есть нижегородские. Удобно и бесконтактно.

Наши СЭБ и ПСЧ не отличаются высокой надёжностью :(

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:28:59

Sculptor написал : Необходима кратность показаний 40

Для 160 кВА понятно, что Ктр=40. А почему для Вашей нагрузки 40?

  1. 100/5=20 берем ТТ на 20
  2. 80/5=16 берем ТТ на 20
  3. 63/5=13 берем ТТ на 15, а можно тоже на 20. Совсем не обязательно 40, который у сбыта?
0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.08.2013 в 19:29:11

Glaen21 написал : А что добру пропадать. Предусмотреть его как контрольный учет и вписать в договор энергоснабжения со сбытом (Приложение 1. Технический паспорт объекта).

Счетчики технического учета ставятся на стороне потребителя и поэтому Энергосбыт они вообще не интересуют - это внутренний учет, тем более пломбировать их не надо, и своевременность поверки тоже проблема потребителя. 160kWA это 160000/230=696A; Стало быть как сказал ksiman: S800С, S800N, S800S и им подобные(аналогичные).

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:34:39

ksiman написал : Наши СЭБ и ПСЧ не отличаются высокой надёжностью

Как то грустно от такого признания. Соседи вроде. Ну у НЗИФ хотя бы техническая поддержка хорошая?

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:36:43

DED@ПВО написал : 160kWA - 160000/230=696A

Это как? Однофазный учет что ли?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 19:38:03

Glaen21 написал : Для 160 кВА понятно, что Ктр=40. А почему для Вашей нагрузки 40?

  1. 100/5=20 берем ТТ на 20
  2. 80/5=16 берем ТТ на 20
  3. 63/5=13 берем ТТ на 15, а можно тоже на 20.

Можно ставить и 200/5 и 100/5. Просто на 200/5 будет больше погрешность измерения

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 19:39:17

Glaen21 написал : Как то грустно от такого признания. Соседи вроде. Ну у НЗИФ хотя бы техническая поддержка хорошая?

Хорошая, если счётчик рядом (для быстрой проверки и замены) :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2013 в 19:41:21

DED@ПВО написал : 160kWA это 160000/230=696A.

160000/230/3 = 232A ;)

0
Аватар пользователя
Glaen21

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Чебоксары

Сообщений: 481

11.08.2013 в 19:43:23

DED@ПВО написал : Счетчики технического учета ставятся на стороне потребителя и поэтому Энергосбыт они вообще не интересуют

Вот когда расчетный учет из строя выйдет Вы безусловно поймете, что Потребитель всегда ... виноват в отсутствии/неисправности/утере/госповерки и т.д. при отсутствии достоверных показаний расчетного учета согласно Постановления любимого Правительства № 442.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.08.2013 в 19:45:30

Glaen21 написал : Это как? Однофазный учет что ли?

Уже исправился, а то махнул не глядя! Спасибо! Нет, 3-х фазный и на низкой стороне, судя потому что ему необходимо контролировать несанкционированные подключения!?

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

11.08.2013 в 19:55:31

Автоматический выключатель ABB T1C 63A 25kaTMD63-630 3p F FC Cu и такой же на 80 и 100 ампер Меркурий 230 ART-03 PQС(R)SIDN(можно вычеркнуть там нет оптопорта, который советовали, а приезжать зимой в -20 и возиться с клеммной колодкой желания нет) или Меркурий 233 АRТ-03 (К)R или Меркурий 236 АRТ-03 RS ТТ - 200/5 или достаточно 100/5 на все автоматы (они будут иметь кратность 20?)

по установки счетчиков - в бытовом использовании необходимо ставить КИП? почему сбыт такие не ставит? ну это так, интересно)))

самый главный вопрос - при наличии контрольного счетчика я могу выкинуть из схемы технического учета один счетчик? а показания по этой ветки получать сбыт-тех1-тех2?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.08.2013 в 20:06:20

Sculptor написал : почему сбыт такие не ставит?

Потому что сбыт ставит только на высокую сторону и точностью повыше 0,2 или0,5%. Для технического учета на НН таких(1%) вполне достаточно.

0