Помогите, пожалуйста, советом. Собрал схему ГВС: одноконтурный Бакси - БКН Tatramat OVK 120, рециркуляция, насос рециркуляции на входе в бойлер на обратке, подпитка туда же в тройник на напор насоса. Часто при разборе воды уже через несколько минут начинает идти холодная вода (комнатной температуры). Что это - ошибка подключения подпитки либо следствие колебания давления ХВ до 6 бар и "заброс" её в верхнюю часть бойлера? Спасибо.
Спасибо за ответы. Рисовать, к сожалению, не умею,но схема простая: выход из бойлера ( не перепутан) - петля по дому через полотенцесушитель - циркуляционный насос ( с экспанзоматом на всасе) - тройник с входом подпитки - вход в бойлер. Посоветуйте. может организовать подпитку на ВСАС насоса? Спасибо.
tpm62 написал :
...насос рециркуляции на входе в бойлер на обратке, подпитка туда же в тройник на напор насоса...
tpm62, что то не пойму.
У бойлера пять резьбовых штуцеров: нижний, он же для подпитки холодной водой. Далее два, это змеевик нагрева (от трёхходовика в Вашем случае), предпоследний- обратка ГВС, и самый верхний- подача ГВС. У Вас так?
Вот и фишка! Рециркул у него соединен с подпиткой.Пока нет разбора малость нагревает.Кран открыл и в бойлер пошла холодная смешивающаяся с горячей рециркула.Тепленькая.
cineman написал :
Ой, не путайте термостатический смеситель с рециркуляцией.
Ничего я не путаю, на схеме что приложыл рециркуляция для бойлеров, что не имеют выхода для рециркуляции.А такую схему как у tpm62, мы переделывали эфект был такой же,пару литров гор, потом холодная,
sirius1206, ясно.
Тогда этот бойлер нужно использовать только как накопительный, без рециркуляции. Холодная поддавливает менее плотную горячую, забор сверху.
Толмач написал : tpm62, что то не пойму.
У бойлера пять резьбовых штуцеров: нижний, он же для подпитки холодной водой. Далее два, это змеевик нагрева (от трёхходовика в Вашем случае), предпоследний- обратка ГВС, и самый верхний- подача ГВС. У Вас так?
У моего бойлера Tatramat 4 штуцера: два на сетевую воду и два- вход и выход. Обратного клапана на напоре насоса нет.
sirius1206, рециркуляция вполне нормально действует с бойлерами без входа рециркуляции. Проблема может возникать лишь при большом расходе в рециркуляции. Термостат с бойлером используется при разогреве бойлера выше 60-ти градусов. Оно помогает увеличить объём смешанной воды из бойлера и убивает легионеллу.
sirius1206 написал :
Цитата Сообщение от cineman Посмотреть сообщение
рециркуляция вполне нормально действует с бойлерами без входа рециркуляции.
не спорю
tpm62 написал :
тройник с входом подпитки - вход в бойлер.
Должно быть так-тройник на входе ХВС в бойлер(в тройник рециркуляционник),а перед тройником группа безопасности(тоесть ОК и предохранительный клапан)......-на рециркуляционном насосе тоже ОК.
iv.iv написал :
Должно быть так-тройник на входе ХВС в бойлер(в тройник рециркуляционник),а перед тройником группа безопасности(тоесть ОК и предохранительный клапан)......-на рециркуляционном насосе тоже ОК.