08.08.2013 в 13:59:53
Скажите, пожалуйста, кто работал с ровнителем Vetonit (ветонит) 5000.
Получаемая масса довольно жидкая - течет как густой мед (
08.08.2013 в 15:57:20
Gostiar написал : Можно ли замешать ветонит 5000 более густым?
Можно. А вот если перелить, то это повлеяет на марку. Черезмерный перелив, приведёт вообще к раслоению...
Gostiar написал : Не будет ли из-за этого трещин?
Трещины возможно и появятся, но Вы этого не увидите, так как они будут под маяками. И урона на саму стяжку не будет. Маяк сам будет служить как деформационый шов - искуственная трещина.
08.08.2013 в 16:10:21
Sergey78 написал : Трещины возможно и появятся, но Вы этого не увидите, так как они будут под маяками. И урона на саму стяжку не будет. Маяк сам будет служить как деформационый шов - искуственная трещина.
Маяк, наверное, жестковат для деф. шва. И их вообще планирую удалить и затереть шов.
P.s. подобные трещины могут повлиять на общую монолитность стяжки?
08.08.2013 в 17:00:19
Gostiar написал : P.s. подобные трещины могут повлиять на общую монолитность стяжки?
Нет. Главное дать просохнуть маячку :)
В основном, трещены появляются из-за сильных перепадов марки основания и самой стяжки(ей просто не за что "схватиться", в результате лопается(5000 достаточно крепкий)), сквозняка, обезвоживания и так далее...
08.08.2013 в 17:41:26
Sergey78 Ок. Завтра попробуем установить маячки на густой 5000. посмотрим как поведет себя. Естественно никаких сквозняков и т.д.. Спасибо!