09.08.2013 в 23:09:47

Алексей Сер. написал :

  1. В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт.

А теперь построим график потребления относительно времени потребления и увидим что пик нагрузки ну никак не 5 кВт.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.08.2013 в 00:31:37

Посититель написал : электроприборы нельзя ставить дифзащиту!

Как вы достали уже. Да кто здесь из профи хоть раз этот бред ----- "нельзя ставить " писал. Прекращайте передергивать и умничать про неправильные нормы ПУЭ. И внимательно смотрите вводные данные. У ТС новостройка с TN-S. Узо является только дополнительной мерой - основная СУП здания и ДСУП квартиры.

Алексей Сер. написал :

  1. Балкон хоть и застеклен, но мне кажется есть риск повышенной влажности.

Ни секунды не аргумент для вашей новостройки. 30мА справится также т.к. у вас нормальная 3х проводная проводка.

Алексей Сер. написал :

  1. В комнате может быть включен фен 2кВт+обгреватель 2кВт(в одну из резервных розеток)+аквариум 0,5кВт+ТВ 0,4кВт=4,9кВт. По этому разнесено на 2 группы.

Нормальный автомат обязан и будет держать такую нагрузку 1 час. Замучаетесь "фениться" тем более что обогреватели в течении часа половину времени будет "курить".

Алексей Сер. написал :

  1. Резеррвные розетки не трата провода, это возможность включить не запланированные электроприборы, обогреватель, зарядка мобильника и т.д. Т.к. квартира новостройка и из электрооборудования почти ничего нет, спрогнозировать что будет сейчас сложно.

Если вы реально собираетесь отапливаться электричеством это делается по другому. В остальном вы никогда не употребите мощность ни одной линии розеток ни в одной комнате.

Алексей Сер. написал :

  1. Плюс Вы убрали отдельные линии на ПМ и СМ.

2 линии для рабочей зоны кухни по одной на условно длительный прибор ПМ СМ остальная мелочь погоды не делает, т.к. даже если мощная работает недолго.

ПС у меня получилось 13 АВ 1р., -13 мест 1 АВ ввод-2 места 4узо-мах()- 8 мест итого 23 модуля.

В общем никто не мешает фетишировать. И поосторожней с Пространным оратором, гуру уже даже не вступают в дискуссии -устали и не реагируют.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.08.2013 в 00:46:27

Алексей Сер., Постройте вот такие графики: Это примерный , еще не до конца отрегулированный. И все станет на свои места.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.08.2013 в 07:24:23

Алексей Сер. написал : Просто их два есть УЗО 2п 25А 10мА RССB АС Арт.23008

откуда этот? который я привел из каталога шнайдера.

0
Аватар пользователя
Алексей Сер.

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

11.08.2013 в 08:59:49

http://www.etm.ru/cat/nn/9667075/

0
Аватар пользователя
Алексей Сер.

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

11.08.2013 в 09:07:17

DED@ПВО написал : Алексей Сер., Постройте вот такие графики: Это примерный , еще не до конца отрегулированный. И все станет на свои места.

Согласен что мало вероятно

Насяльника написал : Нормальный автомат обязан и будет держать такую нагрузку 1 час.

Не знал что автомат выдерживает, думал сразу отрубит. Пиковая несколько минут максимум будет

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.08.2013 в 23:44:31

Алексей Сер., Так бы и написали что это из каталога ЭТМ... а у другой компании будет и другой артикул, но у всех референс один из каталога Шнайдера!!!

0
Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

12.08.2013 в 07:20:58

Насяльника, согласен с тобой! нужен необходимый минимум у меня на 3-шку бокс на 24 и еще куча свободного места. Можно и отделный кабель на каждую розетку и лампочку, только зачем!

0
Аватар пользователя
Алексей Сер.

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

12.08.2013 в 09:37:15

MINik написал : Алексей Сер., Так бы и написали что это из каталога ЭТМ... а у другой компании будет и другой артикул, но у всех референс один из каталога Шнайдера!!!

У Шнайдера он тоже есть http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/1600-modulnoe-oborudovanie-dla-ustanovki-na-din-rejku/1655-modulnoe-oborudovanie-multi-9/906-id-rccb/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fconf=country%26el_typ=product%26cat_id=BU_ED_906_L3_Z009%26prd_id=23008%26scp_id=Z009

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.08.2013 в 10:42:33

MINik написал : Что то CS-CS про это не рассказывал

Потому что я с ними мало работаю и использую только в крайних случаях. Самые херовые двери в EUROPA. А UNIBOX удобнее тем, что там сразу шинки N/PE идут. Но оба этих щита дизайнились в 80е года и своё давно изжили.

0
Аватар пользователя
Алексей Сер.

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

12.08.2013 в 15:33:03

Так будет правильно?

0
Аватар пользователя
Алексей Сер.

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

12.08.2013 в 15:33:33

Cs-Cs написал : Потому что я с ними мало работаю и использую только в крайних случаях. Самые херовые двери в EUROPA. А UNIBOX удобнее тем, что там сразу шинки N/PE идут. Но оба этих щита дизайнились в 80е года и своё давно изжили.

А какие лучше использовать?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

12.08.2013 в 15:36:52

А вот с накладными никакие. Или AT серию, которая при маленьком размере (36 модулей и т.п.) торчит на стене как хрен что, или Europa IP65, которая тоже торчит, имеет серый корпус, но более злобную дверь, которую хрен сломаешь. Поэтому смотрите в сторону UNIBOX

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.08.2013 в 16:10:17

Алексей Сер. написал : Так будет правильно?

1) 14 кабелей на 1 автомат? Или просто не скопировались? 2) Резерв в квартире? Это как так?

3) Вы вот все сгруппировали по помещениям, свет в одну кучу свалили - да это красиво на схеме, да это удобно и наглядно при монтаже, да так любит Cs-Cs... Но подумайте, разве так удобно со стороны жильцов квартиры? Вот выбьет УЗО и вся квартира без нормального света. Выбьет другое УЗО - и вся кухня без электричества... Лично мне кажется что такой подход неудобен в бытовой проводке. ИМХО, чем больше перемешать на одном УЗО (например розетка одной комнаты, свет другой комнаты, одна розетка кухни...) тем комфортнее можно пережить длительное отключение этого УЗО.

0
Аватар пользователя
Алексей Сер.

Местный

Регистрация: 27.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

12.08.2013 в 16:40:04

Solovey написал : 14 кабелей на 1 автомат? Или просто не скопировались

все потребители будут соединены последовательно, автомата будет по одному на каждую комнату

Solovey написал : 2) Резерв в квартире? Это как так?

это не известно что туда будет включено обогреватель/вентилятор/зарядка для телефона

Solovey написал : Но подумайте, разве так удобно со стороны жильцов квартиры?

старался делать по совету Насяльника, если я его правильно понял что Вы скажите по поводу схемы №2 в начале темы?