11.08.2013 в 08:33:56
Купил в магазине, достаточно известном и уважаемом в моем городе, провод ВВГ-НГ-ls 3х2.5 (ГОСТ). Что означает этот "ГОСТ" мне не сильно понятно, хотя из описания на их сайте я понял, что проводники чуть толще чем у такого же кабеля, но не ГОСТ. При монтаже обнаружил, что медный проводник имеет некий налет. Это не чувствуется тактильно, но вот зрительно видно.
Этот кабель бракованный и его нельзя использовать для квартирной разводки электричества или это "бывает и так сойдет"?
Спасибо Сергей
11.08.2013 в 09:36:43
shs_sf написал : Купил в магазине, достаточно известном и уважаемом в моем городе, провод ВВГ-НГ-ls 3х2.5 (ГОСТ). Что означает этот "ГОСТ" мне не сильно понятно, хотя из описания на их сайте я понял, что проводники чуть толще чем у такого же кабеля, но не ГОСТ. При монтаже обнаружил, что медный проводник имеет некий налет. Это не чувствуется тактильно, но вот зрительно видно.
Этот кабель бракованный и его нельзя использовать для квартирной разводки электричества или это "бывает и так сойдет"? Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_3546.JPG Просмотров: 57 Размер: 146.8 Кб ID: 422892Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_3548.JPG Просмотров: 92 Размер: 113.2 Кб ID: 422893
А маркировка на нем есть??? Неплохо бы фото увидеть. Налет означает термообработку или патину. Возможно примесной.
11.08.2013 в 09:38:58
Этот налет бывает часто. Кабели с ним все равно используются. Можете взять самую мелкую наждачную шкурку и аккуратно зачистить жилы кабеля перед подключением. Там где винтами жила кабеля прижимается, можно и не зачищать. винты все равно в медь войдут.
Для 2,5 кв. мм. 4 киловатта многовато. С поправками на температуру окружающей среды, на количество кабелей в пучке или лотке чаще на 4 кВт требуется сечение жил не менее 4 мм. кв. Про выбор сечения кабелей читайте:
11.08.2013 в 10:18:30
shs_sf написал : ...проводники чуть толще чем у такого же кабеля, но не ГОСТ....
это не у ГОСТовского "толще", это НЕ ГОСТовский - тоньше... :)
11.08.2013 в 11:48:46
iyri написал : Вы неправы.
Представьте себе, что я прав :) Для однофазной линии имеется ввиду. Иногда на 2 кВт приходится использовать кабель 16 кв. мм. Если линия длиннее 200 - 300 метров. Иначе потери недопустимо велики. Для всего расчет нужен в зависимости от длины линии, температуры окружающей среды, количества кабелей в пучке или лотке. Я сдал в эксплуатацию сотни электроустановок и видел всякое. Но на 2,5 кв. мм 4 киловата никогда не подключал в однофазной линии. Даже при малых длинах кабелей. У нас почему так много пожаров из за электропроводки? Потому что линию не рассчитывают, а пользуются таблицей из ПУЭ, считая это достаточным. Эти таблицы показывают сечение при температуре окр. среды 25 градусов. И при отсутствии потерь в линии, то есть в очень короткой линии.
11.08.2013 в 11:59:53
Electrolamp написал : Иногда на 2 кВт приходится использовать кабель 16 кв. мм. Если линия длиннее 200 - 300 метров. Иначе потери недопустимо велики. Для всего расчет нужен в зависимости от длины линии, температуры окружающей среды, количества кабелей в пучке или лотке.
11.08.2013 в 12:13:58
ksiman написал :
- учитывать cos
- учитывать нелинейные потребители
- учитывать степень занижения сечения кабеля
- учитывать запас по надёжности Короче, точно рассчитать довольно сложно. Проще взять кабель потолще с запасом :)
Вы правы. Всегда нужен запас.
11.08.2013 в 12:39:12
Electrolamp написал : Если линия длиннее 200 - 300 метров. Иначе потери недопустимо велики.
Да.. это очень актуально для квартиры... очень...
11.08.2013 в 12:55:06
Electrolamp написал : Но на 2,5 кв. мм 4 киловата никогда не подключал в однофазной линии.
В квартирах принято ставить 2,5мм2 под АВ16А. Делаем простой расчет по отношению к АВ: 16*1,45=23,2А; 23,2*220=5,104kW. Даже с учетом потерь 5% имеем - 5,104*0,95=4,848kW. Это в течение времени до часа. А длина кабеля в квартире,ну максимум 40 метров. А кабель ведь должен это выдержать, и выдерживает раз его ставят. Если свыше часа то получим: 16*1,13*220=3,977kW; с учетом потерь 3,977*0,95=3,778kW.
11.08.2013 в 13:58:27
Electrolamp написал : Представьте себе, что я прав Для однофазной линии имеется ввиду.
Electrolamp написал : Иногда на 2 кВт приходится использовать кабель 16 кв. мм. Если линия длиннее 200 - 300 метров.
Падение напряжения при сечении кабеля 10мм. кв при его протяженности 600м составит 9,2в прим 4,2%- зачем тогда 16мм ? или это из серии лучше недо.....ь чем пере.....ь?
11.08.2013 в 14:13:30
iyri написал : Падение напряжения при сечении кабеля 10мм. кв при его протяженности 600м составит 9,2в прим 4,2%- зачем тогда 16мм ? или это из серии лучше недо.....ь чем пере.....ь?
При каком предполагаемом токе нагрузки???? Ведь в квартирах для организации ввода используется кабель 10мм2 для 50А,а 16мм2 для 63А.
11.08.2013 в 14:39:23
Большое спасибо. Я понял, что этот "недостаток" несущественен. маркировки я на кабеле что-то не нашел. Может не заметил просто. Спасибо Сергей
11.08.2013 в 15:07:36
Чего расшумелись-то? На нагрузку в 4Кв 2,5 мм сечения провода достаточно для прокладки в квартире, еще и запас небольшой есть. Налет на проводе, как на фото в шапке, это нормально. По поводу ГОСТа: он от турецкого (китайского) отличается не только сечением жилы, но и сплавом металла. Да и мне ни разу не попадался усеченный провод не поддерживающий горения да еще и с пониженным дымо- и газовыделением.