Имеем канализационный стояк и вывод на 50, требуется перенести мойку на противоположную стену.

Если расстояние от чернового пола (бетонная плита) до центра вывода 37 см, плюс будет стяжка минимум 7 см... то есть до центра в среднем будет 30 см, то если уклон должен быть 2 см на погонный метр, получается: на отрезке 3 м расстояние от пола будет 36 см - потом поворот (два угла по 45) плюс на отрезке 2 м уже будет расстояние от пола 40 см, и на отрезке 0.5 метра ещё прибавим 1 см.... итого вывод получится приблизительно 41-макс. 45 см от чистового пола!

Правильны ли мои расчеты?
Будет ли работать такая канализация, которая будет использоваться для мойки и посудомоечной машины?

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

12.08.2013 в 12:38:29

easydream написал : то если уклон должен быть 2 см на погонный метр

это для 100мм трубы, а для вашей будет 3см на метр (по СНиПу какому-то) На ваших 5 метрах надо поднимать минимум на 15см.

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
easydream

Местный

Регистрация: 21.07.2012

Мурманск

Сообщений: 26

12.08.2013 в 17:11:35

То есть вывод будет на расстоянии 45 см, если поднимать на 3 см на погонный метр? Работать будет такая канализация?

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

12.08.2013 в 22:58:21

easydream написал : 45 см, если поднимать на 3 см на погонный метр?

похоже на то

easydream написал : Работать будет такая канализация?

Будет, почему же нет...