И так….
У меня есть проект сделанный по ТУ с разграничением ответственности.
На помещение выделено 1,3 кВт однофазной электрической мощности.
По ТУ я тяну от общего щита к офисному щиту кабель 3х2,5 и там раскидываю по потребителям.
Проектная организация в проекте указала:
Вводной автомат С20
Автомат на кондиционер С16
И все розетки (4 рабочих места по 4 розетки и 2 розетки иные) разделила на две группы повесив на каждую по ДИФу С16
УК сказала, какой С20 вы что, нужно только и только С6!
А если мы ставим С6 на ввод, то я так полагаю, что внутренние С16 и ДИФы мне там и в помине не нужны…
А если я через месяц захочу увеличить мощность (прикупить ее), то получается проект нужно будет переделывать и щит пересобирать…
Вит и меня интересует вопрос, могу ли я без последствий поставить указанные проектной компанией автоматы (с запасом на будущее, но и не в ущерб настоящему – если допустим придет какая-нибудь проверка)