Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.08.2013 в 12:36:47

Выделенной вам мощности в 1,4 кВт однозначно мало при наличии кондиционера и 4 рабочих мест. Думаю что не ошибуть если скажу что одновременно могут быть включены кондиционер и все компы на рабочих местах. Это где-то 800+4*400=2400 Вт=2,4 кВт. А если кто чайничек включит? Установка вводного автомата на 6 А это бред, хотя соответствует вашей выделенной мощности. Минимум который вам надо это 4 кВт, тогда те АВ что у вас сейчас установлены полностью подходят.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.08.2013 в 12:37:40

Glaen21 написал : энергосбыт/технадзор - довольны.

Но вряд ли будут довольны те которые будут там работать.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.08.2013 в 12:44:54

Сергей_ J написал : Выделенная мощность на помещение 1,4кВт

Сергей_ J написал : В помещении 4 рабочих места (компьютеры - принтеры), кулер, кондиционер

Не стыкуется.

1,4кВт только на 4 рабочих места хватит. Кулер, кондишн можете выкинуть в окно. Или педальный привод к ним мастрячить.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.08.2013 в 13:05:51

Сергей_ J, Вы пожалуйста уточните - 1.4kW однофазной или трехфазной электроэнергии выделено? Если трехфазной, то достаточно.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.08.2013 в 13:17:06

DED@ПВО написал : Вы пожалуйста уточните - 1.4kW однофазной или трехфазной электроэнергии выделено? Если трехфазной, то достаточно.

Вы ошибаетесь. Если выделено 1,4 кВт трехфазки (в чем я сомневаюсь), то это еще уменьшает ток вводного автомата в три раза.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.08.2013 в 13:26:34

Shturman1 написал : Вы ошибаетесь. Если выделено 1,4 кВт трехфазки (в чем я сомневаюсь), то это еще уменьшает ток вводного автомата в три раза.

Я не ошибаюсь! 1,4kW трехфазной означает не 1,4 всего, а 1,4 по каждой фазе. Поэтому достаточно! Вводной АВ6А 4р. Ведь наверняка ТС оформлял как юр.лицо, а потому положено 3 фазы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 13:29:14

Glaen21 написал : Вроде специализированные дивайсы на этот счет имеются. Помнится ограничители мощности называются.

имеются, только стОят прилично и вообще нафиг ни в чьих интересах из ставить. От автоматов отличаются только тем, что после отключения через некоторое время вновь пытаются нагрузку включить. Для питания офисных потребителей это даже хуже, чем отключившийся автомат!

Glaen21 написал : И автоматы целы будут и энергосбыт/технадзор - довольны.

энргосбыт, я так понимаю, тут ваще никаким боком не завязан - это хозяева здания им столько выделили от своих щедрот. Электросетевая компания на всё здание целиком некий лимит мощности выделяет, а что там внутри творится - то их не касается и не волнует.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 13:30:21

DED@ПВО написал : Я не ошибаюсь!

Дед, ты просто гонишь! :clapping Ниже 9-11 кВт никто 3-фазку уже не подключает!

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

14.08.2013 в 13:32:06

DED@ПВО написал : 1,4kW трехфазной означает не 1,4 всего, а 1,4 по каждой фазе

Нет, это ошибка

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.08.2013 в 13:52:56

[quote="Alexiy;3967931"]Ниже 9-11 кВт никто 3-фазку уже не подключает! Быстрый ответ на это сообщение[/quote/ Это для квартиры. Согласен. А здесь для одного помещения, типа офис(14-20м2), подключают и еще как!!!!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.08.2013 в 13:59:46

Alexiy написал : Дед, ты просто гонишь! Ниже 9-11 кВт никто 3-фазку уже не подключает!

Это для квартиры. Согласен. А здесь для одного помещения, типа офис(14-20м2), подключают и еще как!!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу