p_and
p_and
Новичок

Регистрация: 25.06.2013

Губкин

Сообщений: 10

14.08.2013 в 18:26:45

Врезал в существующую (уже лет 10) индивидуальную СО (стальная) насосно-смесительный узел для ТП. Несколько раз промывал систему методом залил-слил воду. Но всё-равно вода черная, на ржавчину не похоже. Теплого пола - 7 контуров металлопластиковой трубы, не навредит ли такой грязный теплоноситель?

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

14.08.2013 в 20:19:47

p_and написал : не навредит ли такой грязный теплоноситель?

фильтр ставьте(грязевик)и почаще снимайте-промывайте

0
p_and
p_and
Новичок

Регистрация: 25.06.2013

Губкин

Сообщений: 10

14.08.2013 в 20:42:37

Грязевик установлен, но он работает на более крупные частицы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.