wap40 написал : Что на счет дифавтомата?Я застрял
Нет, я про АВ № 5,6,7,8 ( слева на право после ДИФФ)!!!
15.08.2013 в 14:56:17
wap40 написал : Что на счет дифавтомата?Я застрял
Нет, я про АВ № 5,6,7,8 ( слева на право после ДИФФ)!!!
15.08.2013 в 14:56:27
DED@ПВО написал : Не путаю. Смотрите рисунок. После АВ С10А идут четыре АВ С25А!?
Прошу прощения)))На рисунок не обращайте(всего лишь картинка), рядом справа обведены параметры и там описаны автоматы.Я еле понял в чем дело)
15.08.2013 в 14:59:27
wap40 написал : На рисунок не обращайте(всего лишь картинка), рядом справа обведены параметры и там описаны автоматы.Я еле понял в чем дело)
Зачем тогда рисовали??? Электрику проще анализировать схему чем список! Исправьте пожалуйста.
15.08.2013 в 14:59:49
Вот так должно быть как-то:
15.08.2013 в 15:04:42
wap40 написал : Вот так должно быть как-то:
Нет!!! Должно быть всё в соответствии с написаным! Правильные электрики привыкли читать схемы, и к тому же разночтений быть не должно. Найдите рисунок АВ С16А и вставьте в схему. Это не придирки, просто к пониманию правильного(более-менее), не смотря на то, что, электриками проще читаются однолинейные схемы.
15.08.2013 в 15:21:52
wap40 написал : Перед счетчиком РЭС запрещает ставить что-либо.
Если перед счетчиком не устанавливать ничего, то это во-первых нарушение норм, а во-вторых какой тогда смысл в выделеной вам мощности? Без АВ перед счетчиком вы не ограничиваете себя выделенной вам мощностью. Все-таки уточните в РЕСе этот момент может чего не так поняли.
15.08.2013 в 15:23:31
wap40 написал : Что на счет дифавтомата?Я застрял(((
А в чем проблема с дифом?
15.08.2013 в 15:27:43
Типы автоматов правильно подобрал?
15.08.2013 в 15:29:36
Shturman1 написал : А в чем проблема с дифом?
Не, там проблемы нету. Просто ТС не разглядел на своей схеме четыре АВ25А. Слепил начинку щита из того что было.
15.08.2013 в 15:29:39
Я не профи, просто увлекаюсь электрикой и поэтому не стоит воспринимать мой совет как руководство к действию. Это скорее информация для размышления.
Мне известен только один дифф. автомат способный реагировать именно на обрыв нуля, т.е. на причину такой аварии, а не на ее следствие в виде перенапряжения. Это ЕTI Limаt2 DN Электромеханический 2Р дифф. автомат дополнительно укомплектованный электронной схемой для защиты от: обрыва N, обрыва РЕ, смены полюсов, перенапряжения свыше 270V (плюс-минус 10V), появления в проводе N напряжения свыше 45V (плюс-минус 5V).
Номинал - 6-50А. Номинал утечки - 30, 100, 300 mА. Хар-ка - В, С. Откл. с-сть - 10кА до 40А включительно и 6 кА для номинала 50А. Варианты 2Р и 4Р. Цена - примерно 670 гривен за вариант 2Р. Дифф. блоки можно приобретать отдельно для самостоятельной установки автоматов ЕTI Еtimаt с нужными характеристиками.
На форуме про этот автомат есть одна старая тема (не помню какого года давности) и там речь идет о его первой модели. Полезной информации в той теме нет никакой, похоже, что никто нифига не понял.
15.08.2013 в 15:29:41
Shturman1 написал : А в чем проблема с дифом?
Проблема с подбором параметров и номинала
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу