Доброго времени суток, форумчане! Прошу помощи в сборке щитка для частного дома.Я не электрик, но кое-что понимаю.И тут попал в тупик - щиток, а точнее автоматы((( На дом выделено 3,5 кВт.Проводку прокладываю новую(ВВГнг).Сделал контур заземления и вывел в дом клему. Собираюсь заменить счетчик, который нужно ставить только на фасаде и до него ничего нельзя ставить(запрет облэнерго). В общем, дом - шлакоблок, внутри все будет зашито ГКЛ (пока только профиля стоят), 4 комнаты(2 спальни, зал, гостиная), к дому пристроена пристройка из ШБ (кухня, ванная, туалет и коридор).Вот план дома Рассказываю по порядку: От контура PE к щитку идет провод ПВ3 1Х10(на шину) В щитке 8 групп АВ: -на освещение в доме(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5 -на освещение в пристройке(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5 -на уличное освещение АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5 -на розетки в кухне АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки в пристройке АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки в доме АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки для 2-х кондиционеров АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки для газового котла и газ.печи АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5 Также на вводе после счетчика будет дифавтомат, соединенный со счетчиком проводом 2х4 ВВГнг. Остановился на дифавтомате 25А,30мА,С,тип А, 6кА Hager AD975J. И так, вопросы: 1-Правильно ли выбраны автоматы по параметрам(полюсность,номинал, откл.способность, тип)? 2-правильный ли мой выбор дифавтомата по параметрам? 3-Автоматы однополюсные, а диф 2P(не 1Р+N).Можно ли так?Или диф тоже 1Р ставить? 4-Советуют ставить диф с защитой от обрыва нуля.Это дифы 2Р? 5-Хватит ли ВВГнг 2х4 для подвода к щитку от счетчика?По идее с головой. 6-Если ставить стабилизатор напряжения на ввод, то где лучше врезать?После счетчика и до щитка? Буду ОЧЕНЬ благодарен за какой-либо совет.Ведь 1 голова - хорошо, а много - лучше)))