wap40
wap40
Новичок

Регистрация: 15.08.2013

Донецк

Сообщений: 16

15.08.2013 в 13:43:21

Доброго времени суток, форумчане! Прошу помощи в сборке щитка для частного дома.Я не электрик, но кое-что понимаю.И тут попал в тупик - щиток, а точнее автоматы((( На дом выделено 3,5 кВт.Проводку прокладываю новую(ВВГнг).Сделал контур заземления и вывел в дом клему. Собираюсь заменить счетчик, который нужно ставить только на фасаде и до него ничего нельзя ставить(запрет облэнерго). В общем, дом - шлакоблок, внутри все будет зашито ГКЛ (пока только профиля стоят), 4 комнаты(2 спальни, зал, гостиная), к дому пристроена пристройка из ШБ (кухня, ванная, туалет и коридор).Вот план дома Рассказываю по порядку: От контура PE к щитку идет провод ПВ3 1Х10(на шину) В щитке 8 групп АВ: -на освещение в доме(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5 -на освещение в пристройке(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5 -на уличное освещение АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5 -на розетки в кухне АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки в пристройке АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки в доме АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки для 2-х кондиционеров АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки для газового котла и газ.печи АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5 Также на вводе после счетчика будет дифавтомат, соединенный со счетчиком проводом 2х4 ВВГнг. Остановился на дифавтомате 25А,30мА,С,тип А, 6кА Hager AD975J. И так, вопросы: 1-Правильно ли выбраны автоматы по параметрам(полюсность,номинал, откл.способность, тип)? 2-правильный ли мой выбор дифавтомата по параметрам? 3-Автоматы однополюсные, а диф 2P(не 1Р+N).Можно ли так?Или диф тоже 1Р ставить? 4-Советуют ставить диф с защитой от обрыва нуля.Это дифы 2Р? 5-Хватит ли ВВГнг 2х4 для подвода к щитку от счетчика?По идее с головой. 6-Если ставить стабилизатор напряжения на ввод, то где лучше врезать?После счетчика и до щитка? Буду ОЧЕНЬ благодарен за какой-либо совет.Ведь 1 голова - хорошо, а много - лучше)))

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.08.2013 в 14:00:55

wap40 написал : На дом выделено 3,5 кВт.

wap40 написал : Собираюсь заменить счетчик, который нужно ставить только на фасаде и до него ничего нельзя ставить(запрет облэнерго).

переведите:cool: Если действительно выделено 3.5 кВт, то ставите двухполюсник С16 и от него разводите свет и розетки, схему естественно можно выбросить.

0
wap40
wap40
Новичок

Регистрация: 15.08.2013

Донецк

Сообщений: 16

15.08.2013 в 14:19:09

Rumato написал : переведите:cool: Если действительно выделено 3.5 кВт, то ставите двухполюсник С16 и от него разводите свет и розетки, схему естественно можно выбросить.

В доме стоит старый счетчик совдеповский.Энергетики меняют счетчики и ставят их на фасаде(Счетчик НІК 2102-04 М2). То есть, Вы предлагаете ставить дифавтомат С16 2Р и без автоматов разводить?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

15.08.2013 в 14:24:52

wap40 написал : В щитке 8 групп АВ: -на освещение в доме(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5 -на освещение в пристройке(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5 -на уличное освещение АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5 -на розетки в кухне АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки в пристройке АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки в доме АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки для 2-х кондиционеров АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5 -на розетки для газового котла и газ.печи АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5 Также на вводе после счетчика будет дифавтомат, соединенный со счетчиком проводом 2х4 ВВГнг. Остановился на дифавтомате 25А,30мА,С,тип А, 6кА Hager AD975J.

вполне покатит.

На фасаде, перед счётчиком поставьте вводной автомат и противопожарное УЗО.

Ввод воздушный? СИП?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.08.2013 в 14:36:49

mvs87 написал : вполне покатит.

Чё покатит? Чё покатит? Посмотри сколько у него АВ25А на схеме?????Ведь будет собирать именно по ней!!! Куда и зачем??? Не должно быть ни одного группового АВ25А, если нет электроплиты,мощной электродуховки, мощного однофазного электрокотла, мощного кондея и т.д. А у ТС их 4(четыре!!!) !!! И это при выделенной мощности 3,5kW!!! Стало быть в щите групповые АВ не более 16А !

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.08.2013 в 14:42:03

wap40, Исправьте пожалуйста на схеме: все АВ25А замените на АВ16А и немедленно! А то пишете одно, а рисуете другое!!!

0
wap40
wap40
Новичок

Регистрация: 15.08.2013

Донецк

Сообщений: 16

15.08.2013 в 14:45:13

mvs87 написал : вполне покатит.

На фасаде, перед счётчиком поставьте вводной автомат и противопожарное УЗО.

Ввод воздушный? СИП?

Перед счетчиком РЭС запрещает ставить что-либо. Ввод по воздуху АВВГ 2х6(или 10).

0
wap40
wap40
Новичок

Регистрация: 15.08.2013

Донецк

Сообщений: 16

15.08.2013 в 14:49:55

DED@ПВО написал : Чё покатит? Чё покатит? Посмотри сколько у него АВ25А на схеме?????Ведь будет собирать именно по ней!!! Куда и зачем??? Не должно быть ни одного группового АВ25А, если нет электроплиты,мощной электродуховки, мощного однофазного электрокотла, мощного кондея и т.д. А у ТС их 4(четыре!!!) !!! И это при выделенной мощности 3,5kW!!! Стало быть в щите групповые АВ не более 16А !

Нет у мня ниодного АВ на 25.Что-то путаете...

0
wap40
wap40
Новичок

Регистрация: 15.08.2013

Донецк

Сообщений: 16

15.08.2013 в 14:52:02

DED@ПВО написал : wap40, Исправьте пожалуйста на схеме: все АВ25А замените на АВ16А и немедленно! А то пишете одно, а рисуете другое!!!

У меня 16А везде, кроме освещения.Там сверху сечение кабеля указано ВВГнг 3х2,5.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.08.2013 в 14:52:46

wap40 написал : Нет у мня ниодного АВ на 25.Что-то путаете..

Не путаю. Смотрите рисунок. После АВ С10А идут четыре АВ С25А!?

0
wap40
wap40
Новичок

Регистрация: 15.08.2013

Донецк

Сообщений: 16

15.08.2013 в 14:52:54

Что на счет дифавтомата?Я застрял(((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу