Доброго времени суток, форумчане!
Прошу помощи в сборке щитка для частного дома.Я не электрик, но кое-что понимаю.И тут попал в тупик - щиток, а точнее автоматы(((
На дом выделено 3,5 кВт.Проводку прокладываю новую(ВВГнг).Сделал контур заземления и вывел в дом клему. Собираюсь заменить счетчик, который нужно ставить только на фасаде и до него ничего нельзя ставить(запрет облэнерго).
В общем, дом - шлакоблок, внутри все будет зашито ГКЛ (пока только профиля стоят), 4 комнаты(2 спальни, зал, гостиная), к дому пристроена пристройка из ШБ (кухня, ванная, туалет и коридор).Вот план дома
[
]()
Рассказываю по порядку:
От контура PE к щитку идет провод ПВ3 1Х10(на шину)
В щитке 8 групп АВ:
-на освещение в доме(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5
-на освещение в пристройке(без заземления) АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 2х1,5
-на уличное освещение АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5
-на розетки в кухне АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5
-на розетки в пристройке АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5
-на розетки в доме АВ 16А(В) 1Р ВВГнг 3х2,5
-на розетки для 2-х кондиционеров АВ 16А(С) 1Р ВВГнг 3х2,5
-на розетки для газового котла и газ.печи АВ 6А(В) 1Р ВВГнг 3х1,5
Также на вводе после счетчика будет дифавтомат, соединенный со счетчиком проводом 2х4 ВВГнг. Остановился на дифавтомате 25А,30мА,С,тип А, 6кА Hager AD975J.
[
]()
И так, вопросы: 1-Правильно ли выбраны автоматы по параметрам(полюсность,номинал, откл.способность, тип)?
2-правильный ли мой выбор дифавтомата по параметрам?
3-Автоматы однополюсные, а диф 2P(не 1Р+N).Можно ли так?Или диф тоже 1Р ставить?
4-Советуют ставить диф с защитой от обрыва нуля.Это дифы 2Р?
5-Хватит ли ВВГнг 2х4 для подвода к щитку от счетчика?По идее с головой.
6-Если ставить стабилизатор напряжения на ввод, то где лучше врезать?После счетчика и до щитка?
Буду ОЧЕНЬ благодарен за какой-либо совет.Ведь 1 голова - хорошо, а много - лучше)))
Rumato написал :
переведите
Если действительно выделено 3.5 кВт, то ставите двухполюсник С16 и от него разводите свет и розетки, схему естественно можно выбросить.
В доме стоит старый счетчик совдеповский.Энергетики меняют счетчики и ставят их на фасаде(Счетчик НІК 2102-04 М2).
То есть, Вы предлагаете ставить дифавтомат С16 2Р и без автоматов разводить?
Чё покатит? Чё покатит? Посмотри сколько у него АВ25А на схеме?????Ведь будет собирать именно по ней!!! Куда и зачем??? Не должно быть ни одного группового АВ25А, если нет электроплиты,мощной электродуховки, мощного однофазного электрокотла, мощного кондея и т.д. А у ТС их 4(четыре!!!) !!! И это при выделенной мощности 3,5kW!!! Стало быть в щите групповые АВ не более 16А !
DED@ПВО написал :
Чё покатит? Чё покатит? Посмотри сколько у него АВ25А на схеме?????Ведь будет собирать именно по ней!!! Куда и зачем??? Не должно быть ни одного группового АВ25А, если нет электроплиты,мощной электродуховки, мощного однофазного электрокотла, мощного кондея и т.д. А у ТС их 4(четыре!!!) !!! И это при выделенной мощности 3,5kW!!! Стало быть в щите групповые АВ не более 16А !
Нет!!! Должно быть всё в соответствии с написаным! Правильные электрики привыкли читать схемы, и к тому же разночтений быть не должно.
Найдите рисунок АВ С16А и вставьте в схему. Это не придирки, просто к пониманию правильного(более-менее), не смотря на то, что, электриками проще читаются однолинейные схемы.
wap40 написал :
Перед счетчиком РЭС запрещает ставить что-либо.
Если перед счетчиком не устанавливать ничего, то это во-первых нарушение норм, а во-вторых какой тогда смысл в выделеной вам мощности? Без АВ перед счетчиком вы не ограничиваете себя выделенной вам мощностью. Все-таки уточните в РЕСе этот момент может чего не так поняли.
Я не профи, просто увлекаюсь электрикой и поэтому не стоит воспринимать мой совет как руководство к действию. Это скорее информация для размышления.
Мне известен только один дифф. автомат способный реагировать именно на обрыв нуля, т.е. на причину такой аварии, а не на ее следствие в виде перенапряжения. Это ЕTI Limаt2 DN
Электромеханический 2Р дифф. автомат дополнительно укомплектованный электронной схемой для защиты от:
обрыва N, обрыва РЕ, смены полюсов, перенапряжения свыше 270V (плюс-минус 10V), появления в проводе N напряжения свыше 45V (плюс-минус 5V).
Номинал - 6-50А.
Номинал утечки - 30, 100, 300 mА.
Хар-ка - В, С.
Откл. с-сть - 10кА до 40А включительно и 6 кА для номинала 50А.
Варианты 2Р и 4Р.
Цена - примерно 670 гривен за вариант 2Р.
Дифф. блоки можно приобретать отдельно для самостоятельной установки автоматов ЕTI Еtimаt с нужными характеристиками.
На форуме про этот автомат есть одна старая тема (не помню какого года давности) и там речь идет о его первой модели. Полезной информации в той теме нет никакой, похоже, что никто нифига не понял.
В распредкоробках кабель планирую соединять сизами. Хороший контакт, дешево и сердито. Ваго чего-то не рекомендуют.Может быть часто горят и контактное сечение мало?хз.Скрутка не имеет такой плотности как сиз.паять?нет...
wap40 написал :
Какой номинал, ток утечки, тип, полюса?
Да нормальный вы диф выбрали. Кстати, 1Р дифов не бывает. Другое дело, что этот диф стоит на весь дом, то есть при утечке будет отрубаться все в хате. И найти проблему при этом сложновато.
Я б поставил АВВ с Вашими параметрами с картинки.
А пайкой скрутки пренебрегаете зря. Дело не только в мощности. Лично я крайне не люблю заниматься повторно тем, что я уже делал. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на переделывание того, чему уже уделил время.
wap40,
Вопрос: Есть ли возможность поставить больший щиток,например 2х12 вместо 1х12??? Если есть, то тогда можно добавить еще 1-3 УЗО и пользоваться электричеством станет удобней и менее проблематично.
Shturman1 написал :
Да нормальный вы диф выбрали. Кстати, 1Р дифов не бывает. Другое дело, что этот диф стоит на весь дом, то есть при утечке будет отрубаться все в хате. И найти проблему при этом сложновато.
Спасибо.Я знаю, что электричество выключится.везде(