Завхоз2
Завхоз2
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 66

19.08.2013 в 19:18:38

Добрый день!Планирую электрофицировать первый этаж деревянной дачи.Вводной проложен 3*6 мм2 ПВС в земле в трубе ПНД(уже знаю,что неправильно,переделаю).Разводка будет идти в кабель-каналах.Кабель ВВГ 2*1.5 мм2 на свет,3*2.5 мм2 на розетки.Делать буду сам,базис небольшой есть. Подскажите,пож,в правильном направлении двигаюсь?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.08.2013 в 19:21:19

Одних УЗО 8 штук... на один этаж...

Завхоз2 написал : 2*1.5 мм2 на свет

3*1.5 Схемку можно покрупнее? А то нам очкарикам тяжело разглядывать.

0
Завхоз2
Завхоз2
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 66

19.08.2013 в 19:39:23

Rumato, именно 2*1.5 мм2(уже закуплен и проложен).Схему смог только в таком виде экспортировать из sPlana 7.0.Извиняюсь за неудобство.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

19.08.2013 в 20:04:59

схема плохая. номиналы автоматов не верно выбраны .. короче курите форум

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

19.08.2013 в 20:21:13

Ну вот первое же УЗО вводное будет все время отщелкивать, пока вы его не замените быстро в сердцах на гвоздь, если будет какая нить малейшая утечка где нибудь на линиях, особенно уличных после дождя. И весь дом останется без света. Номиналы АВ на насос и бойлер большие. На насос, если выделенная линия 6А, он вряд ли будет больше 1.1кВт. На бойлер не более 10А. Он вряд ли будет больше 2кВт и тд. :)

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

19.08.2013 в 20:25:44

На розетки зачем 25АВ? Хватит и 16. Вы не увлекайтесь этим "амперажом". А то АВ могут не сработать по КЗ со всеми вытекающими. Не хватит тока, напряжения в сети, сечения заниженного провода и тд...УЗО-шки на 10мА еще и найти нужно в продаже. А чем 30мА плохи?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.08.2013 в 20:28:30

Завхоз2, А что означает обозначение на АВ света 3/6А ??????

0
Завхоз2
Завхоз2
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 66

19.08.2013 в 20:54:22

пяпа, поэтому и поставил на первом УЗО(вводном) знак вопроса.Надо поднимать до 100 мА-300 мА.

0
Завхоз2
Завхоз2
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 66

19.08.2013 в 20:59:57

DED@ПВО написал : Завхоз2, А что означает обозначение на АВ света 3/6А ??????

Какие раньше найду.Осталось от производства масса 3Р АВ на 16,25 А и т.д.Поэтому токи и указаны такие высокие.Буду признателен за любую конкретику по моей проблеме

0
Завхоз2
Завхоз2
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 66

19.08.2013 в 21:01:48

Metall написал : схема плохая. номиналы автоматов не верно выбраны .. короче курите форум

Спасибо.Коротко и ничего конкретного.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.08.2013 в 21:15:35

Завхоз2 написал : Осталось от производства масса 3Р АВ на 16,25 А

Ну вот, подозревал что выбор номинала именно так и происходит. А то тут многие думают "чтобы не выбивало", а оказывается "что было". Это всё юмор.

А по сути - линии выбираются по нагрузке, автоматы подбираются по линии. И никаких "валялось на складе", "принёс с работы", "сосед подарил".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу