20.08.2013 в 12:14:02
Добрый день! В комнате стоит старый конвектор. Хочу поменять на БМ радиатор (расст. 500мм). Как видите, расстояние между отводами от стояка сделано под конвектор. Подскажите, нужно обязательно переваривать трубы или можно подключить радиатор, сделав отводы (уголками под 90 градусов) вверх и вниз? Вводные данные: верхняя труба-подводящая, нижняя-отводящая, 14 этаж из 25-ти
и дополнительный вопрос: в каких случаях допустимо использование ПП трубы?
20.08.2013 в 17:14:42
Patiboy написал : нужно обязательно переваривать трубы или можно подключить радиатор, сделав отводы (уголками под 90 градусов) вверх и вниз?
правильно . так и надо делать - зачем сварщик нужен ???
заказчик решил : смекалка таджика заменяет сварщика
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.08.2013 в 17:21:04
Patiboy написал : в каких случаях допустимо использование ПП трубы?
ответ хорошо видно на фото :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.08.2013 в 17:41:16
santex-SVAR написал : правильно . так и надо делать - зачем сварщик нужен ???
заказчик решил : смекалка таджика заменяет сварщика
я так понимаю, что сварка и установка - это Ваша работа, которая позволяет Вам зарабатывать. и понимаю, что если делать все идеально, то нужно переварить. Нам очень бы не хотелось все там переваривать, но если это потребуется, то сделаем.
Все таки хотелось бы узнать не предвзятое мнение - что именно криминального будет, если сделать стальными уголками под 90гр. вверх и вниз от существующих отводов (используя сварку или резьбовые соединения). Буду очень благодарен за развернутые ответы.
20.08.2013 в 17:44:48
Да, если видите на фотографиях, нам местный сантехник подключил конвекторы используя вставки из металлопластика - понимаю, что не правильно, но уже простояло 5 лет и ничего не деформировалось и не подкапывало. Так может использование МП или ПП не так страшно в некоторых случаях?
20.08.2013 в 17:47:11
Patiboy, у вас по фото : 2-трубная система отопления , где очень маленькая разница давлений между подачей и обраткой - охлажденной (тяжелой) воде надо будет подыматься после батареи к стояку , воздух не сможет выйти из радиатора в стояк (не опуститься в трубу) - завоздушивание радиатора
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.08.2013 в 17:49:01
Patiboy написал : нам местный сантехник подключил конвекторы используя вставки из металлопластика
он может и на Запорожце кататься или пешком бегать , или даже дворником подрабатывать - вы лично (персонально) хотите такую его жизнь повторять следущие 5 лет ???
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.08.2013 в 18:58:18
santex-SVAR написал : Patiboy, у вас по фото : 2-трубная система отопления , где очень маленькая разница давлений между подачей и обраткой - охлажденной (тяжелой) воде надо будет подыматься после батареи к стояку , воздух не сможет выйти из радиатора в стояк (не опуститься в трубу) - завоздушивание радиатора
Кран маевского в данном случае не поможет?
20.08.2013 в 19:00:02
Patiboy написал : Кран маевского в данном случае не поможет?
поможет . только вам охота каждый раз воздух сбрасывать вручную ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.08.2013 в 19:04:25
santex-SVAR написал : поможет . только вам охота каждый раз воздух сбрасывать вручную ?
Я, просто, не в курсе как много воздуха содержится в гор.воде и как часто может происходить завоздушивание.
22.08.2013 в 22:41:51
Patiboy написал : как много воздуха содержится в гор.воде и как часто
говорят что : растворяется в воде и выходит дальше по стояку - соответственно не критично (вроде как)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
23.08.2013 в 23:46:45
santex-SVAR, а что если подключить радиатор следующим способом? ведь при диагональном подключении воде из подводящей трубы тоже приходится подниматься наверх.
24.08.2013 в 05:55:14
Patiboy, да есть такое . сами так делали :
я сам живу в хруще на 5 этаже . полотенчик подключен к отоплению : труба от радиатора кухни идет под потолком в ванну (самая верхняя точка ) . никаких воздухосбросников нет - протягивает как-то . воздух уходит дальше вниз по стояку обратки (п/суш)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.