22.08.2013 в 23:31:03
av1gust написал : Эти специалисты уперлись "НЕльзя, будем пломбировать весь щит" Пришлось резать переднюю дверцу выносить рычажки автомата наружу, чтобы можно было включить-выключить снаружи и сверлить 4 дырки в дверце для пломбировки.
Т.е. хотели заблокировать органы управления автоматами? :eek: Вообще беспредел...
23.08.2013 в 09:27:35
Наблюдая за темами по этому форуму я для сбя сделал вывод что на Украине заморочек с пломбировкой узлов учета намного больше чем в России.
23.08.2013 в 09:36:24
Однако, мы уходим от темы....) Вот обновлённый и он же окончательный вариант схемы. Максимально просто и надёжно при разумных затратах, но не в ущерб безопасности.
Из изменений: Группы были разделены на два УЗО (левая и правая части квартиры, L и R). Для большей "живучести" схемы, исключаем полное обесточивание (выключение света) всей квартиры при сработке защиты. Почему 63А, а не 40А, писал выше. Все автоматы заменены на двухполюсные (именно 2р а не 1р+N). Почему 2р а не 1р, тоже см. выше. Двухуровневая дифзащита "мокрой" группы оставлена. При желании, такую же можно организовать и для линии розеток кухни, добавив ещё одно УЗО. Вводной автомат С50, выполняет две функции- рубильника (полное обесточивание) и защита по току для нижестоящих УЗО 63А. Ну, вроде как всё.
Теперь надо определиться со счётчиком. Претендентов два- Меркурий 201.5 (6 модулей) и Энергомера СE101-R (5 модулей). Интересны отзывы от тех, кто реально пользует данные устройства. Много негативных отзывов на СЕ101 (остановка через год-полтора эксплуатации), вызвано применением низкокачественных конденсаторов в цепи микросхемы счёта. НО, это они вроде как побороли. На официальном сайте заявили, что фирма Epcos сделала для них особую серию конденсаторов...) Хотя это всё лирика, а интересует именно практика и личный опыт.
23.08.2013 в 09:53:53
Из схемы не видно где у вас група освещения и кабелем какого сечения будет вестись монтаж
23.08.2013 в 10:03:47
Shturman1 написал : Из схемы не видно где у вас група освещения и кабелем какого сечения будет вестись монтаж
Почему никто не читает то что было написано ранее??? Оставлена старая, смешанная проводка (свет + розетки), две линии, левая и правая части квартиры. К ним добавлено три розеточных линии и одна резервная. ВСЁ. А значит никто ничего и ничем вести не будет.
23.08.2013 в 10:11:27
извинтиляюсь
23.08.2013 в 10:23:14
Забудьте про автаматы 20-25А на розетки. На розетки кидаем медь 3*2,5 под защитой автомата 16А. Все, точка. Обсуждали уже давно и долго.
На первой схеме у вас правильные номиналы были указаны
23.08.2013 в 11:14:29
ded_kiev, Как ДЕД - ДЕДу.... Убери АВ20А и поставь АВ16А. АВ выше 16А ставятся только на современные варочные и духовые шкафы мощностью более 4 kW. Лучше поставить еще один АВ16А и добавить линию 3х2,5 на розетки. На свет нужен АВ не более 10А - иллюминации ведь не предвидится?!
23.08.2013 в 11:22:42
DED@ПВО написал : На свет нужен АВ не более 16А - иллюминации ведь не предвидится?!
да и 10 А хватит.
23.08.2013 в 12:20:27
на стиралку, желательно заглянуть в инструкцию и посмотреть рекомендованный изготовителем вариант подключения.
23.08.2013 в 14:28:48
Всем откликнувшимся спасибо. Без проблем, все автоматы (кроме вводного), будут В16 (к тому же 20А нет сейчас на складе..)
По стиралке, из рекомендаций только УЗО типа А, что соблюдено.
04.10.2013 в 13:01:23
Автоматы 2р - не нужны, утечку "с нуля" вы поймаете или при монтаже розето/светильником или буром при перебивании кабеля. Я это детально описывал с расчетами в теме про 1+Н. Если по габаритам подойдет щиток Volta, то НИК 2102 в ней прекрасно влазит, занимая 12 модулей (6+6). Лишние куски динреейк спилить.
Автомат до однофазного счетчика в квартире - вам никто в Киеве не опломбирует (ссылаются на ПУЭ 7.1.64.)
30.07.2014 в 12:29:38
Итак, почти через год, процесс сдвинулся с мёртвой точки... Результат можно увидеть на фото.
Всё что планировал влезло, в этажном щите остался только один однополюсный автомат С 50А. В квартирном- двузонный счётчик СЕ102- рубильник 63А - УЗМ51М- далее три группы (одна "мокрая", АВ+УЗО, включена аналогом дифа (АВ до УЗО), две другие состоят из УЗО +4 АВ каждая). Итого- 9 линий. Разводка проводом ПВ-3 6мм2, оконцовано трубочными изолированными наконечниками. Собрал, протестировал. На следующей неделе квартирный щиток станет на своё законное место.
30.07.2014 в 13:23:33
Симпатично, только собирать принято слева-направо.