av1gust написал : Эти специалисты уперлись "НЕльзя, будем пломбировать весь щит" Пришлось резать переднюю дверцу выносить рычажки автомата наружу, чтобы можно было включить-выключить снаружи и сверлить 4 дырки в дверце для пломбировки.

Т.е. хотели заблокировать органы управления автоматами? :eek: Вообще беспредел...

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.08.2013 в 09:27:35

Наблюдая за темами по этому форуму я для сбя сделал вывод что на Украине заморочек с пломбировкой узлов учета намного больше чем в России.

0
Аватар пользователя
ded_kiev

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Киев

Сообщений: 19

23.08.2013 в 09:36:24

Однако, мы уходим от темы....) Вот обновлённый и он же окончательный вариант схемы. Максимально просто и надёжно при разумных затратах, но не в ущерб безопасности.

Из изменений: Группы были разделены на два УЗО (левая и правая части квартиры, L и R). Для большей "живучести" схемы, исключаем полное обесточивание (выключение света) всей квартиры при сработке защиты. Почему 63А, а не 40А, писал выше. Все автоматы заменены на двухполюсные (именно 2р а не 1р+N). Почему 2р а не 1р, тоже см. выше. Двухуровневая дифзащита "мокрой" группы оставлена. При желании, такую же можно организовать и для линии розеток кухни, добавив ещё одно УЗО. Вводной автомат С50, выполняет две функции- рубильника (полное обесточивание) и защита по току для нижестоящих УЗО 63А. Ну, вроде как всё.

Теперь надо определиться со счётчиком. Претендентов два- Меркурий 201.5 (6 модулей) и Энергомера СE101-R (5 модулей). Интересны отзывы от тех, кто реально пользует данные устройства. Много негативных отзывов на СЕ101 (остановка через год-полтора эксплуатации), вызвано применением низкокачественных конденсаторов в цепи микросхемы счёта. НО, это они вроде как побороли. На официальном сайте заявили, что фирма Epcos сделала для них особую серию конденсаторов...) Хотя это всё лирика, а интересует именно практика и личный опыт.

0
Вложение
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.08.2013 в 09:53:53

Из схемы не видно где у вас група освещения и кабелем какого сечения будет вестись монтаж

0
Аватар пользователя
ded_kiev

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Киев

Сообщений: 19

23.08.2013 в 10:03:47

Shturman1 написал : Из схемы не видно где у вас група освещения и кабелем какого сечения будет вестись монтаж

Почему никто не читает то что было написано ранее??? Оставлена старая, смешанная проводка (свет + розетки), две линии, левая и правая части квартиры. К ним добавлено три розеточных линии и одна резервная. ВСЁ. А значит никто ничего и ничем вести не будет.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

23.08.2013 в 10:11:27

извинтиляюсь

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.08.2013 в 10:23:14

Забудьте про автаматы 20-25А на розетки. На розетки кидаем медь 3*2,5 под защитой автомата 16А. Все, точка. Обсуждали уже давно и долго.

На первой схеме у вас правильные номиналы были указаны

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.08.2013 в 11:14:29

ded_kiev, Как ДЕД - ДЕДу.... Убери АВ20А и поставь АВ16А. АВ выше 16А ставятся только на современные варочные и духовые шкафы мощностью более 4 kW. Лучше поставить еще один АВ16А и добавить линию 3х2,5 на розетки. На свет нужен АВ не более 10А - иллюминации ведь не предвидится?!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2013 в 11:22:42

DED@ПВО написал : На свет нужен АВ не более 16А - иллюминации ведь не предвидится?!

да и 10 А хватит.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.08.2013 в 11:28:57

Alexiy написал : да и 10 А хватит.

Пардон! Ошибся на "автомате"!

0
Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

23.08.2013 в 12:20:27

на стиралку, желательно заглянуть в инструкцию и посмотреть рекомендованный изготовителем вариант подключения.

0
Аватар пользователя
ded_kiev

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Киев

Сообщений: 19

23.08.2013 в 14:28:48

Всем откликнувшимся спасибо. Без проблем, все автоматы (кроме вводного), будут В16 (к тому же 20А нет сейчас на складе..)

По стиралке, из рекомендаций только УЗО типа А, что соблюдено.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.10.2013 в 13:01:23

Автоматы 2р - не нужны, утечку "с нуля" вы поймаете или при монтаже розето/светильником или буром при перебивании кабеля. Я это детально описывал с расчетами в теме про 1+Н. Если по габаритам подойдет щиток Volta, то НИК 2102 в ней прекрасно влазит, занимая 12 модулей (6+6). Лишние куски динреейк спилить.

Автомат до однофазного счетчика в квартире - вам никто в Киеве не опломбирует (ссылаются на ПУЭ 7.1.64.)

0
Вложение
Аватар пользователя
ded_kiev

Местный

Регистрация: 14.08.2013

Киев

Сообщений: 19

30.07.2014 в 12:29:38

Итак, почти через год, процесс сдвинулся с мёртвой точки... Результат можно увидеть на фото.

Всё что планировал влезло, в этажном щите остался только один однополюсный автомат С 50А. В квартирном- двузонный счётчик СЕ102- рубильник 63А - УЗМ51М- далее три группы (одна "мокрая", АВ+УЗО, включена аналогом дифа (АВ до УЗО), две другие состоят из УЗО +4 АВ каждая). Итого- 9 линий. Разводка проводом ПВ-3 6мм2, оконцовано трубочными изолированными наконечниками. Собрал, протестировал. На следующей неделе квартирный щиток станет на своё законное место.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

30.07.2014 в 13:23:33

Симпатично, только собирать принято слева-направо.