Андрей5 написал :
чтобы у вас сигналка ни при каких обстоятельствах, кроме КЗ не могла отключиться.
Вариант 1: Ввод С50 -> кабель ВВГнг-LS 3x10 -> АВ С6 (например) для сигнализации. То, что сигнализацию стоит обособить - не спорю.
Вариант 2: Ввод С50 -> АВ С6 в этажном щитке для защиты кабеля -> кабель ВВГнг-LS 3x2.5
Разница, кроме дополнительной мороки с протяжкой в подъезд еще одного кабеля?
Андрей5 написал :
Более того, в европе все УЗО сейчас переводятся на стандарт А.
ОК. Тут соглашусь)
Андрей5 написал :
я написал с формальной точки зрения. формально в розетке от 210 В до 230 В. Ток через АВ при 220 В будет превышать 16А.
Фактически все будет ОК. Автомат будет длительно держать ток, превышающий 16А.