Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.08.2013 в 20:13:00

AlexMax написал : Solovey, не пугайте так сразу человека. Если кондеи стоят на техэтаже (внешние блоки) то, возможно, все они садятся на общую шину заземления. если висят на улице - тогда да.

В ПУЭ однозначно сказано всю розеточную сеть засовывать под УЗО не более 30мА. Все. Точка. Никаких исключений для кондеев никто не делал.

Подключаете кондей напрямую к щитку без розетки - пожалуйста, не ставьте УЗО на эту линию. Но как только в цепи появилась розетка - то без вариантов, засовывайте линию под УЗО не более 30мА.

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки,следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО несколькихгрупповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило,не требуется.

Сегодня в розетке кондей висит, завтра жена в эту розетку утюг неисправный включит... Плохо может сделать любой, давайте стремиться делать хорошо!