DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

23.08.2013 в 23:26:29

MAPIIIAJL написал : Объясню про 2 рубильника, один отрубает сразу весь щит, другой все линии кроме не отключаемых.

Отрубаете Вы, а не он! Он ручной! Зачем это надо???? Отрубаете одним рубильником,вторым, а ведь УЗМ тоже отрубает,- ну и зачем столько????? Зачем отрубать неотключаемую группу если её не надо отрубать???? В спешке как нибудь вырубите неотключаемую и что дальше..... ? Хотя хозяин-барин, есть же и здравый смысл.... Решать Вам.

0
MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Жуковский

Сообщений: 4

23.08.2013 в 23:33:27

Johnny27 написал : MAPIIIAJL, розетки С/У и лоджии, а также свет, было бы логичнее разнести под разные УЗО. Весь свет желательно под УЗО 30мА (2-3шт на квартиру) "Мокрые" группы желательно под УЗО 10 мА (стиралка, бойлер) Под кондиционеры можно просто сделать вывод кабеля в месте установке без розетки.

Про свет под узо понял. Для стиралки и бойлера придется ставить 2 разных узо, т.к. с током утечки 10мА максимальный номинал 16А. Но из всего этого получается, что в 36 модулей никак не укладываюсь. :( Кондеи будут без розеток, на схеме просто условно обозначил.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

23.08.2013 в 23:47:28

MAPIIIAJL написал : т.к. с током утечки 10мА максимальный номинал 16А

А есть и на 25А :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5613

24.08.2013 в 03:23:33

MAPIIIAJL написал : с током утечки 10мА максимальный номинал 16А

Если брендовые, то у Шнайдер Электрик есть на 25А.

0
MAPIIIAJL
MAPIIIAJL
Новичок

Регистрация: 24.04.2013

Жуковский

Сообщений: 4

24.08.2013 в 18:57:54

Учитывая Ваши рекомендации подкорректировал схему. Но... Так и не нашел электромеханическое УЗО которое будет на 25А/0.01 тип А. Даже если я поставлю одно узо 25А на стиралку и бойлер, а на каждый из них автомат по 16А фактически узо оется без защиты 16+16=32А... Хотя если подсчитать величину максимальной нагрузки 2+2,3=4,3кВт итого около 20А, получается номинал узо я не превышу но остаются еще розетки. И даже при таком раскладе я превышаю предел 36 модулей , а на 54 брать не хотелось бы... Что посоветуете, какие можно линии объединить, может что-то упростить? Да и еще, может я не внимательно читал Ваши рекомендации, может накосячил еще где, гляньте плиз.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.08.2013 в 19:43:20

MAPIIIAJL, Ну и чего Вы уперлись в это УЗО 10мА???? Если стиральная машинка не в ванной комнате, то ставьте смело УЗО63А 30мА на эту группу. Если ситралка в ванной, то подключать отдельной линией под УЗО 16А 10мА.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.08.2013 в 19:52:00

DED@ПВО, Нефиг гнать на два рубильника =) Афтар прав. Щиток полюбас должен начинаться с рубильника. В том числе и если УЗМ покажет аварию - чтобы всё отрубить вместе с УЗМкой, не выбегая на лестницу.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.08.2013 в 20:17:17

Cs-Cs, друх, взгляни на схему - УЗМ отключается только в этажным щите. ТС, если нужно сделать правильно - лестничный щит - противопожарное УЗО, потом ввод (рубильник), можно АВ хар-ки D, взять можно ВА-47-100 от того же ИЭК. Если чо, сработает, нет - ну и хрен с ним, будет рубильником :) от него УЗМ, после групповые линии. Сигнализацию подключать через АВ ампер на 6 без УЗО. Оно не нужно. На сигналку нужно тянуть отдельную линию, на которую больше ничего садиться не будет. На сплиты можно только АВ без УЗО. А так мне все нравится. Вон, когда-то выкладывал подобный щит на ИЭКах. только начало сборки, место под РН пустует. Оно временно установлено на объекте, чтобы не накрылись потребители во время ремонта.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

24.08.2013 в 20:23:56

AlexMax написал : друх, взгляни на схему - УЗМ отключается только в этажным щите

Я у него заметил. Пытался выразить это фразой

Cs-Cs написал : чтобы всё отрубить вместе с УЗМкой, не выбегая на лестницу

А этот щиток видел в теме про щиты!

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.08.2013 в 20:24:18

MAPIIIAJL написал : а на каждый из них автомат по 16А фактически узо оется без защиты 16+16=32А.

ТС ,эти вопросы решаются быстро и радикально. установкой ДИФа вместо узо. И не нужно себе голову сушить по распределению нагрузок. Иногда бывает, что ДИФ - единственное разумное и бюджетное решение вопроса. К примеру ,есть линия, по которой потребители (каждый) может отбирать по 16 А, но общий отбор тока на должен превышать 32А, к примеру. ДИФ -самый бюджетный и простой вариант решения проблемы.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.08.2013 в 20:26:16

Cs-Cs написал : А этот щиток видел в теме про щиты!

Да и не мудрено - щиты я собираю предельно редко, тем более, он у меня уже загруженый во вложениях - возьми и перетяни в новое сообщение :) В принципе, щитов-то я и собрал с десяток для квартир - не моя вотчина... Хотя, инструмента по электрике уже больше, чем у наших практикующих спецов :) З.Ы. - я - электронщик-сантехник. Почти как слесарь - гинеколог :)