Dale написал :
Сечение 0,5 использовать нельзя. Запрещено
Да понял автор, или, даже, знал. Спрашивает, что делать сейчас. Т.к. из обьяснения автора не все ясно, придется делать предположения. Итак: Ваш кабель 2х0,75 (2х0,35) идет от квартирного щитка? Кроме этих лент от него ничего не питается? Если "да", то ставьте на этот кабель автомат (АВ) 2А - 3А и все будет в порядке (ток в линии до блоков питания – меньше ампера). Если кабель не от щитка и по дороге есть еше потребители, то, в зависимости от мощности потребителей, можете увеличить АВ до 6А, или, в месте начала кабеля 2х0,75 (2х0,35) поставить дополнительно АВ 2-3А. Конечно, вероятность возгорания кабеля очень мала. Доли процента. Но, если крупно не повезет, Вас это не утешит. Лучше перебдеть, чем недо… Удачи