Аватар пользователя
dobriy_dada

Местный

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

29.08.2013 в 15:06:48

Andrew Nik, Я этими клещами алюминиевые гильзы 16 обжимал - обычные ГОСТовские, у меня пока дома алюминиевая проводка :) А где покупали такую термоусадку, не могли бы ссылочкой поделиться? :)

0
Аватар пользователя
r155

Местный

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

29.08.2013 в 15:11:05

dobriy_dada написал : такую термоусадку

В том же Электромонтаже их есть у него )

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

29.08.2013 в 15:18:03

Ага, только вчера еще метр 3М MDT-А-12/3 взял до кучи. Штука полезная, и кончается быстрее чем ожидаешь.

http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe748.html

0
Аватар пользователя
dobriy_dada

Местный

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

29.08.2013 в 15:25:04

Andrew Nik, спасибо :)

0
Аватар пользователя
Andrew_B

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Винница

Сообщений: 180

29.08.2013 в 20:53:06

Andrew Nik написал : Меня сейчас больше всего интересует вопрос воздействия температуры порядка 200 градусов на готовое соединение при термоусадке. Трубка с клеевым слоем очень массивная, поэтому гильза действительно прогревается до таких значений. Не вредно ли это для контакта?

Какие 200 градусов? Или вы полчаса трубку усаживаете?

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

29.08.2013 в 21:41:34

Примерно минута обдува феном на 250 градусах. Это же клеевая, она неспешно усаживается. Думаете не прогревается? Деталь потом очень горячая.

0
Аватар пользователя
Andrew_B

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Винница

Сообщений: 180

29.08.2013 в 23:01:07

"Очень горячая" на ощупь - это градусов 50 по Цельсию.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

29.08.2013 в 23:02:07

Мне кажется, вы плохо понимаете о чем речь.

0
Аватар пользователя
Andrew_B

Местный

Регистрация: 04.11.2005

Винница

Сообщений: 180

29.08.2013 в 23:19:24

Andrew Nik написал : Мне кажется, вы плохо понимаете о чем речь.

Да как бы, немножко понимаю. правда, не очень понимаю научный термин "очень горячая". На ощупь это - около 50 градусов Цельсия, как бы, дальше уже больно. За 1 минуту воздухом 250 градусов вы не прогреете такую массу до 200 градусов. Я мелкие платы распаиваю на 330 градусах (ага, строительным феном) - всяко больше минуты на плавку припоя выходит, а там массы несопоставимы. Да, хотите сократить время - увеличьте температуру.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

29.08.2013 в 23:25:41

Пальцами у меня эту раскаленную трубу с расплавленным вытекающим клеем и в мыслях не было пощупать. Я сужу по производительности фена. Кстати, может и побольше минуты, я точно не засекал. Выше 250 поднимать не хочется, у нее температура усадки начинается от 135, боюсь что повышение больше 250 повредит клей.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

02.09.2013 в 23:16:10

Выложил видео полного цикла монтажа распаечной коробки. Опять же, хотелось бы полезных советов и критики.

Используемые материалы и инструменты. Материалы:

  • кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р («Электрокабель» Кольчугино) - артикул в Электромонтаже П6121
  • гильзы медные луженые Klauke 22R, 10 кв. мм - артикул Г9406
  • трубка термоусаживаемая, с клеем, чёрная («ЗМ») TE-1000-3756-9 MDT-А-12/3мм - артикул T3330
  • коробка Luxel LX35002-A распаечная АБС-пластик D=80мм Н=40мм - артикул К0302

Инструменты:

  • пресс-клещи Klauke К2 для медных наконечников 0,75-16 мм²- артикул И1129
  • нож с пяткой для снятия изоляции Knipex 98 55
  • кабелерез Knipex 95 26 165
  • стриппер GreenLee 1955
  • длинногубцы Knipex 25 06 160
  • фен Bosch GHG 660 LCD
  • клещи зажимные Leatherman Crunch
  • шуруповерт Bosch GSR 14,4 V-LI, сверло диаметром 4.5 мм
0
Аватар пользователя
dobriy_dada

Местный

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

02.09.2013 в 23:31:38

Andrew Nik, По первым секундам видео - ИМХО может лучше в перчатках работать и руки не подставлять под нож, а плоскогубцами держать кончик кабеля, было же видео, где вообще за кабель руками не брались :)

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

02.09.2013 в 23:44:04

Я порезался? Лично мне пассатижи ничего бы не дали. Руки я, кстати, ни разу под нож не подставил.

0
Аватар пользователя
Ruba

Местный

Регистрация: 07.11.2010

Москва

Сообщений: 1556

03.09.2013 в 01:04:11

Andrew Nik написал : Я порезался?
Лично мне пассатижи ничего бы не дали. Руки я, кстати, ни разу под нож не подставил.

Уважаемый Андрей. Думаю, я выражу мнение многих читающих ваши несомненно информативные сообщения на данном форуме, если спрошу прямо и конкретно: Каков ваш практический опыт в той деятельности, которую вы продемонстрировали на видео? Можно в километрах (или метрах) проложенной проводки и штуках опресованных наконечников и подсоединенных точек? Мне просто интересно, сколько человеку потребовалось соединить (опрессовать или каким-то еще способом до этого) контактов, чтобы придти к указанному выше решению. На жизнь вы явно не этим зарабатываете или я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

03.09.2013 в 01:20:34

А вы, собственно, с какой целью интересуетесь? Это имеет отношение к технологии? А то я оффтоп недолюбливаю.