30.08.2013 в 08:56:17
bigbrazzza написал : столкнулся здесь
ага... там ещё на розетки рекомендуется автомат 25 А ставить, а на освещение - 16 А...
30.08.2013 в 11:13:24
Alexiy написал : ага... там ещё на розетки рекомендуется автомат 25 А ставить, а на освещение - 16 А...
Суть не в этом, схема дана ведь не для конкретного случая! А случаи (нагрузка, потребители) у всех разные... Почему АВ, а затем УЗО?? Это не ошибка в рисунке - ниже автор подробно объясняет, что именно так должно быть, а не иначе! He-e-e-lp!!!
30.08.2013 в 11:52:37
Прочитайте блог электрошамана - там в посте про узо всё хорошо и доходчиво описано. Даже с картинками
30.08.2013 в 11:56:35
bigbrazzza написал : Это как раз понятно! Вопрос в том, что ставить сначала: УЗО, затем АВ (как в обсуждаемой выше схеме) или АВ, а затем автомат?(пример - на рисунке
Ну и что дальше? Получаете одно УЗО на одну линию. Если ставить наоборот то получаете одно групповое УЗО на несколько линий, что гораздо удобней разводить шинкой, ведь стоимость количества УЗО в щитке гораздо выше стоимости АВ в щитке! Делайте все на диффах(один дифф - одна линия), это будет ещё одним вариантом, если бабок хватит. Каждому - свое.(с)
30.08.2013 в 13:02:41
DED@ПВО написал : получаете одно групповое УЗО на несколько линий
йоптель! Хватит путать народ своей дедовской терминологией! То что вы называете линией - это называется группой То что вы называете группой - это несколько групп.
bigbrazzza написал : Почему АВ, а затем УЗО?
Я тоже устал объяснять, что:
ПУЭ 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Теперь человеческим языком:
30.08.2013 в 13:04:21
Otboynik написал : Прочитайте блог электрошамана - там в посте про узо всё хорошо и доходчиво описано. Даже с картинками
там этот момент совершенно не очевиден.
30.08.2013 в 13:06:36
bigbrazzza написал : А случаи (нагрузка, потребители) у всех разные...
ни хрена. Все (почти) выключатели (электроустановочные изделия для освещения) рассчитаны на 6-10 А - не более Все бытовые розетки рассчитаны на 16(10) А
Пусть выключатели и розетки горят! Их защищать не надо! Они не часть стационарной электропроводки! Так получается?
30.08.2013 в 13:15:49
Alexiy написал :
- Если поставили УЗО, то защищайте его вышестоящим автоматом.
По логике вещей УЗО должно быть защищено вводным АВ, а посему оно ведь должно быть по сквозному току равно или быть больше вводного АВ. Я это к тому что дополнительного АВ выше УЗО ставить нет необходимости. Так ведь? Ну и почему дедовская терминология??? Если УЗО групповое(т.е. на одну группу) и после него 4АВ для меня это линии(кабельные). Потому что понятие четыре группы в группе звучит по идиотски?! ИМХО.
30.08.2013 в 13:31:18
DED@ПВО написал : четыре группы в группе звучит по идиотски?!
вот и не употребляйте такую терминологию.
30.08.2013 в 13:32:41
Благодарствую, джентельмены - теперь все по полочкам улеглось! "Дедовская" терминология не проблема - здесь понимание есть!