29.08.2013 в 00:40:13
Здравствуйте, уважаемые. Нужна ваша помощь.
В данный момент делаю ремонт в квартире- я исполнитель.
Дом- кирпичная 5-ти этажка, квартира 3-шка на 3-м этаже, серии дома не знаю.
29.08.2013 в 15:23:18
ИМХО, все нормально сделано. Канал с двумя отверстиями - дымоход для газовой колонки, котороую убрали, поэтому нижнее отверстие (ревизия) уже не нужно и канал можно использовать как вентиляционный (вы правильно отговорили его заделывать). В отверстие над счетчиком можно завести воздуховод от вытяжки над плитой (вытяжку надо установить, т.к. плита газовая и лучше удалять продукты горения сразу от плиты). Только надо обязательно организовать приток. Если этого не сделать, то при работе вытяжки (или вентилятора, если вытяжку ставить не будут) запахов от соседей будет еще больше, т.к. необходимый для ниее воздух будет поступать от соседей через неплотности в строительных конструкциях (кстати, их надо найти и заделать). Для притока надо держать приоткрытыми окна. Т.к окна пластиковые, желательно установить приточные клапаны в жилых помещениях, но их для работы вытяжки будет недостаточно и окна все равно прийдется приоткрывать.
02.09.2013 в 09:22:17
AlexEE, большущее спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.