Поиск посмотрел тем не так много, вопросы есть. Сам не специалист. Но на примере того, что мне сделали по сантехнике - лучше разобраться сначала самому.

ТЗ: надо сделать подключение 5ти галогеновых светильников. Включение/выключение двухклавишное. 3 лампы будут включаться одной клавишей, 2 - другой. Лампы 12V по 40W. Выводы из прочитанного на форуме - кабель нужен 3х2,5 NYM. Трансформаторы нужны с двойным запасом, значит надо 2шт - по 300w и 150w. Подключать - каждую лампу своим проводом от трансформатора, одинаковой длинны.

Теперь собственно вопросы:

  1. Какого производителя трансформаторы использовать, какие конкретно модели?
  2. Кроме трансформаторов что еще нужно? Видел есть какие-то блоки защиты ламп, блоки плавного пуска.
  3. Каким образом их подключать? Если есть, выложите картинку, в общем доступе, не так много правильных схем.
  4. Место для трансформатора есть за потолком из гипсокартона, но это необслуживаемое место. Куда их вообще ставят?
  5. Подключение проводов от ламп к трасформатору делать через клемники? Какие именно?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24336

30.08.2013 в 17:28:37

#3997162

v0-v0 написал : Место для трансформатора есть за потолком из гипсокартона, но это необслуживаемое место.

Обычно трансформаторы свободно проходят сквозь отверстие для светильника. Если высота межпотолочного пространства недостаточна, то можно применить преобразователи, изогнутые в форме банана.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.08.2013 в 17:45:02

#3997183

v0-v0 написал :

  1. Какого производителя трансформаторы использовать, какие конкретно модели?

имхо, Osram, Philips, Vossloh Schwabe

v0-v0 написал :

  1. Кроме трансформаторов что еще нужно? Видел есть какие-то блоки защиты ламп, блоки плавного пуска.

для тороидальных подойдут обычные блоки и диммеры, для электронных трансформаторов (не для всех) подходят специальные блоки защиты http://www.noo.com.by/bloki-zashhityi-lamp-granit.html

v0-v0 написал :

  1. Каким образом их подключать? Если есть, выложите картинку, в общем доступе, не так много правильных схем.

как обычную люстру, только вместо лампочек - трансы от разных клавиш

v0-v0 написал :

  1. Место для трансформатора есть за потолком из гипсокартона, но это необслуживаемое место. Куда их вообще ставят?

туда и ставят

v0-v0 написал :

  1. Подключение проводов от ламп к трасформатору делать через клемники? Какие именно?

ВАГО 222?

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 18:19:35

#3997247

v0-v0 написал :

  1. Какого производителя трансформаторы использовать, какие конкретно модели?

Читайте тему, смотрите фотки и выбирайте, что считаете нужным :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176598

v0-v0 написал :

  1. Кроме трансформаторов что еще нужно? Видел есть какие-то блоки защиты ламп, блоки плавного пуска.

Если ваш электронный трансформатор может работать с такими блоками - только лучше, лампы не так часто будут хлопать ;). Существуют трансформаторы со встроенным плавным пуском.

v0-v0 написал :

  1. Каким образом их подключать? Если есть, выложите картинку, в общем доступе, не так много правильных схем.

Общие рекомендации такие: 1.Длина низковольтной линии как можно короче. Из-за падения напряжения на длинных проводах. 2.Трансформаторы не пихать прямо "в упор" к светильникам - галогенки сильно греются. 3.Оставлять 20% запас по мощность. То есть, не грузить трансформатор "под завязку".

v0-v0 написал :

  1. Подключение проводов от ламп к трасформатору делать через клемники? Какие именно?

Которые смогут выдержать ток вашего трансформатора и которые смогут зажимать многопроволочные провода. Ну и необслуживаемые, если вы не хотите каждое N-ное число месяцев снимать все светильники и подтягивать клеммы. Вариант уже предложили:

andrewkhv написал : ВАГО 222

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

30.08.2013 в 22:11:54

#3997757

elf.arxont написал : Читайте тему, смотрите фотки и выбирайте, что считаете нужным http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176598

шёто ви меня запутали :) с этой темой.

  1. Тогда, что такое ЭПРА? Куда ставиться и чем от трансформатора отличается?
  2. http://shop220.ru/product20066.htm и http://shop220.ru/product3728.htm - подойдут?
  3. Эти трансформатор на 150W с эти Гранитом http://www.noo.com.by/granit-bz-150-t.html можно использовать?
  4. С трансом 225W Гранит http://www.noo.com.by/granit-bz-200-t.html подойдет или надо на 300?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

30.08.2013 в 22:17:38

#3997774

v0-v0 написал : шёто ви меня запутали с этой темой.

  1. Тогда, что такое ЭПРА?

ЭПРА это электронный пускорегулирующий аппарат и к вашим галогенкам 12в никакого отношения не имеет.

v0-v0 написал : Куда ставиться и чем от трансформатора отличается?

ставиться на люминисцентные лампы и от обычного трансформатора отличается тем , что при включении создает импулс повышенного напряжения для пробоя ЛЛ и дальше в работе стабилизирует ток необходимый для корректной работы ЛЛ.

0
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

30.08.2013 в 22:23:04

#3997796

v0-v0 написал :

  1. Тогда, что такое ЭПРА? Куда ставиться и чем от трансформатора отличается?

Дальше не читайте, ЭПРА это Электронный Пуско-Регулирующий Аппарат. Для ЛДС. К трансформаторам не относится. Посмотрите первые сообщения, где фотки трансов, чтобы увидеть, что от них ждать и как они собраны.

v0-v0 написал :

  1. http://shop220.ru/product20066.htm и http://shop220.ru/product3728.htm - подойдут?

Подойдут. OSRAM фирма нормальная. А второй трансформатор имеет встроенный плавный пуск и возможность регулирования диммером.

v0-v0 написал :

  1. Эти трансформатор на 150W с эти Гранитом http://www.noo.com.by/granit-bz-150-t.html можно использовать?

У 150 ваттного уже встроенный плавный пуск. Но можно и Гранит поставить к нему - трансформатор диммируемый. А блок защиты тоже лучше брать с запасом. При разнице 150 и 200 ваттного блока 20 центов - мелочь, зато запас будет (а он, как известно, карман не тянет).

v0-v0 написал :

  1. С трансом 225W Гранит http://www.noo.com.by/granit-bz-200-t.html подойдет или надо на 300?

Если трансформатор на 225 вт диммируемый, то можно поставить блок. Но опять же, с запасом.

0
Аватар пользователя
v0-v0

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

30.08.2013 в 23:50:47

#3998028

elf.arxont, спасибо, теперь картина ясная.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

31.08.2013 в 00:29:52

#3998095

andrewkhv написал : имхо, Osram, Philips, Vossloh Schwabe

Есть и другие производители, на форуме есть тема по поводу трансформаторов.

andrewkhv написал : для тороидальных подойдут обычные блоки и диммеры

Тороидальный, ИМХО, лучший вариант.

elf.arxont написал : Если ваш электронный трансформатор может работать с такими блоками - только лучше, лампы не так часто будут хлопать

А они обычно и так нечасто хлопают, из 20 ламп за 4 года умерло 2, вторая совсем на днях, это редко или часто?

elf.arxont написал : 1.Длина низковольтной линии как можно короче. Из-за падения напряжения на длинных проводах.

У меня длина линий от 1м до 5-6 примерно, работает отлично.

elf.arxont написал : 2.Трансформаторы не пихать прямо "в упор" к светильникам - галогенки сильно греются.

Их вообще лучше за потолком не ставить, я себе делал отдельно, в кладовке. Жарко им за потолком.

elf.arxont написал : 3.Оставлять 20% запас по мощность. То есть, не грузить трансформатор "под завязку".

Поддерживаю, хотя один из трансов 150 Ватт нагружен на 4 галогенки по 35 Ватт, четыре года полет нормальный.

Блоки плавного пуска я бы не ставил, лишнее это, ИМХО.

0
Аватар пользователя
PAPIruss

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 141

24.02.2016 в 12:50:40

#5571637

Приветствую! Подскажите какой провод использовать от транса к лампам, многожилку или одножилку? (к трансу подходит одножильный 1,5мм) И какое сечение необходимо при условии что от одного транса будет параллельно запитано 3х50w ламп?

0