fox.msc написал : пока одна из фаз не будет нагружена больше 16 А? Я правильно понимаю?
Нет. Пока разница между двумя фазами не превысит 15%( то есть большее значение минус меньшее) по напряжению Если относительно тока, то 16А+15% = 18,40А. Допустим токи распределились: ФазаА-14,8А; ФазаБ-15,2А; ФазаС-19,1А. 19,1-14,8=4,3А. 15% = 18,4-16=2,4А. 4,3 больше 2,4. Больше допустимого. Получается перекос фаз.