04.09.2013 в 10:43:37

Здраствуйте, уважаемые специалисты! Имею квартиру. Дому 20 лет. Проводка алюминий. два автомата на 16. один на свет в коридоре и звонок, другой на все остальное. Дополнительно от щитка кинул одну линию медным проводом 3*2,5. Автомат на 25 Ампер. на этой линии 2 розетки для кухни (микроволновка, телевизор), одна розетка в малом коридоре для холодильника и одна розетка в большем коридоре для пылесоса и другого. данная линия занулена. Планируется сделать отдельную линию на стиралку и бойлер также проводом 3*2,5. Хочу установить УЗО. Одно на все автоматы. Посоветуйте какое УЗО приобрести и механизм его инсталяции на щитке. Фото щитка прилагаю. Также подскажите какого типа у меня щиток. и Можно ли в нем делать зануление.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.09.2013 в 10:59:53

Fazan, плохо видно стоячные провода.

Fazan написал : Также подскажите какого типа у меня щиток. и Можно ли в нем делать зануление.

Щит этажный учетно-распределительный средней степени паршивости :) Зануление - пока не понятно. дом с электроплитами?

Fazan написал : Хочу установить УЗО. Одно на все автоматы. Посоветуйте какое УЗО приобрести и механизм его инсталяции на щитке.

места нет, чтобы все это запихнуть. и вообще-то надо менять ваши старые автоматы и делать новый отвод от стояка, ставить вводной автомат

Важно: не трогайте пакетные выключатели! Это очень опасно!

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

04.09.2013 в 11:14:52

В вашем случае желательно переделать весь щит и поменять автоматы себе и всем соседям (не более 16А) тогда хватит места и на узо и на дифы для стиралки и бойлера . зануление сделать можно .но в старом фонде это опасно из за высокой вероятности отгорания нуля в случае если это произойдет на корпусах зануленных приборах появится опасное для жизни напряжение

0
Fazan
Fazan
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 801

04.09.2013 в 11:14:54

andrewkhv написал : Fazan, плохо видно стоячные провода.

Щит этажный учетно-распределительный средней степени паршивости :) Зануление - пока не понятно. дом с электроплитами?

места нет, чтобы все это запихнуть. и вообще-то надо менять ваши старые автоматы и делать новый отвод от стояка, ставить вводной автомат

Важно: не трогайте пакетные выключатели! Это очень опасно!

  1. залил фото увеличенное

  2. Дом - панелька 1993 года выпуска. 9 этажей. гоз есть в нем. на счет электроплит не в курсе. как об этом узнать? сосед говорил что от застройщика в кухне была установлена розетка с толстым подводящем электричество проводом. насколько я его понял розетка была с возможностью заземления. получается ее зануляли?

  3. один автомат новый. два старых. два старых я планирую выбросить и поставить на их место один новый. соединив при этом две линии (на одной из которых лишь освещение коридора и звонок). делать это планируется что бы освободить место для автомата под стиралку и бойлер.
    а для УЗО надо много места? а вводный автомат и пакетник это разве не аналогичные вещи?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.09.2013 в 11:27:35

Fazan написал : а для УЗО надо много места?

2 модуля, т.е. как 2 ваших автомата

Fazan написал : один автомат новый. два старых.

выбросить надо все 3 китайских и поставить нормальные.

Fazan написал : а вводный автомат и пакетник это разве не аналогичные вещи?

нет. пакетник - это рубильник, и ток ограничивать не может. данные пакетники имеют крайне неудачную конструкцию, могут замкнуть внутри от малейшего прикосновения и устроить пожар. кстати, похоже что крайний правый уже горел и его заменяли.

а у вас который этаж? последний?

0
Fazan
Fazan
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 801

04.09.2013 в 11:34:01

andrewkhv написал : 2 модуля, т.е. как 2 ваших автомата

выбросить надо все 3 китайских и поставить нормальные.

нет. пакетник - это рубильник, и ток ограничивать не может. данные пакетники имеют крайне неудачную конструкцию, могут замкнуть внутри от малейшего прикосновения и устроить пожар. кстати, похоже что крайний правый уже горел и его заменяли.

а у вас который этаж? последний?

да. этаж последний. подскажите у меня в доме проводка трехфазная? а узо нельзя поставить куда нить кроме того места где у меня автоматы?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.09.2013 в 11:40:35

Вариант оптимальный - реконструкция всего щита с убиранием пакетников, розетки и старых автоматов, сделать нормальные отводы, установить ДИН рейки и новые вводные и групповые автоматы и УЗО. При этом появляется возможность сделать нормальный PE Вариант экономный - убрать розетку и свои автоматы, поставить ДИН рейку и поставить нормальные автоматы и УЗО. Нормального PE не сделать, т.к. щит находится в плохом состоянии

0
Fazan
Fazan
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 801

04.09.2013 в 11:44:42

ksiman написал : Вариант оптимальный - реконструкция всего щита с убиранием пакетников, розетки и старых автоматов, сделать нормальные отводы, установить ДИН рейки и новые вводные и групповые автоматы и УЗО. Вариант экономный - убрать розетку и свои автоматы, поставить ДИН рейку и поставить нормальные автоматы и УЗО

спасибо большое за советы. экономный вариант как раз рассматриваю. посоветуйте пожалуйста алгоритм установки УЗО в предлагаемом Вами экономным варианте. и какое узо купить в соответствии с имеющимися данными.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.09.2013 в 11:49:15

Приобрести ДИН рейку, приличное УЗО 40A/30мА, приличные автоматы B16 или C16, пригласить нормального электрика для монтажа. Сами - не лезьте!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

04.09.2013 в 11:53:48

Fazan, А вариант с установкой квартирного щитка не рассматривали??? Для всех: А стояк то "сшитый" болтовым соединением, странно как то. Такого еще не встречал в домах, тем более 9 этажных.

0
Fazan
Fazan
Местный

Регистрация: 26.08.2010

Белгород

Сообщений: 801

04.09.2013 в 12:15:45

DED@ПВО написал : Fazan,
А вариант с установкой квартирного щитка не рассматривали??? Для всех: А стояк то "сшитый" болтовым соединением, странно как то. Такого еще не встречал в домах, тем более 9 этажных.

в квартире ремонт уже сделан. провод под бойлер уже замурован под ремонтом. для проведения провода к стиралке ремонт не мешает.