06.09.2013 в 09:41:22
Понимаю что тема не первая, и видимо не последняя так как ответа нема.
Вообще когда столкнулся с этим удивился - организации занимающееся ремонт должны знать все проекты домов своего города и на глаз определять несущие и ненесущие стенки, однако этого нет.
В БТИ через месяц только сделают тех. паспорт, в котором должны быть указаны несущие стены. ****************************************************************************************************
Владивосток - панельная пятиэтажная хрущевка без лифта и мусоропровода. Счетчики электроэнергии на лестничной площадке.
Хотелось бы снести стенку между "гостинной" и кухней. Стеная бетонная - толщиной 12 см. Балок никаких не видно.
В стене имеется аркообразный проем:
Вопрос несущая ли это стена ? Если несущая сделать проем между кухней и комнатой - это безопасно, требует ли усилений ?
Фотка стены со стороны кухни (за аркой)
06.09.2013 в 10:16:10
Вот именно эту стену я бы как раз и не трогал
06.09.2013 в 10:34:17
AndrewK Именно мне только эта стена и мешает ... Какая аргументация ? Она точно несущая(исходя из планировки здания) или нет ?
06.09.2013 в 11:58:36
Плита, подозреваю - газовая?
06.09.2013 в 12:13:35
ggg, Я это понял. Жил когдато в похожей квартире. На конкретно несущую - не тянет. ИМХО работает как стягующий элемент.
06.09.2013 в 12:17:28
ggg написал : Вообще когда столкнулся с этим удивился - организации занимающееся ремонт должны знать все проекты домов своего города и на глаз определять несущие и ненесущие стенки, однако этого нет.
"на глаз" в хрущевках ничего определять нельзя, это коробчатая конструкция, где плиты работают не только на нагрузку, но и на складывание. теоретически, усиления делают, но все зависит от этажа (на последнем попроще) и условий. чаще всего усиление превышает способности самих штатных плит. вопрос по газовой плите -очень правильный. подробности - в местной газовой службе.
06.09.2013 в 12:23:01
06.09.2013 в 12:39:06
Vladimirovna написал : ...это московские, но может свой найдете
грунты разные, поэтому на усмотрение местной БТИ. централизованный принцип здесь не действует.
06.09.2013 в 12:57:22
У вас плиты перекрытия как лежат? Продольные стыки их видны или скрыты? Если скрыты, то есть плита размером "на комнату" и стык над стеной - то в такой схеме все стены считаются несущими.
06.09.2013 в 13:52:04
Профан27 написал : стык над стеной - то в такой схеме все стены считаются несущими.
Да. Во многих сериях панельных домов плиты на всю комнату и могут опираться на 4 стороны, т.е все стены могут быть несущими, хотя и с проёмами. К тому же стена из железобетона, если конечно товарищ не перепутал с гипсобетоном.
06.09.2013 в 20:20:00
ggg написал : тема не первая, и видимо не последняя так как ответа нема.
Ответы всегда стандартные-Без согласования ничего трогать нельзя.А на практике -всякие *****делают что хотят.Хрущёвки уже сами сыпятся,а вы их всё больше добить хотите.
06.09.2013 в 22:05:22
sanya1965 написал : грунты разные, поэтому на усмотрение местной БТИ. централизованный принцип здесь не действует.
по тем каталогам можно понять хотя бы несущая стена ил нет, потому как на планах бти (по крайней мере московских) ни фига этого не указано, такие вещи можно только в мосжилинспекции узнать, или у застройщика, в москве это МНИИТЭП, сама только закончила, ремонт с перепланировкой панельной квартиры, и снесением и укреплением несущей стены, все регистрировала, сразу говорю, что это в Москве, может во Владике, по-другому, но дома-то по сериям скорее всего одни и те же
07.09.2013 в 04:43:13
город Владивосток - газа здесь нет, т.е. плита электрическая
Этаж 3/5
Возможно я перепутал гипсобетон и железобетон ... попытался маленький грощдь забить - тот согнулся. :)
По поводу того что хрущевки сыпятся - в городе Владивостоке хрущевки стоят, не сыпятся - ни одну еще не снесли. Наверно вы ради красного словца сказали что сыпятся ...
PS например кабинка совмещенного саузла - тоньше этой стены .. точно гипсовая, материал у этих тен различается...
07.09.2013 в 06:50:51
Владивосток находиться в активной сейсмической зоне. Чтобы снести стену надо 100 раз подумать. Здесь вам не подскажут правильное решение. Такие планировки (хрущёвки) проектировали массово и для всего Союза. Встречаются в кирпичных домах, панельных, панельно-каркасных. Вот в качестве примера. Чита, панельно-каркасный дом. Один в один ваша планировка. Видно колонну между окнами. Стена между кухней и залом снесена. Плиты лежат на балках, стена была гипсолитовая. Вы даже точно не знаете конструкцию здания и из чего сделаны его элементы, а вопрос задаёте. Если у вас нет балок на 90% уверен, что такую стену сносить нельзя. 10% это на ваши незнания оставляю. Поэтому ничего конкретного вам сказать не могу. Да любой грамотный инженер вам определит на месте, чем является ваша стена. Пригласите.
07.09.2013 в 20:43:59
За Байкалом написал : грамотный инженер вам определит на месте, чем является ваша стена. Пригласите.
+1 На форуме хорошо советоваться про наклейку обоев и установку унитазов. Все, что связано с возможностью падения на голову крупноразмерных и весомых строительных конструкций - должно обсуждаться а) НА МЕСТЕ б) С КОМПЕТЕНТНЫМИ ЛЮДЬМИ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу