123456789 написал : Это Massive AQUA , IP 44
IP44 - это хорошо, просто по виду похоже на обычное бра, за которое я и принял данный светильник.
08.09.2013 в 10:47:50
123456789 написал : Это Massive AQUA , IP 44
IP44 - это хорошо, просто по виду похоже на обычное бра, за которое я и принял данный светильник.
08.09.2013 в 13:12:03
А почему АВВГ и всего двухжильный? Тут по уму требуется трёхжильный медный сечением 1,5. Т.е. ВВГ нг ls 3*1,5. Или существующий провод трогать не будете? Если да, то по каким причинам?
08.09.2013 в 14:40:58
web-rr написал : А почему АВВГ и всего двухжильный? Тут по уму требуется трёхжильный медный сечением 1,5. Т.е. ВВГ нг ls 3*1,5. Или существующий провод трогать не будете? Если да, то по каким причинам?
Электрик приходил давно как-то, сказал купить такой. А что не так???
08.09.2013 в 14:43:46
то, что алюминиевый и что двухжильный (и то, и другое запрещено в квартирной проводке с 2001г)
08.09.2013 в 15:16:15
andrewkhv написал : то, что алюминиевый и что двухжильный (и то, и другое запрещено в квартирной проводке с 2001г)
стоит алюминиевый, 2 - жильный и стоит
08.09.2013 в 15:28:48
то что стоит - это хорошо! а на госты, ПУЭ и всякие снипы надо забить, их писали тупые очкарики, которые ничего не смыслят
08.09.2013 в 15:42:55
andrewkhv написал : то что стоит - это хорошо! а на госты, ПУЭ и всякие снипы надо забить, их писали тупые очкарики, которые ничего не смыслят
А эмоции где????(смайлы)
08.09.2013 в 17:02:07
andrewkhv написал : ! а на госты, ПУЭ и всякие снипы надо забить, их писали тупые очкарики, которые ничего не смыслят
Друг, ненужно путать старую проводку с прокладкой новой. Навеска светильника - даже не поэтапная модернизация. Если электрик сказал алюминий и, тем более, АВВГ - нет смысла ему не доверять. Провод в одинарной изоляции он не предложил, ведь так? ИМХО - вменяемый электрик и нормальные у него требования. Тем более, что нет ни единого фото.
08.09.2013 в 17:40:44
Johnny27 написал : и что это было?
Совет в духе mastercity, че не похоже? :D:D
09.09.2013 в 02:03:23
andrewkhv написал : то что стоит - это хорошо! а на госты, ПУЭ и всякие снипы надо забить, их писали тупые очкарики, которые ничего не смыслят
метр кабеля решает что-то? До 2001 разрешали же. До 2001 медного кабеля не было?