DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.09.2013 в 14:00:13

v0-v0 написал : Так они все у всех одинаковые - 2 по 16А и один на 30А

А новые АВ внизу чьи???? Нужно бы этажный щит окультурить, совместно с соседями, поставить нормальные АВ(достаточно поставить до счетчика что нибудь типа ВАД2, а остальное уже в квартирном щитке). Прозондируйте этот вопрос.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.09.2013 в 14:02:49

v0-v0 написал : Как и где лучше объединить линии розеток в комнатах (с правой и левой стены), что бы две линии пришли на один автомат? Планирую в самом щитке.

Правильно, в щитке, только каждую линию на свой АВ16А.

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

11.09.2013 в 14:39:24

DED@ПВО написал : Правильно, в щитке, только каждую линию на свой АВ16А.

У меня щиток планируется на 54 модулей. По схеме свободными остануться 6, еще и клеммы нужно поставить куда-то. Был в схеме автомат, убрал я его, поставив розетки каждой комнаты на один автомат. Ведь и нагрузки нет никакой.

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

11.09.2013 в 14:42:46

nalpavlik написал : защитного проводника нет.

Т.е. тот отвод на корпус щитка не есть РЕ? Получается мне на конечных потребителях PE не подключать, изолировать?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.09.2013 в 14:42:48

v0-v0 написал : Ведь и нагрузки нет никакой.

Это Вы так думаете???? Погодите, ещё и мало будет!!!! А вдруг обогреватели подключить приспичит....?????

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

11.09.2013 в 15:00:29

DED@ПВО написал : Это Вы так думаете???? Погодите, ещё и мало будет!!!! А вдруг обогреватели подключить приспичит....?????

Ну хорошо, 16А на обогреватель, плюс работающий телик, разве мало? Правда зачем кондей с обогревом я тогда брал. :scare То, что на каждую линию АВ нужно - это идеальный вариант, но вот у меня ниша 60см, в которую я могу поместить ящик на 54 модулей размером 380х570, схему вы видите, я ее оптимизировал, как мог. Что можно тогда выкинуть? Собственно тема для этого и создана. Я так полагаю, что ничего, лучше уж розеточные линии объединить. Тут писали, что после рубильника АВ не нужен, так это?

Еще не написали каким кабелем неотключаемую подводить. Тоже 3х10? или все-таки меньшим сечением?

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

11.09.2013 в 15:12:19

DED@ПВО написал : А новые АВ внизу чьи????

Какие-то мои - легранд (фартук) и abb(ванная и туалет - щиток мелкий внутри поставили, буду менять), остальные соседские. Окультурить врядли получиться - объянить не смогу - у всех ремонт уже закончен, сами видите, какое внимание этому уделено. Скидываться на вводные каждому+УЗО и еще на работы по переделке никто не будет. Себе поставлю нормально.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

11.09.2013 в 15:14:31

v0-v0 написал : Кабель ПВС на фартук заложен давно

ПВС- это не кабель, а провод. Не предназначен для стационарной эл.проводки.

v0-v0 написал : строители объединили с кабелем света кухни, который из алюминия. Если смогу - поменяю, но не знаю где кабели соединили.

"строители" не правильно всё сделали. Линию тёплого пола нужно сделать отдельно. Алюминий похоронить, как ненужный....

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.09.2013 в 15:38:04

v0-v0 написал : Тут писали, что после рубильника АВ не нужен, так это?

Еще не написали каким кабелем неотключаемую подводить. Тоже 3х10? или все-таки меньшим сечением?

Все правильно, после рубильника АВ не нужен. Отключаемую линию для холодильника с морозильником достаточно 3х2,5мм2. АВ розеток фартука передвиньте под УЗО где розетка фен, а розетку фен под УЗО стиральной машины. Отключаемую группу подключать не в этажном щите, а перед ОТ63. И помните третий провод в кабеле заизолировать везде и никуда не подключать!!! У Вас в подъезде земли нет!!!!

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

11.09.2013 в 16:18:44

DED@ПВО написал : Все правильно, после рубильника АВ не нужен. Отключаемую линию для холодильника с морозильником достаточно 3х2,5мм2. АВ розеток фартука передвиньте под УЗО где розетка фен, а розетку фен под УЗО стиральной машины. Отключаемую группу подключать не в этажном щите, а перед ОТ63. И помните третий провод в кабеле заизолировать везде и никуда не подключать!!! У Вас в подъезде земли нет!!!!

Номинал автомата фартука оставить 25А? "перед ОТ63" - как я понимаю через клеммы подключать? Какие именно? тут ведь один вход и выхода. А желто-зеленый провод вводного кабеля все-таки к корпусу этажного щита прикрутить?

DED@ПВО написал : И помните третий провод в кабеле заизолировать везде и никуда не подключать!!!

Это уже со стороны потребителей, как я понимаю - розетки, и т.д. В щитке то на шинки подключаем?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.09.2013 в 16:28:12

v0-v0 написал : В щитке то на шинки подключаем?

И в щите тоже не подключаем!!!

v0-v0 написал : Номинал автомата фартука оставить 25А? "перед ОТ63" - как я понимаю через клеммы подклчать? А желто-зеленый провод вводного кабеля все-таки к корпусу этажного щита прикрутить?

Ни куда желто-зеленый не подключаем, изолируем и оставляем до лучших времен(реконструкции стояка). Номинал заменить на 16А. По ОТ63 "пройдитесь" на блог CS-CS, там все по нему расписано, я просто с АВВ не работаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу