Как вариант. Но потеряешь в габаритах. У меня получается встык диаметр гильзы равен диаметру изоляции. Очень аккуратно. Ну, потом еще немного сверху изоляция самой гильзы добавляет.
12.09.2013 в 15:19:49
Как вариант. Но потеряешь в габаритах. У меня получается встык диаметр гильзы равен диаметру изоляции. Очень аккуратно. Ну, потом еще немного сверху изоляция самой гильзы добавляет.
12.09.2013 в 15:26:35
На сколько мм увеличится в габаритах при обжиме 0.75 внутри гильзы 1 или 1.5 ?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
12.09.2013 в 15:29:55
Надо смотреть габариты гильз. У Klauke 17R (0.75 мм) внешний диаметр 2.8 мм. А сколько у книпексовских 97 99 290 и 97 99 291 - я не знаю, на сайте не написано.
12.09.2013 в 15:54:58
На сайте написано, что книпексовские Butt-connector соответствуют стандарту DIN 46341-B. Для 0.75 этого стандарта внешний диаметр составляет 2.6мм. Толщина стенки 0.5
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
12.09.2013 в 16:13:56
Теперь осталось понять, книпексовская гильза 97 99 290 соответствует DIN-овскому артикулу К332000 или К332001.
12.09.2013 в 16:42:35
У din нет артикулов :) эта табличка какого-то производителя, который также соответствуют DIN 46341-B. Возможное увеличение габаритов гильзы на пол миллиметра. Думаю этим можно пренебречь.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
23.10.2013 в 09:00:48
Написал в Knipex можно ли обжимать 4 одножила по 1.5mm2 с толстостенной гильзой 9799293 с помощью MultiCrimp.
Ответили: theoretically that should work with a 6mm² Connector, but we do not recommend to do so. The four wires will be strongly bend and may break soon. But you should give it a try to find out.
В вопросе я немного ошибся с сечением, но смущает ответ про 6мм гильзу.
Так же вдогонку добавили:
here is nothing I know that is made for connecting 4 solid wires.
The only thing that comes into my mind are so called parallel-connectors - made to put two conductors together.
When ists solid wire, you definitely will have trouble to put the four wires into the connector - its too big. As there is nothing special for that purpose, you have to try...
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
23.10.2013 в 09:29:26
Чего-то они загнули насчет "сильного изгиба" и "возможного перелома проводов". Это 6-гранной матрицей-то? Да еще штатного калибра.
23.10.2013 в 09:34:26
Andrew Nik написал : Чего-то они загнули насчет "сильного изгиба" и "возможного перелома проводов". Это 6-гранной матрицей-то? Да еще штатного калибра.
Представляете что они написали бы про обжим точкой?
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
23.10.2013 в 09:43:41
...клещами ПК-16 и калужскими гильзами размера "на глазок"... :)
Еще я не совсем понял про только 2 проводника для Parallel Connectors. Раньше считал что количество моножил не регламентируется, важно суммарное сечение.
23.10.2013 в 10:30:34
Andrew Nik написал : ...клещами ПК-16 и калужскими гильзами размера "на глазок"... :)
:) Видимо нужно было писать напрямую в rennsteig.
Andrew Nik написал : Еще я не совсем понял про только 2 проводника для Parallel Connectors. Раньше считал что количество моножил не регламентируется, важно суммарное сечение.
Так может моножил допускается прессовать только в два провода? На это намекает вмятина в середине гильзы, которую вы высверливаете.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.